Страница 1 из 2
Как оборудовать помещение под серверную - теория и практика

Добавлено:
Пн 04 май, 2009 15:10
Подмастерье
Приветствую всех. Вопрос разумеется не новый, но так как не нашел похожего на форуме

, решил вопросить лично.
Учитывая то, что мы живем в РФ и есть возможность решить все вопросы "по-русски"

, хотелось бы узнать, как вы решали вопрос с реализацией требований к помещению узла связи. Приходили ли к вам строгие дяди? Изучали ли они линолиум с целью проверки его антистатичности и пр.? Как я понимаю, для требований нет разницы, будет ли у меня стоять стойка с цисками или три системника биллинг/медиа/еще-что-то?
Буду рад любой информации и линкам

Как оборудовать помещение под серверную - теория и практика

Добавлено:
Ср 06 май, 2009 17:43
Связной (С)
Подмастерье писал(а):требований нет разницы, будет ли у меня стоять стойка с цисками или три системника биллинг/медиа/еще-что-то?
Нет. Если только функциональное назначение помещения.
Подмастерье писал(а):но так как не нашел похожего на форуме
Может это:
Антистатический линолеум,
Требования к помещению Узла связи

Добавлено:
Чт 07 май, 2009 20:06
Erlang
Подмастерье наверное нужно исходить из "Как корабль назовешь....", т. е. если стойку с компьютером обозвать Дата-Центром, это одно, а если вынос, это совсем другое.
Раз Серверная - пляшите от Узла связи.
Ну а ссылки
Связной привел
Посмотрите ещё документы по Электропитанию оборудования связи.
Как оборудовать помещение под серверную - теория и практика

Добавлено:
Пт 08 май, 2009 06:56
Связной (С)
Erlang писал(а):наверное нужно исходить из "Как корабль назовешь....", т. е. если стойку с компьютером обозвать Дата-Центром, это одно, а если вынос, это совсем другое.
Раз Серверная - пляшите от Узла связи.
В точку. Смотря какое функциональное назначение, название так и будут проверять/требовать.
Как оборудовать помещение под серверную - теория и практика

Добавлено:
Пт 08 май, 2009 14:55
Подмастерье
Огромное спасибо за ответ

/изучаю

нормативы/
Требования к серверному помещению...

Добавлено:
Вс 07 июн, 2009 15:53
Mertz
Здравствуйте!
Если кто-то знает, прошу поделиться информацией, какие требования предъявляются к помещению размещения сервера для осуществления биллинга по предоставлению услуг связи...
В моем случае, имеется помещение в кооперативном доме, - у председателя есть печать, но нет расчетного счета и, соответственно, бухгалтера, кассира и т.д. также имеется возможность арендовать стойку у вышестоящего провайдера (формально), т.е. на территории предоставления услуг связи, по документам сервера не будет. Реально он будет находиться в помещении вышеуказанного кооперативного доиа. За это помещение я плачу кооперативу и еще плачу своему провайдеру за, якобы существующую аренду стойки. Отсюда вопрос: Какие документы в данном случае необходимы (для предотвращения проблем с РСН и сдачи ему узла связи, налоговой и т.д.)?
Требования к серверному помещению...

Добавлено:
Пн 08 июн, 2009 04:31
Связной (С)
Mertz, см. на Форуме:
Как оборудовать помещение под серверную - теория и практикаНадзор проверит где, что и как у Вас стоит, основания этому (документы, проект и т.д.)... См. приказ 113 и темы на Форуме про него..

Добавлено:
Вс 14 июн, 2009 17:58
Erlang
Mertz писал(а):т.е. на территории предоставления услуг связи, по документам сервера не будет
Значит думаем о Аренде каналов связи к зданию кооператива и Проекте на распредсеть в здании

Как оборудовать помещение под серверную - теория и практика

Добавлено:
Пн 15 июн, 2009 08:52
Подмастерье
Уважаемые форумчане, прошу прокомментировать мой план действий на предмет правильности, так сказать.
Название: "Как я строил серверную"
После поисков подходящего места под узел связи, что мы имеем:
1. офисное помещение (более 12м2), на 2-м этаже в здании 5-тиэтажной гостиницы.
Начинаем его (помещение) оборудовать:
1. Стелем антистатический линолеум
2. Устанавливаем кондиционер
3. Ставим стол (или стойку?) для 4-х системников [сервер/биллинг/файлообменник/маршутизатор] (я отписал в другой теме вопрос - "можно ли самому собрать сие дело, а-ля "конструктор"?)
4. Вешаем над столом, где стоят [серв/билл/файл/марш] огнетушитель ОСП-1 (стены - кирпич+штукатурка+обои)
5. Ведем ведем отпический кабель на крышу через окно (а по крышам домов до первого оптического свитча)
В общем серверная примет следующий вид

