Страница 1 из 1

Прокладка по дну озера. требуется ли обязательная госэкспер

СообщениеДобавлено: Чт 23 фев, 2012 10:30
seldom77
рисуем проект - орган по согласованию (местное министерство) требует либо приложить госэкспертизу либо обосновать ее отсутствие, сам орган не в курсе, обязательна ли госэкспертиза или нет. Глубина прокладки кабеля по дну - не ниже 5 м от уровня дна. По проекту заглубление на 40 см.

СообщениеДобавлено: Пт 24 фев, 2012 16:15
MNOGO
Была тема про речку (правда там, как в анекдоте, вдоль хотели строить). Поищите поиском. НА "выпуклый военно-морской глаз:капстрой-экспертиза. Но если у
сам орган
есть сомнения- давайте обсуждать.

СообщениеДобавлено: Пн 27 фев, 2012 07:25
Связной (С)
Как-то так: вытянуть нельзя -> капстрой -> экспертиза. Возможно что государственная экологическая экспертиза проектной документации.

СообщениеДобавлено: Пн 27 фев, 2012 08:13
MNOGO
Связной (С) писал(а):Возможно что государственная экологическая экспертиза проектной документации.


Это обязательно. Где то была тема про кабель в речке. Там приводилась ссылка на документ по замутнённости и всё такое.

СообщениеДобавлено: Пн 27 фев, 2012 08:21
Связной (С)
MNOGO писал(а):Это обязательно
Не всегда, если по закону буквально смотреть случаи.

СообщениеДобавлено: Вс 04 мар, 2012 20:17
seldom77
> Поищите поиском. НА "выпуклый военно-морской глаз:капстрой-экспертиза. Но если у
>сам орган
>есть сомнения- давайте обсуждать.

Поискал - по прокладке по дну выскакивает только данная тема, выпуклый военно морской глаз дает не связанный с прокладкой по дну результат.
> вытянуть нельзя -> капстрой -> экспертиза.
Что означает вытянуть нельзя - то, что кабель навечно останется? В каком РД такая связка между невозможностью вытянуть и объектом капстроительства?
Сети у рыбаков на тралах старые, которые в ил закопались, тоже вытянуть нельзя. значит ли что они объект капстроительства?
С другой стороны, если прокладывать по проекту с возможностью изъять в дальнейшем (например так - не заглубляя, с использованием узелков через каждые 50 м), причем общая длина 200 метров всего.
Вообще - если заглубление приводит к замутнению, то почему обязательно заглублять. Можно ли укладывать(класть) не заглубляя?

СообщениеДобавлено: Вс 04 мар, 2012 22:08
MNOGO
12.5.10 Через водные преграды со стабильным не изменяющимся руслом (дном), кабели связи с металлическими жилами должны прокладываться в дно на глубину не менее 1 м, а оптические кабели на глубину 1,2 м.

http://electrosvyaz.com/proect_treb_lks.php
Руководство по строительству линейных сооружений местных сет

6.1.Общие положения



6.1.1 Устройство кабельного перехода через водную преграду с прокладкой кабеля под водой определяется проектом.

6.1.2 Каждый кабельный переход должен быть согласован проектной организацией со всеми заинтересованными организациями, и в частности:

а) с организациями, эксплуатирующими водные пути;
б) с управлениями по охране и воспроизводству рыбных запасов и регулированию рыболовства;
в) с территориальными управлениями по регулированию использования и охране вод;
г) с городской администрацией, если кабельный переход расположен в городе или поселке городского типа;
д) с организациями, эксплуатирующими мосты, если кабель прокладывается по мостам;
е) с землепользователями (на подходе к переходу) и владельцами вблизи расположенных подводных сооружений: дюкеров, водозаборов, кабелей и т.д.

ВОЛС под рекой