220 вольт на антенно-мачтовом сооружении

СообщениеДобавлено: Сб 26 июн, 2010 20:39
asyn
Допускается ли существующими нормативными документами подача 220 Вольт на мачту (вышку). Требуется запитать оборудование связи, находящееся в боксе на середине АМС (общая высота ~100м). Если да, каким образом должен быть проложен кабель (гофра и т.п.)? Какой тип кабеля должен быть использован? Допускается ли вести кабель по кабельросту совместно с фидерами АФУ, либо он должен идти отдельно (к примеру, по ноге башни).

СообщениеДобавлено: Вс 27 июн, 2010 18:37
Связной (С)
Да, при соблюдении должных мер.
Кабель ВБбШВ, ВВГз, или КГ

СообщениеДобавлено: Пн 28 июн, 2010 09:45
asyn
Чем объясняется именно такой выбор кабелей?
Что, помимо используемого кабеля, понимается под "должными мерами"?

СообщениеДобавлено: Пн 28 июн, 2010 10:19
MNOGO
asyn писал(а):либо он должен идти отдельно

Разнос указан в ОСТН (на вскидку не помню). Мы использовали АПсБбШв для СОМ и термоконтейнеров (МНОГО было ;-) )
Про "должные меры" не понял. Возможно, про исключение "заноса" высоковольтного потенциала в здание?

СообщениеДобавлено: Пн 28 июн, 2010 11:12
Связной (С)
С защитой (светотермостойкий, броня), широкой температурой эксплуатации, не превышением допустимого нагрева жил, креплением без вытягивания и т.д.