Сообщение:#41  Сообщение Нерубящий инспектор » Ср 09 ноя, 2005 10:57 »

ЗоЗо, нет. Эта цитата говорит о том, что нельзя, в целях защиты от косвенного поражения током, землить корпус электроприемника, не занулив его.

ЗоЗо
Форумчанин
 
Сообщения:
1621
Зарегистрирован:
02 ноя 2004

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение:#42  Сообщение ЗоЗо » Ср 09 ноя, 2005 11:11 »

Нерубящий инспектор,
Гы, мы прям как на разных языках говорим.
Как вы представляете себе зануление корпуса циски к примеру? Опишите плз.

Нерубящий инспектор
Форумчанин
 
Сообщения:
1575
Зарегистрирован:
13 апр 2005

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

Сообщение:#43  Сообщение Нерубящий инспектор » Ср 09 ноя, 2005 11:19 »

Присоединить корпус к проводу РЕ

ЗоЗо
Форумчанин
 
Сообщения:
1621
Зарегистрирован:
02 ноя 2004

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение:#44  Сообщение ЗоЗо » Ср 09 ноя, 2005 11:23 »

Извиняюсь, физически как? РЕ - это ноль? Или земля?

Нерубящий инспектор
Форумчанин
 
Сообщения:
1575
Зарегистрирован:
13 апр 2005

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

Сообщение:#45  Сообщение Нерубящий инспектор » Ср 09 ноя, 2005 11:26 »

РЕ это защитный ноль.

ЗоЗо
Форумчанин
 
Сообщения:
1621
Зарегистрирован:
02 ноя 2004

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение:#46  Сообщение ЗоЗо » Ср 09 ноя, 2005 11:29 »

Так как это будет выглядеть физически по-вашему? Как вы подключите корпус Циски к нулю?

Нерубящий инспектор
Форумчанин
 
Сообщения:
1575
Зарегистрирован:
13 апр 2005

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

Сообщение:#47  Сообщение Нерубящий инспектор » Ср 09 ноя, 2005 11:37 »

Как вы подключите корпус Циски к нулю?

проводом

Антон Богатов
Форумчанин
 
Сообщения:
12856
Зарегистрирован:
14 апр 2004

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

Сообщение:#48  Сообщение Антон Богатов » Ср 09 ноя, 2005 11:38 »

РЕ это защитный ноль.

PE от Protection Earth это защитная земля.

ЗоЗо
Форумчанин
 
Сообщения:
1621
Зарегистрирован:
02 ноя 2004

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение:#49  Сообщение ЗоЗо » Ср 09 ноя, 2005 11:40 »

Нерубящий инспектор,
Что с чем соедините? Буквально: "болт на Циске (ну предположим, что он есть к......." Чему?
PE от Protection Earth это защитная земля


О, вот это вернее

Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:

а то уже защитный ноль появился ( что за птица и чем он отличается от просто нуля? Не въезжаю)

Нерубящий инспектор
Форумчанин
 
Сообщения:
1575
Зарегистрирован:
13 апр 2005

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

Сообщение:#50  Сообщение Нерубящий инспектор » Ср 09 ноя, 2005 11:42 »

РЕ (нулевой защитный) это провод соединенный с глухозаземленной нейтралью трансформатора

ЗоЗо
Форумчанин
 
Сообщения:
1621
Зарегистрирован:
02 ноя 2004

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение:#51  Сообщение ЗоЗо » Ср 09 ноя, 2005 11:45 »

Нерубящий инспектор,
Угу, только это не ноль, а земля, соединенная с нулем. ТАк и не ответили чего с чем соединять будете

Нерубящий инспектор
Форумчанин
 
Сообщения:
1575
Зарегистрирован:
13 апр 2005

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

Сообщение:#52  Сообщение Нерубящий инспектор » Ср 09 ноя, 2005 11:54 »

ЗоЗо,
Земля соединенная с нулем это PEN.
А присоединять буду болт циски к болту на шине РЕ.

ЗоЗо
Форумчанин
 
Сообщения:
1621
Зарегистрирован:
02 ноя 2004

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение:#53  Сообщение ЗоЗо » Ср 09 ноя, 2005 12:00 »

Я в названиях не силен, извиняюсь, Так чем это отличается от просто нуля?
Вот я и спрашиваю: берете провод ( желто-зеленый), к болту циски, потом ( пропускаем стойку пока) ведете его к.... щитку ? И там? В точку соединения земли и нуля? Правильно я за вас сказал?

Нерубящий инспектор
Форумчанин
 
Сообщения:
1575
Зарегистрирован:
13 апр 2005

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

Сообщение:#54  Сообщение Нерубящий инспектор » Ср 09 ноя, 2005 12:06 »

ЗоЗо, поняли не правильно. Почитайте вначале, плз, что такое
N
PE
PEN
это все по сути нули, но разные.

