Глубина прокладки кабелей связи и электропитания СС

Сообщение:#1  Сообщение Potemkin » Сб 12 окт, 2013 18:03 »

Ситуации:
1) прокладка ВОК вдоль ВЛ 220 кВ
2) прокладка ВОК, ТЛФ кабеля по территории подстанции
3) прокладка ВОК и кабелей ЭП систем связи по территории подстанции
Вопросы:
1) Какая требуемая глубина прокладки ВОК? Каким документом руководствоваться? Условия прокладки? Ситуация еще усложняется тем что грунты в месте прокладки скажем так "болотистые", рядом ручей, куча полевых дорог. Что накладывает определенные нуансы при выборе кабеля. Предлагается прокладка в пластиковой трубе, марку кабеля определяет заказчик...
2) Какая требуемая глубина прокладки ВОК? Каким документом руководствоваться? Расстояние между кабелями, условия прокладки?
3) то же и по 2)
Соответствующих СТО у энергетиков не нашел. Соответственно что то у нас, у связистов должно быть

Potemkin
Форумчанин
 
Сообщения:
226
Зарегистрирован:
07 фев 2008
Откуда:
Красноярск

Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение:#2  Сообщение Potemkin » Сб 19 окт, 2013 13:08 »

хоть бы одна..

Andrei
Форумчанин
 
Сообщения:
6781
Зарегистрирован:
14 окт 2003

Благодарил (а): 31 раз.
Поблагодарили: 345 раз.

Сообщение:#3  Сообщение Andrei » Вс 20 окт, 2013 17:42 »

На счет силовых кабелей не скажу, а ВОЛС и телефонку кладут на глубину не менее 1,2 метра. А вот каким нормативом это определено сходу не скажу.

ats110
Новичок
 
Сообщения:
4
Зарегистрирован:
08 ноя 2009

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

Сообщение:#4  Сообщение ats110 » Ср 23 окт, 2013 19:10 »

Вам ТУ энергетики выдали для прокладки в их охранной зоне?

Potemkin
Форумчанин
 
Сообщения:
226
Зарегистрирован:
07 фев 2008
Откуда:
Красноярск

Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение:#5  Сообщение Potemkin » Сб 26 окт, 2013 07:59 »

вопрос не в ТУ, в том какие есть нормы действующие регламентирующие способы прокладки кабелей в указанных случаях

ras123
Новичок
 
Сообщения:
3
Зарегистрирован:
18 окт 2011

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение:#6  Сообщение ras123 » Пн 28 окт, 2013 10:15 »

ВСН-116 что нибудь говорит? - это как раз про глубину прокладки кабеля в грунте.
по поводу прокладки в охранной зоне нужна запрашивать ТУ у энергетиков. обычно они дают прокладывать на самой границе своей охранной зоны, оставляя остальное растояние до опоры для свох будющих перспектив ;)
а вообще у энергетиков нету ни каких нормативных документов "чисто" по прокладке ВОЛС-КЛ ;) пользуйтесь Ростелекомовскими нормами

Erlang
Автор
 
Сообщения:
46039
Изображения: 67
Зарегистрирован:
11 июл 2003
Откуда:
Москва

Благодарил (а): 1459 раз.
Поблагодарили: 641 раз.

Сообщение:#7  Сообщение Erlang » Вт 29 окт, 2013 20:43 »

Potemkin
я бы начинал от сечения кабеля нуи карта источников потребления.

ras123

просто попроси что Клиент хочет для начала.

Potemkin
Форумчанин
 
Сообщения:
226
Зарегистрирован:
07 фев 2008
Откуда:
Красноярск

Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение:#8  Сообщение Potemkin » Ср 30 окт, 2013 06:45 »

Erlang писал(а):я бы начинал от сечения кабеля нуи карта источников потребления.

ВОК обычный самонесущий с  оболочкой не распространяющей горение. Кабель ЭП 3х10

ras123 писал(а):ВСН-116

ВСН 116-93 ? Так отменен же..

Potemkin
Форумчанин
 
Сообщения:
226
Зарегистрирован:
07 фев 2008
Откуда:
Красноярск

Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение:#9  Сообщение Potemkin » Пт 15 ноя, 2013 19:13 »

Все что более менее нашел подходящее это ОСТН 600-93, которые отменены. Где то сталкивался недавно еще с документом (приказ?) дающем разъяснения касательно применения отраслевых стандартов и РД. Что мол почти все отменено и коммерческим объдинениям и т.д., вообщем всем страждущим пг интересам, дается возможность самим вырабатывать новые правила игры как бэ себе. Помоему даже на сайте нормы это было.Хотя сейчас у них написано : рд не действует в силу отменяющего приказа минсвязи, но применяется и по сей день организациями его разработавшими, гипросвязь и ко.
Странная ситуация. Может быть у кого то еще есть более свежее понимание данного вопроса.
Пока для меня остаются открытыми озвученные выше вопросы. Плюс ко всему добавилось: требование и нормы на монтаж указанных кабелей. Это уже к вопросу о ПСИ

Potemkin
Форумчанин
 
Сообщения:
226
Зарегистрирован:
07 фев 2008
Откуда:
Красноярск

Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение:#10  Сообщение Potemkin » Пн 18 ноя, 2013 18:54 »

что ж бэ я без вас, друзья мои, делал
спс, разобрался :shuffle: