Страница 1 из 1

Домовой усилитель по закону

СообщениеДобавлено: Вт 11 янв, 2005 11:18
Lanser
Хочу поделиться своими мыслями и спросить вашего совета, уважаемые профи, вот по какому вопросу:
Строим сеть кабельного ТВ, соответственно в большинстве домов устанавливаем домовые усилители местного питания. С энергоснабжающей организацией есть договор на оплату потребляемого электричества по заявляемой мощности.
Далее - имею ли я право собственноручно установить данные усилители, если я не имею лицензии по строительству и вообще никакого технического образования (гуманитарий я!).
Или же необходим договор с какой-то строительной организацией?
Должны ли стоять автоматы?
Заранее благодарен!

СообщениеДобавлено: Чт 13 янв, 2005 13:52
Roman
Заключению договора на оплату (вне зависимости, по счетчику или по паспортной мощности) должно предшествовать получение ТУ на подключение со всеми вытекающими (согласование проекта, выполнение работ, вызов техника и т.п.)...
Что касается лицензий - имхо нужны... либо прикрыться договором с фирмой с лицензией
Автоматы - по ПУЭ нужны... спросите толковых электриков, которые эти ПУЭ читали

СообщениеДобавлено: Чт 13 янв, 2005 14:15
Erlang
Автоматы - по ПУЭ нужны...

Еще и УЗО.

СообщениеДобавлено: Чт 13 янв, 2005 14:21
Roman
не, УЗО не надо, даже нельзя, где то даже написано, что в телекоммуникац. сетях УЗО нельзя ставить

СообщениеДобавлено: Чт 13 янв, 2005 15:19
Erlang
Roman писал(а):не, УЗО не надо, даже нельзя, где то даже написано, что в телекоммуникац. сетях УЗО нельзя ставить

УЗО обязательно! Требование Энергонадзора.

Это где написано? :ggg_2:

СообщениеДобавлено: Чт 13 янв, 2005 16:23
Антон Богатов
Roman писал(а):не, УЗО не надо, даже нельзя, где то даже написано, что в телекоммуникац. сетях УЗО нельзя ставить


На память пункт ПУЭ не скажу, но 7-я редакция требует наличия УЗО. При этом пока не принят специальный раздел ПУЭ об электроустановках объектов связи. Собственно, специальных требований как таковых нет. Пользуемся общими.

СообщениеДобавлено: Чт 13 янв, 2005 16:49
Roman
люди могут требовать чего угодно, хоть камень лунный
обязательность чем регламентирована? не видел я такого требования... читаем ПУЭ, гл.7.1, основная область применения УЗО - электроустановки жилых зданий, большей частью внутриквартирная сеть.
7.1.79. ...Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.
Что есть телевизионный усилитель? Не стационарное оборудование? Я уже писал, что где то встречал это требование, найду, сообщу... так что попрошу без этого смайла :ggg_2:
п.7.1.72 мы здесь не рассматриваем
Кроме того, есть п.7.1.76, согласно которому нельзя ставить УЗО без аппарата защиты от сверхтока, коим и является автомат. К сведению, без автомата, вообще-то, обойтись можно, именно в сетях телекоммуникаций, на это послабление есть, не в ПУЭ, правда, а в ГОСТ Р 50571, отсюда....
:vertag: :book_2:

СообщениеДобавлено: Чт 13 янв, 2005 16:58
Erlang
Кроме того, есть п.7.1.76, согласно которому нельзя ставить УЗО без аппарата защиты от сверхтока, коим и является автомат.

С этим кто спорит?

Что есть телевизионный усилитель?

Оборудование связи. Почитайте еще ВСН 332-82 как-то так. Совсем плохо станет.
Антон ведь написал:
На память пункт ПУЭ не скажу, но 7-я редакция требует наличия УЗО. При этом пока не принят специальный раздел ПУЭ об электроустановках объектов связи.

Самое верное запросите в Вашем Энергонадзоре Технические условия на подключение к электросети. :super1:

СообщениеДобавлено: Чт 13 янв, 2005 17:21
Roman
правильно ВСН 332-93, тогда еще у нас УЗО не изобрели, там про УЗО ничего нет... не требует 7-я редакция наличия УЗО, я же привел цитаты оттуда... ВСН ничего заоблачного не требует, все в рамках ПУЭ

Добавлено спустя 7 минут 42 секунды:

более того, последние РД по связи ни один не имеют в своем тексте даже упоминание про УЗО