Страница 1 из 1

Подвес бронированного фольгой кабеля.

СообщениеДобавлено: Вт 04 сен, 2012 12:15
raveen
Доброго всем:)

Ситуация такая, что для реализации проекта необходимо от узла подвесить по опорам 150 м подвесного кабеля, а потом по опоре уйти в землю, сделать соединительную муфту и далее в грунте уйти до следующего узла кабелем для грунта, бронированного фольгой.

Так вот вопрос, есть ли где-то запрет или еще что-то на подвес кабеля, бронированного фольгой/стальной проволокой, на тросу с закреплением клипсами через каждые 50-60см, обязательной установкой грозозащиты? И как на это посмотрит экспертиза в лице ФГУ МИР ИТ?

СообщениеДобавлено: Вт 04 сен, 2012 13:18
Связной (С)
Кабель - медь?! :sneky:
ПУЭ писал(а):Совместная подвеска на общих опорах неизолированных проводов ВЛ, ЛС и ЛПВ не допускается
На общих опорах допускается совместная подвеска СИП ВЛИ с неизолированными или изолированными проводами ЛС и ЛПВ.
Совместная подвеска на общих опорах неизолированных проводов ВЛ и кабелей ЛС не допускается.

На опорах ВЛ (ВЛИ) допускается подвеска волоконно-оптических кабелей связи (ОК):
неметаллических самонесущих (ОКСН);
неметаллических, навиваемых на фазный провод или жгут СИП (ОКНН).

СообщениеДобавлено: Вт 04 сен, 2012 13:40
raveen
балин!!! Да, кабель оптический ОКСТМ, 8кН. Опоры новые, специально устанавливаются для подвеса оптического кабеля.

СообщениеДобавлено: Ср 05 сен, 2012 04:01
Связной (С)
raveen писал(а):балин!!! Да, кабель оптический ОКСТМ
Да, не говорите :ku:
Кабель предназначен для прокладки в кабельной канализации, трубах, блоках, коллекторах, тоннелях, на мостах и в шахтах.

СообщениеДобавлено: Ср 05 сен, 2012 08:17
raveen
Т.е. только рекомендация изготовителя?

Потому что тот кусок, что по опорам, получается всего 150м с учетом запаса в узле. И муфту делать дополнительную совсем не хочется. Кабель к тому же выдерживает растяжением до 8кН, а это показатель обычного подвесного кабеля.

СообщениеДобавлено: Ср 05 сен, 2012 12:24
Связной (С)
raveen, если этого маловато, сертификат на кабель - последний гвоздь в запрет :ku:

СообщениеДобавлено: Ср 05 сен, 2012 14:17
raveen
Понятно. А то уже почти его подвесили на тросу...

СообщениеДобавлено: Ср 05 сен, 2012 22:09
Wanderer
Если это опоры только для вашего кабеля, то пусть и висит на здоровье... :)