Разбор замечаний к проекту от МИР ИТ

Форум о вопросах проектирования, экспертизы проектов и строительства объектов связи.
Саморегулируемые организации в области изысканий, проектирования и строительства объектов связи.
Поиск нормативных документов по теме (РД, ОСТ, ГОСТ, СНиП и т. д.).
Связной (С)
Форумчанин
 
Сообщения:
18674
Изображения: 39
Зарегистрирован:
21 апр 2005
Откуда:
Мыс Шмидта

Благодарил (а): 663 раз.
Поблагодарили: 751 раз.

Сообщение:#21  Сообщение Связной (С) » Ср 29 июл, 2009 07:45 »

Плюша писал(а):2.
необходимость в нем пропала, поскольку организация выдавшая эти ТУ сама и провела монтаж
Монтаж собственником не освобождает от проверки надежности :404:
Плюша писал(а):3.
в томе 1 РП представлены все сертификаты, в т.ч. и этот
Хм... какой "этот"?
Плюша писал(а):И было бесполезно по телефону доказывать, что они там есть,
Ну что делать, вот так. Без замечаний ведь то же нельзя :sad:

Erlang
Автор
 
Сообщения:
46064
Изображения: 67
Зарегистрирован:
11 июл 2003
Откуда:
Москва

Благодарил (а): 1460 раз.
Поблагодарили: 641 раз.

Сообщение:#22  Сообщение Erlang » Ср 29 июл, 2009 07:57 »

Связной (С) там орнунг заменил Баксинг.
По заключению видно...

MNOGO
Форумчанин
 
Сообщения:
4617
Изображения: 8
Зарегистрирован:
05 май 2005
Откуда:
Москва

Благодарил (а): 44 раз.
Поблагодарили: 195 раз.

Сообщение:#23  Сообщение MNOGO » Ср 29 июл, 2009 09:14 »

Плюша писал(а):Не представлено заключение специализированной организации о возможности установки проектируемого оборудования на проектируемых мачтах.

Не бъёт. Обычно "возможности установки проектируемого оборудования на существующих мачтах". Если мачты проектируются вместе с оборудоваием - проектный расчет.

Erlang
Автор
 
Сообщения:
46064
Изображения: 67
Зарегистрирован:
11 июл 2003
Откуда:
Москва

Благодарил (а): 1460 раз.
Поблагодарили: 641 раз.

Сообщение:#24  Сообщение Erlang » Ср 29 июл, 2009 09:30 »

MNOGO так я писал про Баксинг.
:frend:

Плюша
Форумчанин
 
Сообщения:
11
Зарегистрирован:
09 дек 2008

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение:#25  Сообщение Плюша » Ср 29 июл, 2009 09:36 »

MNOGO писал(а):Не бъёт. Обычно "возможности установки проектируемого оборудования на существующих мачтах". Если мачты проектируются вместе с оборудоваием - проектный расчет.

Нет, мачты не проектировались.... мачты принадлежат как раз той организации, которая выдала ТУ и которая собственно провела монтаж, то есть сами выдали ТУ ($), сами провели монтаж ($$$$$$$$), сами написали заключение (без $).

MNOGO
Форумчанин
 
Сообщения:
4617
Изображения: 8
Зарегистрирован:
05 май 2005
Откуда:
Москва

Благодарил (а): 44 раз.
Поблагодарили: 195 раз.

Сообщение:#26  Сообщение MNOGO » Ср 29 июл, 2009 11:02 »

Плюша писал(а):Данное заключение являлось пунктом ТУ, которое необходимо было выполнить, но необходимость в нем пропала, поскольку организация выдавшая эти ТУ сама и провела монтаж

Сами себя знаете за что укусили... :D Теперь идите в к.н. ЦНИИПСК или рядом ;-) и добывайте заключение. Боюсь, что владелец мачт не вправе сам давать такие заключения. Раньше :old: , в лицензионныю эру, это было доступно тем, у кого деятельность в стройлицензии указывалась. И хотя выглядит глупо- я сам спроектировал и построил, что, не могу пересчитать заново- тем не менее случаи такие имелись.

Erlang
Автор
 
Сообщения:
46064
Изображения: 67
Зарегистрирован:
11 июл 2003
Откуда:
Москва

Благодарил (а): 1460 раз.
Поблагодарили: 641 раз.

Сообщение:#27  Сообщение Erlang » Ср 29 июл, 2009 11:13 »

MNOGO писал(а):аньше :old: , в лицензионныю эру, это было доступно тем, у кого деятельность в стройлицензии указывалась. И хотя выглядит глупо- я сам спроектировал и построил, что, не могу пересчитать заново- тем не менее случаи такие имелись.

Эра не менялась - велкам Инспектор

Связной (С)
Форумчанин
 
Сообщения:
18674
Изображения: 39
Зарегистрирован:
21 апр 2005
Откуда:
Мыс Шмидта

Благодарил (а): 663 раз.
Поблагодарили: 751 раз.

Сообщение:#28  Сообщение Связной (С) » Ср 29 июл, 2009 11:23 »

MNOGO писал(а):что, не могу пересчитать заново-
Состояние и обследование мачты не пересчитаешь...
MNOGO писал(а):Боюсь, что владелец мачт не вправе сам давать такие заключения
Не у всех есть лицензия на экспертизу промбезопасности, в лицензии на ПИР обследований. И лаборатории контроля...

Erlang
Автор
 
Сообщения:
46064
Изображения: 67
Зарегистрирован:
11 июл 2003
Откуда:
Москва

Благодарил (а): 1460 раз.
Поблагодарили: 641 раз.

Сообщение:#29  Сообщение Erlang » Ср 29 июл, 2009 13:22 »

Плюша поделись чертежами.
Ребята уже копытцем бьют.
Сама просила помощи.

Плюша поделись ТУ (можно закрасить координаты)
Иначе местные волки порвут ;О)

Плюша
Форумчанин
 
Сообщения:
11
Зарегистрирован:
09 дек 2008

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение:#30  Сообщение Плюша » Ср 29 июл, 2009 15:01 »

ТУ.jpg


Чертеж.jpg
Вложение доступно только Зарегистрированным пользователям. Для просмотра вложения необходимо зарегистрироваться!

MNOGO
Форумчанин
 
Сообщения:
4617
Изображения: 8
Зарегистрирован:
05 май 2005
Откуда:
Москва

Благодарил (а): 44 раз.
Поблагодарили: 195 раз.

Сообщение:#31  Сообщение MNOGO » Ср 29 июл, 2009 16:35 »

п.8 -Блеск! Самарского ГИ опять за парту. :book: Расчеты и мероприятия по ЭМС должны быть отражены в проекте и переданы эксплуатирующей организации, которая потом передаст следующему, кто пришел "за тапками".

Связной (С)
Форумчанин
 
Сообщения:
18674
Изображения: 39
Зарегистрирован:
21 апр 2005
Откуда:
Мыс Шмидта

Благодарил (а): 663 раз.
Поблагодарили: 751 раз.

Сообщение:#32  Сообщение Связной (С) » Чт 30 июл, 2009 03:37 »

Плюша писал(а):Это ТУ
А п2 то еще та заноза:
Плюша писал(а):2.Не представлено заключение специализированной организации о возможности установки проектируемого оборудования на проектируемых мачтах.
Данное заключение являлось пунктом ТУ, которое необходимо было выполнить, но необходимость в нем пропала, поскольку организация выдавшая эти ТУ сама и провела монтаж. А нам отписала письмо "О выполнении ТУ", которое мы в свою очередь направили в МИР ИТ.

Плюша писал(а):сами написали заключение (без $).
Вряд ли ОРТПЦ "специализированная организация".

Плюша
Форумчанин
 
Сообщения:
11
Зарегистрирован:
09 дек 2008

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение:#33  Сообщение Плюша » Чт 30 июл, 2009 08:14 »

Связной (С) писал(а):Вряд ли ОРТПЦ "специализированная организация".

Они внесли этот пункт в ТУ на случай монтажа сторонней организацией..... хотя кому это сейчас докажешь ](*,)

Связной (С)
Форумчанин
 
Сообщения:
18674
Изображения: 39
Зарегистрирован:
21 апр 2005
Откуда:
Мыс Шмидта

Благодарил (а): 663 раз.
Поблагодарили: 751 раз.

Сообщение:#34  Сообщение Связной (С) » Чт 30 июл, 2009 14:59 »

Плюша, сейчас-то на чем остановились?

Плюша
Форумчанин
 
Сообщения:
11
Зарегистрирован:
09 дек 2008

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение:#35  Сообщение Плюша » Чт 30 июл, 2009 15:55 »

Связной (С) писал(а):Плюша, сейчас-то на чем остановились?

Ждем эксперта из отпуска :sad:

Плюша
Форумчанин
 
Сообщения:
11
Зарегистрирован:
09 дек 2008

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение:#36  Сообщение Плюша » Пн 03 авг, 2009 09:59 »

Плюша писал(а):Ждем эксперта из отпуска :sad:

*Пока тебе обезьяны мерещатся-лось уйдет*...

Erlang
Автор
 
Сообщения:
46064
Изображения: 67
Зарегистрирован:
11 июл 2003
Откуда:
Москва

Благодарил (а): 1460 раз.
Поблагодарили: 641 раз.

Сообщение:#37  Сообщение Erlang » Пн 03 авг, 2009 14:01 »

Плюша писал(а):2.Не представлено заключение специализированной организации о возможности установки проектируемого оборудования на проектируемых мачтах.
Данное заключение являлось пунктом ТУ, которое необходимо было выполнить, но необходимость в нем пропала, поскольку организация выдавшая эти ТУ сама и провела монтаж. А нам отписала письмо "О выполнении ТУ", которое мы в свою очередь направили в МИР ИТ.

Ищите контору которая проектировала мачту ОРТПЦ или контору с лицензией на проектирование на нужной высоте и заказывайте расчет размещения антенн на мачте.

Плюша
Форумчанин
 
Сообщения:
11
Зарегистрирован:
09 дек 2008

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение:#38  Сообщение Плюша » Вт 04 авг, 2009 09:28 »

Erlang писал(а):Ищите контору которая проектировала мачту ОРТПЦ или контору с лицензией на проектирование на нужной высоте и заказывайте расчет размещения антенн на мачте.

А в данном случае в качестве такой конторы может выступить проектная организация, которая занималась нашим проектом? :404:

Erlang
Автор
 
Сообщения:
46064
Изображения: 67
Зарегистрирован:
11 июл 2003
Откуда:
Москва

Благодарил (а): 1460 раз.
Поблагодарили: 641 раз.

Сообщение:#39  Сообщение Erlang » Вт 04 авг, 2009 11:52 »

Плюша да, если работы в лицензии позволяют.

Вернуться в Проектирование и строительство объектов связи

Пред.

Поделиться

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1