Страница 1 из 1

Согласование проектной документации...

СообщениеДобавлено: Сб 29 окт, 2011 03:43
Zoro
Вопрос- закончили изготовления своей проектной документации линейный объект ВОЛС по столбам ВЛ 5 км- согласования везде устные есть... ТУ и тех предложения есть... раньше когда был Рабочий Проект я делал лист Ведомость согласований- там были перечислены все организации- стояли подписи и печати... в нужных местах прямо на чертежах также стояли печати + подписи+ пожелания...
А как сейчас после выхода 87 постановления и ГОСТ Р 21.1101-2009 , и отмене СНиП 11-01-95 и СП 11-101-2003
Что прикладывать к проектной документации? лист согласования и все? что прикладывать к рабочей документации?
Мои мысли :smoking: ,приложить по листу согласований в П и Р в раздел пояснительная записка... и печати на чертежах в Рабочей документации... но тогда вопрос что скажет эксперт МИР ИТ ? :404:
Ваши мысли?

СообщениеДобавлено: Сб 29 окт, 2011 08:01
Potemkin
Мы делаем проще. Прикладываем все ТУ и письма о согласовании от сопричастных организаций в ПЗ к ПСД. И прописываем их просто в Содержании тома. Хотя можно наверное и в РД все приложить и прописать в Ведомости ссылочных и прилагаемых документов. Я думаю никто не дое...

СообщениеДобавлено: Сб 29 окт, 2011 17:49
Связной (С)
По-большому это не экспертизе надо, а вам и согласующему.
Как минимум (лучше) - подписи на листах. Больше - на усмотрение. Отдельный "листик" может и пропасть из проекта, не показать всех вопросов согласований.