Допускается ли существующими нормативными документами подача 220 Вольт на мачту (вышку). Требуется запитать оборудование связи, находящееся в боксе на середине АМС (общая высота ~100м). Если да, каким образом должен быть проложен кабель (гофра и т.п.)? Какой тип кабеля должен быть использован? Допускается ли вести кабель по кабельросту совместно с фидерами АФУ, либо он должен идти отдельно (к примеру, по ноге башни).

Связной (С)
Форумчанин
 
Сообщения:
18674
Изображения: 39
Зарегистрирован:
21 апр 2005
Откуда:
Мыс Шмидта

Благодарил (а): 663 раз.
Поблагодарили: 751 раз.

Сообщение:#2  Сообщение Связной (С) » Вс 27 июн, 2010 18:37 »

Да, при соблюдении должных мер.
Кабель ВБбШВ, ВВГз, или КГ

asyn
Форумчанин
 
Сообщения:
74
Зарегистрирован:
10 окт 2007

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение:#3  Сообщение asyn » Пн 28 июн, 2010 09:45 »

Чем объясняется именно такой выбор кабелей?
Что, помимо используемого кабеля, понимается под "должными мерами"?

MNOGO
Форумчанин
 
Сообщения:
4617
Изображения: 8
Зарегистрирован:
05 май 2005
Откуда:
Москва

Благодарил (а): 44 раз.
Поблагодарили: 195 раз.

Сообщение:#4  Сообщение MNOGO » Пн 28 июн, 2010 10:19 »

asyn писал(а):либо он должен идти отдельно

Разнос указан в ОСТН (на вскидку не помню). Мы использовали АПсБбШв для СОМ и термоконтейнеров (МНОГО было ;-) )
Про "должные меры" не понял. Возможно, про исключение "заноса" высоковольтного потенциала в здание?

Связной (С)
Форумчанин
 
Сообщения:
18674
Изображения: 39
Зарегистрирован:
21 апр 2005
Откуда:
Мыс Шмидта

Благодарил (а): 663 раз.
Поблагодарили: 751 раз.

Сообщение:#5  Сообщение Связной (С) » Пн 28 июн, 2010 11:12 »

С защитой (светотермостойкий, броня), широкой температурой эксплуатации, не превышением допустимого нагрева жил, креплением без вытягивания и т.д.