Зачем на АМС устанавливают дополнительный молниеприемник?

Форум о вопросах проектирования, экспертизы проектов и строительства объектов связи.
Саморегулируемые организации в области изысканий, проектирования и строительства объектов связи.
Поиск нормативных документов по теме (РД, ОСТ, ГОСТ, СНиП и т. д.).
СВС
Форумчанин
 
Сообщения:
134
Зарегистрирован:
24 ноя 2004
Откуда:
Екатеринбург

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 3 раз.

Зачем на АМС устанавливают дополнительный молниеприемник?

Сообщение:#1  Сообщение СВС » Чт 16 мар, 2006 08:07 »

Есть здание Н=17 м.
На кровле устанавливаем АМС Н=20 м.
Как положено по телу АМС металлическая полоса, для заземления трубостоек, заземляющих комплектов, ODU ЦРРС и т.д. Далее полоса по фасаду здания в грунт к контуру молниезащиты. Заказчик требует установку металлического прутка длиной 0,6 м
на верхней конец АМС. Объяснить, зачем устанавливать пруток не может. Естественно не ссылается ни на один документ.

MNOGO
Форумчанин
 
Сообщения:
4617
Изображения: 8
Зарегистрирован:
05 май 2005
Откуда:
Москва

Благодарил (а): 44 раз.
Поблагодарили: 195 раз.

Сообщение:#2  Сообщение MNOGO » Чт 16 мар, 2006 10:47 »

СВС, Может поэтому
Министерство энергетики Российской Федерации
Утверждена
приказом Минэнерго России
30.06.2003 г. № 280
ИНСТРУКЦИЯ
по устройству молниезащиты
зданий, сооружений
и промышленных коммуникаций

Александр С.
Форумчанин
 
Сообщения:
724
Зарегистрирован:
14 окт 2004
Откуда:
Уральский ФО

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение:#3  Сообщение Александр С. » Чт 16 мар, 2006 10:49 »

В подобной ситуации я обращался к разработчику АМС за требованиями по молниезащите его АМС. Мне ответили, что АМС может являться молниеприемником и молниезащитным проводником и вопросы сразу отпали.
От себя скажу, что отдельный молниеприемник все-таки, если есть возможность, лучше поставить, чтобы предохранить металл АМС от разрушения в точке вхождения заряда молнии.

Связной (С)
Форумчанин
 
Сообщения:
18674
Изображения: 39
Зарегистрирован:
21 апр 2005
Откуда:
Мыс Шмидта

Благодарил (а): 663 раз.
Поблагодарили: 751 раз.

Сообщение:#4  Сообщение Связной (С) » Чт 16 мар, 2006 11:46 »

Александр С., :frend: все так, Молниеприемник нужен. Тело АМС служит токотводом (с учемтем естно того что металлосвязь обеспечена).

ИНСТРУКЦИЯ
по устройству молниезащиты
зданий, сооружений
и промышленных коммуникаций

Да.

Вернуться в Проектирование и строительство объектов связи


Поделиться

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Trendiction [Bot] и гости: 2