Замечания экспертизы по ВОЛС

Форум о вопросах проектирования, экспертизы проектов и строительства объектов связи.
Саморегулируемые организации в области изысканий, проектирования и строительства объектов связи.
Поиск нормативных документов по теме (РД, ОСТ, ГОСТ, СНиП и т. д.).
steils
Новичок
 
Сообщения:
9
Зарегистрирован:
27 июл 2012

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Замечания экспертизы по ВОЛС

Сообщение:#1  Сообщение steils » Чт 03 янв, 2013 08:46 »

Вкратце: выполнили проектно-рабочую документацию по прокладке ВОЛС. Часть трассы идет по ВЛ, большая часть в земле. Пришли замечания экспертизы в основном касающиеся прокладке ВОЛС по ВЛ. Замечания эксперта опираются на СО 153-34.48.519-2002. Некоторые замечания:
1. Не предусмотрена защита ВОКС от воздействия вибрации и пляски проводов. Нашел что надо применить виброгасители, но чтоб их подобрать нужен расчет их массы и расстояниях подвеса...
2. Не произведен расчет монтажных тяжений и стрел подвеса.
3. Для крепления ОКСН на опорах ВЛ должна применяться арматура, рекомендованная к использованию изготовителем ОКСН, которая прошла полный комплекс испытаний с данным типом кабеля, арматура должна соответствовать ГОСТ 13276. На сайте изготовителя кабеля не нашел никаких упоминаний о испытаниях каких либо типов арматуры для крепления. НА сайте изготовителя арматуры, нет документов о соответствии арматуры ГОСТ 13276.
4. Отсутствует проектное решение по прокладке ВОКС по опорам ВЛ с учетом дополнительных нагрузок, возникающих при подвеске кабеля. Думаю тут тоже какой то расчет нужен.
Основная проблема в том, что замечания надо отработать в течении 10 дней. Но чтоб выполнить и хоть немного разобраться в расчетах нужно больше времени. Посоветуйте программы для расчета и примеры расчета...
Экспертиза проекта, Замечания экспертизы, ВОЛС,

СВС
Форумчанин
 
Сообщения:
134
Зарегистрирован:
24 ноя 2004
Откуда:
Екатеринбург

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 3 раз.

Сообщение:#2  Сообщение СВС » Чт 03 янв, 2013 09:54 »

Если не умеете сами, берите на подряд профессионалов.

Связной (С)
Форумчанин
 
Сообщения:
18674
Изображения: 39
Зарегистрирован:
21 апр 2005
Откуда:
Мыс Шмидта

Благодарил (а): 663 раз.
Поблагодарили: 751 раз.

Сообщение:#3  Сообщение Связной (С) » Вт 08 янв, 2013 11:06 »

С чем-то можно "биться", что-то нужно учесть, но шансов отбиться совсем - почти нет.
По расчетам на форуме были темы, поищите.

Zoro
Форумчанин
 
Сообщения:
77
Зарегистрирован:
09 сен 2007
Откуда:
Армавир

Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 12 раз.

Сообщение:#4  Сообщение Zoro » Пт 11 янв, 2013 20:51 »

Не буду плодить...Первый раз с МирИТ такие интересные замечания для меня прислал.... тут на два аналогичных проекта, в разных городах, но текст 1 в 1 и стиль один и тот же пришли замечания... Линии соединяют Существующие Сданные узлы связи, Линии уже проложены прошел год, все нормально и работает... Ребята решили чтобы проекты прошли МИР ИТ, прокладка просто пассивной линии ВОЛС такое ТЗ было -чиста пасивка Оптика, активки нету. Так как раньше они пользовались арендованными волокнами железо уже сдано и работает...

"Замечание "Не представлены исходно-разрешительные документы, подтверждающие возможность строительства кабельной канализации ООО «___» в г. ___. Дополнить Проектную документацию."
Вопрос что им надо?- эксперту задал вопрос она нечего внятного не ответила, говорит письмо "Письмо от владельца"- у меня территория организации, кабель с опоры ВЛ спускается и идет до здания(там узел) для чего провели так- Хотелка владельца территории/здания чтобы вид не портить...при обсуждении "Акта выбора трассы" было озвучено или под землю или не зайдете, в проектной документации на листе с чертежем и выкиперовкой участка( геоотопснову делали спец организации) стоит печать и подпись Согласованно... На законность канализации/легализацию в кадастре не претендуем... Как только договор аренды узла закончится -узел уберется-этот кусок трубы(40м) и нафик не нужен...