ЗоЗо
Форумчанин
 
Сообщения:
1621
Зарегистрирован:
02 ноя 2004

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение:#55  Сообщение ЗоЗо » Ср 09 ноя, 2005 12:17 »

Нерубящий инспектор,
, я извиняюсь, конечно, но хотелось бы напомнить , что сейчас у нас не КЛД. И мы с вами просто дискутируем как 2 собеседника. Вы можете спорить или нет, это ваше право, но раз уж взялись что то доказывать,и считаете, что знаете больше ( что абсолютно реально) , извольте объясняться, а не говорить "RTFM" в середине дискуссии. Иначе конфа бессмысленна. Мы не на экзамене, а вы не экзаменатор.
Пока я вижу, что вы никаких аргументов мне не приводите ( даже правильных цитат из ПУЭ), на вопросы не отвечаете, если и отвечаете, то выборочно и т.д.
Извиняюсь, что вынужден напомнить вам очевидные вещи, уверен, что вы их знаете. Без обид.

Александр С.
Форумчанин
 
Сообщения:
724
Зарегистрирован:
14 окт 2004
Откуда:
Уральский ФО

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение:#56  Сообщение Александр С. » Ср 09 ноя, 2005 12:30 »

Гм. А по-моему вы все-таки об одном и том же говорите. Болт на киске (предположим, что он есть) соединяется с контуром заземления. РЕ-проводник также соединяется с контуром заземления на вводе в здание. Посему РЕ проводник не соединяется с нейтралью трансофрматора ТП, он соединяется контуром заземления. Такая схема позволяет обеспечить не только увод потенциала в землю, но, что не менее важно, уравнивание потенциалов.
Наличие болта на киске и любом другом устройстве определяется разработчиком. Например, я в данный момент ставлю устройства, на которых такого болта нет, т.е. землим по TN-C-S.
Защитный ноль отличается от просто нуля своей защитной функцией :) Кстати, кто-нибудь знает ответ на занагдку почему по ПУЭ нельзя обединять нулевой проводник с нулевым защитным?

MNOGO
Форумчанин
 
Сообщения:
4617
Изображения: 8
Зарегистрирован:
05 май 2005
Откуда:
Москва

Благодарил (а): 44 раз.
Поблагодарили: 195 раз.

Сообщение:#57  Сообщение MNOGO » Ср 09 ноя, 2005 13:11 »

Александр С., Потому, что обрыв нулевого провода приводит к появлению опасного потенциала на корпусе устройства. Охрану труда здавали? Рисунки помните? Напряжение прикосновения и все такое?

Александр С.
Форумчанин
 
Сообщения:
724
Зарегистрирован:
14 окт 2004
Откуда:
Уральский ФО

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение:#58  Сообщение Александр С. » Ср 09 ноя, 2005 13:20 »

MNOGO, гыгыгы. А обрыв нулевого защитного? А если молния ударит, то что у нас будет на земле? А если метеорит упадет? :super1:

Wanderer
Форумчанин
 
Сообщения:
1653
Зарегистрирован:
18 фев 2004
Откуда:
Северо-Западный ФО

Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 29 раз.

Сообщение:#59  Сообщение Wanderer » Ср 09 ноя, 2005 13:58 »

Вот здесь описание систем заземления.
http://www.aha.ru/~gas/zemliaSIN.htm

Для нас: корпуса оборудования должны быть занулены, система заземления TN-S.(Точка)
Александр С., рассуждения не совсем верные.
ИМХО, последовательность такая: нулевой проводник в питающем кабеле на входе в узел связи заземляется (это повторное заземление по ПУЭ), проводник РЕ подключается на эту же шину. Никаких уводов потенциалов здесь нет. Имеет место быть два факта: повторное заземление нулевого проводника (а знаете для чего?) и зануление корпусов оборудования с точки зрения электробезопасности (мгновенное срабатывание защитных устройств при попадании напряжения на корпуса оборудования, вот почему не уводятся потенциалы - они существуют короткое время).
Повторные заземления предотвращают явление перекоса фаз при обрывах нулевого проводника между ТП и потребителем, если не верите, попробуйте отсоединить нулевой провод уходящий к потребителям (при неравномерной нагрузке на фазах напряжени между одной из фаз и нулевым проводником может достигнуть 300 и более вольт).

ЗоЗо
Форумчанин
 
Сообщения:
1621
Зарегистрирован:
02 ноя 2004

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение:#60  Сообщение ЗоЗо » Ср 09 ноя, 2005 14:13 »

Wanderer,
Отлично, правильно, трудно спорить, когда конкретно.
Теперь возвращаясь к тому, с чего начали: если землим не болтом на корпусе а через земляной провод в шнуре питания. В чем криминал и где прописан запрет?