Сообщение:#21  Сообщение Связной (С) » Пн 16 янв, 2006 10:42 »

Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 июня 2005 г. Регистрационный N 6693

Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.12.2005 N 7332

5611
Форумчанин
 
Сообщения:
7444
Зарегистрирован:
11 ноя 2005
Откуда:
Ярцево

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение:#22  Сообщение 5611 » Пн 16 янв, 2006 11:21 »

Связной (С) писал(а):5611, в зав. от категории определяется и время "простоя", в приказе указано.

...

Вроде бы в минсвязи после Московской аварии ( а сейчас ожидаются 30 градусные морозы с возможными отключениями ) были разговоры ввести какое-то требование о аварийных дизель - генераторах?

Крупнейшие операторы связи в Москве - Московская городская телефонная сеть, МТС и Вымпелком - в настоящее время работают на резервных мощностях, однако предупреждают, что если подача энергии не возобновится, возможно отключение связи, передает Reuters.
"Все станции работают на батареях, емкость у каждой - от двух до шести часов", - сообщил представитель МГТС Анатолий Верещагин
По словам представителя Вымпелкома Евгении Деминой, нагрузка на сеть аналогична той, что бывает в новогоднюю ночь. "Пока все работает, аккумуляторов хватит до 14.00-15.00 МСК", - сказала Демина.
По словам представителя МТС Павла Нефедова, из трех тысяч базовых станций на генераторах работает одна тысяча. "Все коммутаторы также работают на дизельных генераторах... Пока хватит солярки, будем поддерживать работу генераторов", - сказал Нефедов.

Связной (С)
Форумчанин
 
Сообщения:
18674
Изображения: 39
Зарегистрирован:
21 апр 2005
Откуда:
Мыс Шмидта

Благодарил (а): 663 раз.
Поблагодарили: 751 раз.

Сообщение:#23  Сообщение Связной (С) » Пн 16 янв, 2006 13:19 »

5611, если это именно ЦК - то особая I, если контроллер - I.
на генераторах работает одна тысяча

видимо речь о тех, что установлены в зданиях, подобных АТС.

5611
Форумчанин
 
Сообщения:
7444
Зарегистрирован:
11 ноя 2005
Откуда:
Ярцево

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение:#24  Сообщение 5611 » Пн 16 янв, 2006 13:20 »

Вот нашел на сайте от 1993года:
Но теперь получается не оговариваются такие требования по аварийным дизелям ?

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
ПРЕДПРИЯТИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ
ВСН 332-93
_______________
Минсвязи России

При невозможности, по местным условиям, получения электроэнергии от двух независимых источников электрических сетей энергосистемы (что должно подтверждаться техническими условиями на присоединение) электроснабжение предприятий и сооружений связи допускается осуществлять от одного источника по двум линиям электропередачи, подключенным к разным подстанциям или разным секциям шин одной подстанции. Взаиморезервируемые кабели необходимо прокладывать на расстоянии не менее 1 м друг от друга. При этом, для резервирования питания электроприемников I категории необходимо предусматривать один автоматизированный по 3-й степени дизель - электрический агрегат собственной электростанции, а при наличии электроприемников особой группы I категории должны быть предусмотрены два агрегата АДЭС.

Связной (С)
Форумчанин
 
Сообщения:
18674
Изображения: 39
Зарегистрирован:
21 апр 2005
Откуда:
Мыс Шмидта

Благодарил (а): 663 раз.
Поблагодарили: 751 раз.

Сообщение:#25  Сообщение Связной (С) » Пн 16 янв, 2006 13:24 »

5611, Инструкция по проектированию ВСН 332-93 отменена приказом № 133 от 21.11.2003 г. Министерства Российской федерации по связи и информатизации