"Не указаны балансодержатели зданий, в которых размещаются узлы. Не представлены исходно-разрешительные документы, подтверждающие возможность ввода ВОК ООО «___» в здания, по адресам, указанным в Проектной документации. Дополнить Проектную документацию."
В проектной документации Указан перечень Узлов с адресам, на каждом чертеже - планах ввода в здание стоит печать и согласованно...
Эксперт по телефону требует Письма с ТУ от организаций, и договора аренды Узлов связи (они были построены раньше 2007 году, они были построены и сданы и работают)... - с какого?

"Чертежи «план трассы воздушной линии передачи», по требованиям ГОСТ 21.101-97 и ГОСТ 21.1703-2000 (п. 5.3), выполняются на инженерно-топографическом пла-не. На плане показывают: трассу воздушной линии передачи с размерами до по-стоянных местных ориентиров, опор, их высот и профиля, пикеты. Привести чертежи в соответствие ГОСТ. "
Всегда когда шла линия по существующим опорам Электриков, то поопорные чертежи делал в масштабе 1:500 выгрузка осуществлялась с гис проги энергетиков на которых показаны все опоры на нашей трассе указанны номера опор... типы креплений, расстояние тоже там тоже указанны... Заказывать отдельный геотопоснову не вижу смысла...

ЕвгенийА
Форумчанин
 
Сообщения:
130
Зарегистрирован:
29 июл 2008

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение:#5  Сообщение ЕвгенийА » Ср 30 янв, 2013 12:19 »

"Не указаны балансодержатели зданий, в которых размещаются узлы. Не представлены исходно-разрешительные документы, подтверждающие возможность ввода ВОК ООО «___» в здания, по адресам, указанным в Проектной документации. Дополнить Проектную документацию."
В проектной документации Указан перечень Узлов с адресам, на каждом чертеже - планах ввода в здание стоит печать и согласованно...
Эксперт по телефону требует Письма с ТУ от организаций, и договора аренды Узлов связи (они были построены раньше 2007 году, они были построены и сданы и работают)... - с какого?

стандартный вопрос МИР ИТ
договора аренды всегда прикладываем, уже очень давно
проектной документации на листе с чертежем и выкиперовкой участка( геоотопснову делали спец организации) стоит печать и подпись Согласованно...

думаю, этого эксперту хватит, может сразу не увидела просто

Erlang
Автор
 
Сообщения:
46039
Изображения: 67
Зарегистрирован:
11 июл 2003
Откуда:
Москва

Благодарил (а): 1459 раз.
Поблагодарили: 641 раз.

Сообщение:#6  Сообщение Erlang » Чт 31 янв, 2013 01:43 »

Zoro писал(а):Эксперт по телефону требует Письма с ТУ от организаций

Так сделайте с приложением плана помещения и указанием мест размещения предполагаемого оборудования.
Zoro писал(а):и договора аренды Узлов связи (они были построены раньше 2007 году, они были построены и сданы и работают)... - с какого?

Очередная бредовая хотелка "государственной" экспертизы.
Была даже тема с предложение дать на подпись эксперту "Соглашением о неразглашении коммерческой тайны".
Нарисуйте договор в Ворде шрифтом 8 без межстрочника :cool:
ЕвгенийА писал(а):думаю, этого эксперту хватит, может сразу не увидела просто

+ сделайте согласование финального проекта с выдававшими ТУ.

malyan
Форумчанин
 
Сообщения:
85
Зарегистрирован:
08 июн 2007
Откуда:
Санкт-Петербург

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение:#7  Сообщение malyan » Чт 31 янв, 2013 15:45 »

Какая экспертиза то?

Вернуться в Проектирование и строительство объектов связи


Поделиться

Кто сейчас на конференции