Узлы доступа к СПД

Форум о вопросах проектирования, экспертизы проектов и строительства объектов связи.
Саморегулируемые организации в области изысканий, проектирования и строительства объектов связи.
Поиск нормативных документов по теме (РД, ОСТ, ГОСТ, СНиП и т. д.).
Связной (C)

 

Узлы доступа к СПД

Сообщение:#1  Сообщение Связной (C) » Ср 27 окт, 2004 15:22 »

Подскажите, имеются ли требования к размещению точек доступа к сети ПД/ТМС (узлы доступа состоящие из железного ящика в котором размещается сетевое оборудование для подключения клиентов в пределах здания, включенное например по транзиту в центральный узел СПД)? Как относиться к такомы вариант экспртиза/ГСН? Активное оборудование однозачно имеет ССС, есть согласования/договоры на транзит и размещение оборудования.На память приходит только ПУЭ (вот энциклопедия решения всех вопросов или почти всех). А из других что возможно?

Roman
Форумчанин
 
Сообщения:
341
Зарегистрирован:
09 июн 2004
Откуда:
Россия

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение:#2  Сообщение Roman » Ср 27 окт, 2004 15:49 »

сюда еще можно присовокупить требования пожарников по СНиП 21-01-97 в случае размещения оборудования в жилом фонде в особых местах (пути эвакуации и выходы)

Erlang
Автор
 
Сообщения:
46039
Изображения: 67
Зарегистрирован:
11 июл 2003
Откуда:
Москва

Благодарил (а): 1459 раз.
Поблагодарили: 641 раз.

Сообщение:#3  Сообщение Erlang » Ср 27 окт, 2004 20:30 »

Плюс нормы на помещения для размещения оборудования связи...

Связной (C)

 

Сообщение:#4  Сообщение Связной (C) » Чт 28 окт, 2004 11:16 »

Roman,
сюда еще можно присовокупить требования пожарников по СНиП 21-01-97 в случае размещения оборудования в жилом фонде в особых местах (пути эвакуации и выходы)

согласен, если чердак проходной, если не закрыт на амбарный замок :super1:
Erlang,
Плюс нормы на помещения для размещения оборудования связи

А эти нормы кто издает?

Erlang
Автор
 
Сообщения:
46039
Изображения: 67
Зарегистрирован:
11 июл 2003
Откуда:
Москва

Благодарил (а): 1459 раз.
Поблагодарили: 641 раз.

Сообщение:#5  Сообщение Erlang » Чт 28 окт, 2004 20:15 »

Erlang,
Цитата:

Плюс нормы на помещения для размещения оборудования связи

А эти нормы кто издает?

Они прописаны в РД, но для ТС и ПД кажется нет. Можно взять за аналогию АТС.

Антон Богатов
Форумчанин
 
Сообщения:
12856
Зарегистрирован:
14 апр 2004

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

Сообщение:#6  Сообщение Антон Богатов » Чт 28 окт, 2004 21:13 »

У меня есть такой опыт. Никаких специальных мероприятий не предусматривали - оборудование в металлических ящиках на территории чердачных помещений с пассивной вентиляцией.
Единственная серьезная проблема - заземление. Поэтому использовали схему IT и разделительный трансформатор с УЗО.
Все прошло без проблем.

Связной (C)

 

Сообщение:#7  Сообщение Связной (C) » Пт 29 окт, 2004 05:52 »

Erlang, Независимый консультант, спасибо за помощь :frend: Roman также :salut:

Erlang
Автор
 
Сообщения:
46039
Изображения: 67
Зарегистрирован:
11 июл 2003
Откуда:
Москва

Благодарил (а): 1459 раз.
Поблагодарили: 641 раз.

Сообщение:#8  Сообщение Erlang » Пт 29 окт, 2004 20:32 »

оборудование в металлических ящиках на территории чердачных помещений с пассивной вентиляцией.

Нельзя использовать пассивную вентиляцию, т. к. высок уровень запыления :sneky:

Антон Богатов
Форумчанин
 
Сообщения:
12856
Зарегистрирован:
14 апр 2004

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

Сообщение:#9  Сообщение Антон Богатов » Сб 30 окт, 2004 09:08 »

Erlang писал(а):
оборудование в металлических ящиках на территории чердачных помещений с пассивной вентиляцией.

Нельзя использовать пассивную вентиляцию, т. к. высок уровень запыления :sneky:


А черт бы с ней :) В ТУ на оборудование допустимый уровень запыления не указан :)

Erlang
Автор
 
Сообщения:
46039
Изображения: 67
Зарегистрирован:
11 июл 2003
Откуда:
Москва

Благодарил (а): 1459 раз.
Поблагодарили: 641 раз.