Добавлено:
Пн 15 июн, 2009 10:38
Erlang
Подмастерье а зачем Вам столько стульев? Да и Серверная с человеком имеет особые требования.
Короче: Учите матчасть

Как оборудовать помещение под серверную - теория и практика

Добавлено:
Чт 18 июн, 2009 04:30
Подмастерье
Господа, похвастайтесь наконец! Пару фотографий ( это я, а это админ

а тут наше богатство). Потыкался в сети, да только там фото буржуйских серверных, а-ля Наса

. Нам бы что-ни будь нашенское, по-русски

, как оно у людей, на самом деле


Добавлено:
Чт 18 июн, 2009 04:40
Ura
Подмастерье писал(а):Господа, похвастайтесь наконец! Пару фотографий ( это я, а это админ

а тут наше богатство). Потыкался в сети, да только там фото буржуйских серверных, а-ля Наса

. Нам бы что-ни будь нашенское, по-русски

, как оно у людей, на самом деле

Посмотрите на Наге в разделе "ужастики" :)
Как оборудовать помещение под серверную - теория и практика

Добавлено:
Чт 18 июн, 2009 05:03
Связной (С)
Подмастерье писал(а):Господа, похвастайтесь наконец
А что конкретно интересует?
Подмастерье:
Erlang писал(а):Серверная с человеком имеет особые требования
Лучше выделить площадь и выгородку сделать только под аппаратную.
Ну а так, мы же в России. Правила одни, а исполнение... (может и на столе все лежать или те же "ужастики")
Фото для примера.
И фото аппаратной БС (ОПСОСы как правило очень требовательно подходят к подготовке помещений).
Как оборудовать помещение под серверную - теория и практика

Добавлено:
Чт 18 июн, 2009 05:46
Подмастерье
Вот! (я просто ниразу в жизни не видел сервеную, как она есть) Огромное СПАСИБО, Связной!

теперь более прозрачные ориентиры на постройку

Как оборудовать помещение под серверную - теория и практика

Добавлено:
Чт 18 июн, 2009 05:53
Связной (С)
Подмастерье, по фото всего не видно (для идеальной готовности). Изучите для закрепления:
Может это: Антистатический линолеум, Требования к помещению Узла связи

Добавлено:
Чт 18 июн, 2009 13:51
Erlang
Связной (С) писал(а):по фото всего не видно (для идеальной готовности)
Шину Земли сделайте.
Моток кабеля не должен валяться на полу...
Как оборудовать помещение под серверную - теория и практика

Добавлено:
Чт 18 июн, 2009 17:53
Связной (С)
Erlang писал(а):Связной (С) писал(а):
по фото всего не видно (для идеальной готовности)
Шину Земли сделайте.
Моток кабеля не должен валяться на полу...
Это еще состояние монтажа. Ну и немного временный склад для мотка

Добавлено:
Чт 18 июн, 2009 20:20
СВС
Извечная "Халява плиз".
Нормальные люди для устройства помещений узлов связи заказывают рабочий проект состоящий из:
- АС - архитектурно-строительные решения;
- ЭС – электроснабжение, освещение, заземление и уравнивание потенциалов;
- ОВ – кондиционирование;
- АПТ – автоматическое пажаротушение;
- ОПС – охрано-пожарная сигнализация.
Вы хотите картинки посмотреть и …………
Фото
Фото
Почувствуйте разницу
Как оборудовать помещение под серверную - теория и практика

Добавлено:
Пт 19 июн, 2009 04:03
Подмастерье
Разумеется, разумеется, проект это гуд! Никто не настаивает на "серверная-сделай-сам", вопрос исключительно в том, чтобы получить примерное представление о том, как делается ЭТО в домосетях
З.Ы. Уря, мне выдали лицензию на ПД. Телематика в процессе. Ура, товарищи!


Добавлено:
Пт 19 июн, 2009 05:47
СВС
Сейчас разрабатываю рабочий проект СПД, глубинка восточной Сибири (дальше еще Братска). В проекте будут решения, как правильно выгородить помещение для центрального узла, отделка стен, потолка установка сертифицированных противопожарных дверей, установка кабельных лотков, устройство кабельных вводов, мероприятия по борьбе со статикой, заземление и уравнивание потенциалов, расчет теплового баланса в помещении для выбора кондиционеров и т.д.
Если сделают строго все по проекту ни какие пожарники и инспектора не прикопаются и проблем при эксплуатации и дальнейшем развитии узла не будет.