Страница 1 из 1

Вопросы электропитания объектов зоновой сети связи

СообщениеДобавлено: Чт 11 мар, 2010 05:58
Ed77
Коллеги, при разработке сети зоновой связи, возник вопрос:
По какой категории надежности должно осуществлятся электропитание устройств в канале связи, связывающем наш ТЗУС и точку присоединения к сети МГ/МН оператора?
Согласно приказа №32 "Об утверждении требований к построению телефонной сети связи общего пользования в части обеспечения надежности электроснабжения средств связи, выполняющих функции систем коммутации, точек присоединения и базовых станций сетей подвижной связи", электроснабжение средств связи, выполняющих функции точек присоединения к сетям международной и междугородной телефонной связи, осуществляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к категории электроприемников не ниже I.
Но, это относится непосредственно к самим ТП, которые находятся в зоне ответственности МГ/МН оператора... если я правильно понимаю.
Может быть, если кто-нибудь сталкивался с таким вопросом, прошу ответить. Заранее спасибо.

СообщениеДобавлено: Чт 11 мар, 2010 09:38
JK
Ну, по логике канал связи с ТП должен быть обеспечен по той же категории что и сама ТП.

Другое дело, кто это должен обеспечивать - ОпЗТС или ОпММТС... но это уже вопрос из области присоединений.

СообщениеДобавлено: Чт 11 мар, 2010 09:53
Связной (С)
ТП ЗТС - категория не ниже II, ТП МгМн - не ниже I.
JK писал(а):по логике канал связи с ТП должен быть обеспечен по той же категории что и сама ТП
Категория э/с Узлов и ТП одной сети - разная. Поэтому уже не требуется однотипное обеспечение.