Shel писал(а):чтобы спорить надо иметь в руках хоть один нормативный документ
Так для Вас это:
Erlang писал(а):ссылайтесь на проектную документацию.
и сослаться на Заключение экспертизы?
Пусть Инспектор ПИСЬМЕННО разъяснит для начала.
Shel писал(а):чтобы спорить надо иметь в руках хоть один нормативный документ
Erlang писал(а):ссылайтесь на проектную документацию.
и сослаться на Заключение экспертизы?
Shel писал(а):в помещение ввода кабелей, расшивается в боксе тут же, потом идет в ЛАЦ. Перчаточной нет и не было. Проверяющие дали предписание бокс из помещения ввода убрать
5.5. Помещения ввода кабелей (шахта) и компрессорной (для размещения оборудования содержания кабелей под избыточным воздушным давлением) должны располагаться в отдельных смежных помещениях с раздельными входами.
5.7. В помещении ввода кабелей не допускается:- устройство ввода силовых кабелей, радиофидеров, водопровода, теплоцентрали, газопровода;
- размещение какого-либо оборудования, кроме датчиков определения загазованности, затопляемости и распределительных стативов с сигнализаторами аварийного расхода воздуха, выполненными во взрывозащищенном исполнении.
В помещении ввода кабелей связи должна предусматриваться подача воздуха (без подогрева в холодный период года) в нижнюю зону помещения. Удаление воздуха должно осуществляться из верхней зоны помещения. При этом не допускается установка на воздуховодах задвижек и шиберов.
6.8. В помещении ввода кабелей связи центральный проход между металлоконструкциями (концами консолей) должен быть не менее 1,5 м, а боковыми проходами (между концами консолей и стеной) - не менее 0,8 м.
6.9. Светильники и электроарматура в помещении ввода кабелей связи должны быть во взрывозащищенном исполнении. Размещать светильники над металлоконструкциями (консолями) не допускается.
В помещении ввода кабелей связи должны применяться переносные электролампы не выше 12 В во взрывозащищенном исполнении.
6.10. Помещение ввода кабелей связи должно иметь плотно закрывающуюся дверь, обитую металлическим листом с двух сторон и имеющую пружину для самозакрывания. Дверь из помещения ввода кабелей связи должна открываться наружу.
При входе в помещение ввода кабелей связи должна быть вывешена табличка с указанием категории помещения в отношении опасности поражения людей электрическим током, "Особо опасное помещение", а на двери должны быть нанесены в соответствии с государственным стандартом знаки: "Не курить", "Взрывоопасно".
Wanderer писал(а):посему там не должно быть ничего, что может искрить (светильники и те должны быть взрывобезопасного исполнения)...
Shel писал(а):В ЛАЦ тащить канешна возможно, но нежелательно, там чисто, стойки стоят.... короче весь вид и порядок испортится
Shel писал(а):В ЛАЦ притащить магистраль