Вопросы электропитания объектов зоновой сети связи

Форум о вопросах проектирования, экспертизы проектов и строительства объектов связи.
Саморегулируемые организации в области изысканий, проектирования и строительства объектов связи.
Поиск нормативных документов по теме (РД, ОСТ, ГОСТ, СНиП и т. д.).
Ed77

 

Вопросы электропитания объектов зоновой сети связи

Сообщение:#1  Сообщение Ed77 » Чт 11 мар, 2010 05:58 »

Коллеги, при разработке сети зоновой связи, возник вопрос:
По какой категории надежности должно осуществлятся электропитание устройств в канале связи, связывающем наш ТЗУС и точку присоединения к сети МГ/МН оператора?
Согласно приказа №32 "Об утверждении требований к построению телефонной сети связи общего пользования в части обеспечения надежности электроснабжения средств связи, выполняющих функции систем коммутации, точек присоединения и базовых станций сетей подвижной связи", электроснабжение средств связи, выполняющих функции точек присоединения к сетям международной и междугородной телефонной связи, осуществляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к категории электроприемников не ниже I.
Но, это относится непосредственно к самим ТП, которые находятся в зоне ответственности МГ/МН оператора... если я правильно понимаю.
Может быть, если кто-нибудь сталкивался с таким вопросом, прошу ответить. Заранее спасибо.

JK
Форумчанин
 
Сообщения:
11086
Зарегистрирован:
17 май 2005
Откуда:
Рио-де-Жанейро

Благодарил (а): 15 раз.
Поблагодарили: 220 раз.

Сообщение:#2  Сообщение JK » Чт 11 мар, 2010 09:38 »

Ну, по логике канал связи с ТП должен быть обеспечен по той же категории что и сама ТП.

Другое дело, кто это должен обеспечивать - ОпЗТС или ОпММТС... но это уже вопрос из области присоединений.

Связной (С)
Форумчанин
 
Сообщения:
18674
Изображения: 39
Зарегистрирован:
21 апр 2005
Откуда:
Мыс Шмидта

Благодарил (а): 663 раз.
Поблагодарили: 751 раз.

Сообщение:#3  Сообщение Связной (С) » Чт 11 мар, 2010 09:53 »

ТП ЗТС - категория не ниже II, ТП МгМн - не ниже I.
JK писал(а):по логике канал связи с ТП должен быть обеспечен по той же категории что и сама ТП
Категория э/с Узлов и ТП одной сети - разная. Поэтому уже не требуется однотипное обеспечение.