Сообщение:#10  Сообщение Erlang » Сб 30 окт, 2004 21:25 »

Независимый консультант писал(а):
Erlang писал(а):
оборудование в металлических ящиках на территории чердачных помещений с пассивной вентиляцией.

Нельзя использовать пассивную вентиляцию, т. к. высок уровень запыления :sneky:


А черт бы с ней :) В ТУ на оборудование допустимый уровень запыления не указан :)

Хорошо. А как влажность и температуру будете поддерживать? :ggg_2:
Бывают чердаки, где температура до 40 грд. поднимается и влажность...

Антон Богатов
Форумчанин
 
Сообщения:
12856
Зарегистрирован:
14 апр 2004

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

Сообщение:#11  Сообщение Антон Богатов » Вс 31 окт, 2004 12:57 »

Бывают... но по исходным данным, полученным от заказчика, в конкретных помещениях все ОК :vertag:
А проверять исходные данные проектировщик не обязан.... :super1:

Другого пути все равно нет.

Связной (C)

 

Сообщение:#12  Сообщение Связной (C) » Пн 01 ноя, 2004 05:35 »

Erlang,
Хорошо. А как влажность и температуру будете поддерживать?
Бывают чердаки, где температура до 40 грд. поднимается и влажность...

Мдааа, бывают :frend:
Проблема однако... Четких требования по этому поводу я не встерчал, вся наша НТД крутиться вокруг требований к помещениям АТС, которые на чердаках не разместишь 8-) . Может в термобоксах размещать?! В них герметичность + возможно установить вентиляторы...
Опять же , все эти "довески" резко увеличивают требования по пожарной безопасности...

Антон Богатов
Форумчанин
 
Сообщения:
12856
Зарегистрирован:
14 апр 2004

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

Сообщение:#13  Сообщение Антон Богатов » Пн 01 ноя, 2004 12:37 »

Я выхожу из положения использованием металлических несгораемых ящиков.... иначе проще ничего вообще не строить.

Roman
Форумчанин
 
Сообщения:
341
Зарегистрирован:
09 июн 2004
Откуда:
Россия

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение:#14  Сообщение Roman » Пн 01 ноя, 2004 12:48 »

Независимый консультант писал(а):Я выхожу из положения использованием металлических несгораемых ящиков.... иначе проще ничего вообще не строить.

А от пожарников есть сертификат на эти ящики, подтверждающий их несгораемость? Да и чердак чердаку рознь: чердаки стандартных ж/б домов наверняка относятся к помещениям, не требующим особых мер по пожарной безопасности... надо почитать...

Антон Богатов
Форумчанин
 
Сообщения:
12856
Зарегистрирован:
14 апр 2004

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

Сообщение:#15  Сообщение Антон Богатов » Пн 01 ноя, 2004 12:51 »

Roman, а ящики я в проекте разрисовываю. Вот сертификат и не требуется.

Roman
Форумчанин
 
Сообщения:
341
Зарегистрирован:
09 июн 2004
Откуда:
Россия

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение:#16  Сообщение Roman » Пн 01 ноя, 2004 12:58 »

Независимый консультант писал(а):Roman, а ящики я в проекте разрисовываю. Вот сертификат и не требуется.

Понятно, т.е. нестандартные изделия в составе проекта, изготавливаются под заказ... Мы тоже в составе проекта их выдаем. С нас как-то раз ЦНИЭС попросил разрисовать размещение оборудования внутри ящика - пришлось согласиться, не откажешь... Получилось высокохудожественное произведение... :)

Антон Богатов
Форумчанин
 
Сообщения:
12856
Зарегистрирован:
14 апр 2004

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

Сообщение:#17  Сообщение Антон Богатов » Пн 01 ноя, 2004 13:00 »

Roman, А мы с самого начала рисовали. Очень эротично получается :super1:

Связной (C)

 

Сообщение:#18  Сообщение Связной (C) » Вт 02 ноя, 2004 08:11 »

Roman,
А от пожарников есть сертификат на эти ящики, подтверждающий их несгораемость

нет, потому как см. сказанное ранее Независимый консультант, :frend:

А как же с термобоксами, кто-нибудь видел от пожарников есть сертификат на эти ящики?!

Связной (C)

 

Сообщение:#19  Сообщение Связной (C) » Чт 11 ноя, 2004 15:57 »

А есть такой вопрос: имеет ли значение для проведения экспертизы и сдачи в надзор (я исхожу из требований к составу ПСД, объему чертежей, требований к составу оборудования и т.п.) каким образом назвать место расположения оборудования для подключения пользователей: Узел доступа, точка доступа, сеть абонентсокого доступа...?!
Будет ли для практически одного состава но разного названия объекта и разные требования?!

Антон Богатов
Форумчанин
 
Сообщения:
12856
Зарегистрирован:
14 апр 2004

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

Сообщение:#20  Сообщение Антон Богатов » Чт 11 ноя, 2004 17:11 »