Минимальная высота прокладки лотка

СообщениеДобавлено: Ср 26 окт, 2016 17:44
KostiaF
Добрый день.
Существуют ли нормативные ограничения на минимальную высоту прокладки лотка с кабелями диспетчеризации, СКС, других "слаботочных" систем. При учёте, что лоток в любом случае не мешает проходам людей.
Конкретная ситуация: прокладка проволочного лотка для диспетчеризации и СКС (оптика и витая пара) по техническому этажу. В силу насыщенности трубопроводами и лотками электрики не получается проложить непосредственно под потолком. Но есть возможность пройти примерно на высоте 1,5 метра.

Спасибо.

СообщениеДобавлено: Ср 26 окт, 2016 18:35
Связной (С)
Без защиты - не менее 2 м от уровня пола. С защитой, в трубах, коробах, в металрукаве - без лимита.

СообщениеДобавлено: Ср 26 окт, 2016 19:35
KostiaF
Откуда следует?
Кабель в лотке - прокладка с защитой?

СообщениеДобавлено: Чт 27 окт, 2016 05:02
Связной (С)
ПУЭ.

СообщениеДобавлено: Пт 28 окт, 2016 13:36
KostiaF
А если применить последний абзац:
ПУЭ
2.1.52. Открытую прокладку незащищенных изолированных проводов непосредственно по основаниям, на роликах, изоляторах, на тросах и лотках следует выполнять:
1. При напряжении выше 42 В в помещениях без повышенной опасности и при напряжении до 42 В в любых помещениях - на высоте не менее 2 м от уровня пола или площадки обслуживания.
....
В помещениях, доступных только для специально обученного персонала, высота расположения открыто проложенных незащищенных изолированных проводов не нормируется.

СообщениеДобавлено: Пт 28 окт, 2016 13:40
Связной (С)
Пожалуйста. ...Но, изначально вы хотели в лотке.

СообщениеДобавлено: Пт 28 окт, 2016 14:08
scoons
Не менее 2х метров. Учитывать правила Противопожарной безопасности - Эвакуация главное.

СообщениеДобавлено: Вс 30 окт, 2016 22:12
Erlang