Под аркой проезжал грузовик и каким-то образом умудрился задеть и разорвать кабель. Произошел обрыв связи.
ЧП заснято видеокамерой (запись еще не видел), а поврежденный кабель сфотографирован (снимки прилагаются).
Организация - владелец грузовика установлена (доставляет воду в офис).
Первая реакция собственника кабеля - потребовать от причинителя вреда возмещения ущерба.
Но меня, разумеется, заинтересовало, а приняла ли пострадавшая сторона все меры для недопущения таких инцидентов? Правильно ли была проложена линия связи? Вообще допускается ли прокладывать кабели под арками? И т.д. и т.п.
Нормативно-правовых актов на тему прокладки кабелей связи по стенам домов я не обнаружил.
Правила охраны линий связи на этот случай не распространяются.
Обнаружил ряд руководящих документов Минсвязи РФ:
- приказ от 19.04.2006 № 47 "Об утверждении правил применения оптических кабелей связи, пассивных оптических устройств и устройств для сварки оптических волокон";
- Правила технического обслуживания и ремонта линий кабельных, воздушных и смешанных местных сетей связи (1996 г.);
- Руководство по эксплуатации линейно-кабельных сооружений местных сетей связи (1998 г.).
Из них только первый прошел Минюст.
Первый документ озаглавлен обнадеживающе, но не содержит ничего, что относилось бы к проблеме.
Второй порадовал больше:
3.2.3. Требования к кабельным линиям, проложенным по стенам зданий
3.2.3.1. По стенам зданий прокладывают кабели без броневого покрова.
3.2.3.2. При выходе кабелей из трубопроводов на наружные стены зданий они должны быть заключены в газовые или пластмассовые трубы на высоту 0,7 м и защищены желобами на высоту не менее 3 м от грунта.
3.2.3.3. Трасса прокладки кабелей местной связи по наружным стенам зданий должна располагаться на высоте не менее 2,6 м и не более 5 м от земли, а по внутренним стенам - на высоте не менее 2,3 м от пола и 0,1 м от потолка. Открыто проложенные кабели на высоте менее указанной должны быть защищены от механических повреждений стальными желобами или угловой сталью.
3.2.3.4. Кабели, проложенные в местах, опасных в отношении механических повреждений (под окнами, под водосточными трубами, за пожарными лестницами и т.д.), должны быть защищены металлическими желобами или угольниками, за исключением кабелей, проложенных под карнизом.
3.2.3.5. Проложенные по стенам кабели крепят скрепами. Скрепы должны размещаться:
- на участках горизонтальной прокладки кабелей - через 350 мм;
- на участках вертикальной прокладки - через 500 мм;
- при изменении направления оси трассы - в 100 мм от центра поворота в обе стороны.
3.2.3.6. Муфты укрепляют скрепами соответствующих размеров. В местах расположения муфт стены штробят на такую глубину, чтобы между стеной и кабелем у муфты не было просвета.
3.2.3.7. При пересечении кабели большей емкости должны прилегать к стене, а меньшей емкости - огибать их сверху или проходить под кабелем большей емкости со штроблением стены.
3.2.3.8. На пересечении с электропроводами телефонный кабель должен быть заключен в трубу из изоляционного материала.
3.2.3.9. При прокладке телефонных кабелей параллельно изолированным проводам осветительной, силовой проводки или линии проводного вещания расстояние между ними должно быть не менее 25 мм.
3.2.3.10. Не допускается устройство муфт в следующих местах:
- под угольниками и желобами при выходе кабеля из грунта;
- рядом с водосточными трубами;
- на маршах лестниц.
В районах с суровыми климатическими условиями монтаж муфт кабельных линий, проложенных по наружным стенам зданий, следует производить внутри зданий.
3.2.3.11. При скрытой прокладке кабели прокладывают в каналах. Муфты и распределительные коробки располагают в нишах или смотровых устройствах.
3.2.3.12. Прокладка кабелей на чердаках должна производиться по стропилам и балкам с выходами кабелей на стены и перекрытия. Кабели на чердаке должны быть защищены желобами на высоту не менее 0,85 м от пола.
Третий содержит требования к обозначению мест прокладки кабелей, но только при наличии муфт:
10.9. Отделка трассы оптического кабеля
10.9.1. В колодцах на кабелях и на середине смонтированных муфт желтой несмываемой краской следует делать предупреждающие отметки размером примерно 20 x 20 мм.
10.9.2. Все муфты, кабели в проходных колодцах, вводы кабелей в УССЛК и ОСП должны маркироваться свинцовыми нумерационными кольцами или пластмассовыми бирками. На кольце или бирке должны быть указаны номер кабеля, марка кабеля и направление (АТС__ - АТС__).
10.9.3. На крышке смонтированных УССЛК и ОСП краской наносят их порядковые номера, номера оптических линейных кабелей и направления.
В общем, я в растерянности.
Кто больше виноват в произошедшем: водитель грузовика, который был обязан (или не был?) проверять наличие всякой лапши под сводом арки, или собственник кабеля, который напрокладывал всякого дерьма абы как?