Страница 1 из 1

Пересечение с силовыми кабелями

СообщениеДобавлено: Ср 15 июл, 2009 09:58
KlimkinAV
День добрый!

Глубина прокладки кабельной канализации - 0.7 метра (верх трубы), на етой же глубине проложены силовые кабели МКС.
Есть критические места в которых пересечение идет рядом с колодцем - в этих местах с отметки =.7 метра не уйдешь.

-Как быть?
-Нужно ли пускать кабельную канализацию как и кабели связи выше силовых кабелей?
-Целесообразно ли, по Вашему, вести разговоры с МКС о заглублении их силовых кабелей в местах пересечений?

Оригато.

Пересечение с силовыми кабелями

СообщениеДобавлено: Чт 16 июл, 2009 19:22
Связной (С)
У ЛЭП есть своя охранная зона. А трассу к/к не сместить в сторону от ЛЭП? Нормы сближения см. ОСТН.

Пересечение с силовыми кабелями

СообщениеДобавлено: Пт 17 июл, 2009 05:03
razum
Доброго времени суток пересечение с силовыми кабельными линиями также регламентируется в ПУЭ. А вот вести о заглублении кабелей вести не целесообразно так как во первых они вряд ли на это пойдут, а во вторых глубина прокладки кабелей также регламентирована в ПУЭ и 0,7 м является стандартом прокладки кабелей.

Вот что гласит ПУЭ: 2.3.94*. При пересечении кабельными линиями других кабелей они должны быть разделены слоем земли толщиной не менее 0,5 м; это расстояние в стесненных условиях для кабелей до 35 кВ может быть уменьшено до 0,15 м при условии разделения кабелей на всем участке пересечения плюс по 1 м в каждую сторону плитами или трубами из бетона или другого равнопрочного материала; при этом кабели связи должны быть расположены выше силовых кабелей.
* Согласовано с Министерством связи СССР. Почитать можно вот здесь: http://www.pue-pte.ru/pue.htm. Уважаемые администраторы форума, это не реклама!!!

Пересечение с силовыми кабелями

СообщениеДобавлено: Пн 20 июл, 2009 13:07
KlimkinAV
Спасибо! Позвонил в МКС - им все равно как мы пройдем их кабели - сверху или снизу, главное их условие: минимальной расстояние в свету - 0.25 м.