Согласования в проекте и ТУ

Форум о вопросах проектирования, экспертизы проектов и строительства объектов связи.
Саморегулируемые организации в области изысканий, проектирования и строительства объектов связи.
Поиск нормативных документов по теме (РД, ОСТ, ГОСТ, СНиП и т. д.).
raveen
Форумчанин
 
Сообщения:
1004
Зарегистрирован:
16 янв 2006
Откуда:
Саратов, Ростов-на-Дону, Краснодар

Благодарил (а): 266 раз.
Поблагодарили: 113 раз.

Согласования в проекте и ТУ

Сообщение:#1  Сообщение raveen » Пт 02 июн, 2017 17:19 »

Коллеги.
Возникла следующая ситуация.
Была разрабатана проектная документация на строительство ВОЛС протяженностью ~50км на территории одной области по трём районам.
Были получены ТУ и проведены согласования со всеми собственниками коммуникаций и территорий. Количество ТУ меньше количества согласований.
Так вот, теперь заказчик отказывает в приёмке ПД, аргументируя это тем, что получены не все ТУ на согласования.
Т.е. так и пишет, что чтобы зачесть согласование от организации, то нужно предоставить от нее или ТУ, или отказ в выдаче ТУ.

ПД прошла все необходимые экспертизы.

На просьбу указать нормативную документацию пока молчит.
Предлагает выход такой: предоставить справки об отсутствии претензий от всех собственников коммуникаций, которые получаются после проведения СМР.

Есть какая-то нормативка, что ТУ получать обязательно и согласование без ТУ не достаточно?

JK
Форумчанин
 
Сообщения:
11086
Зарегистрирован:
17 май 2005
Откуда:
Рио-де-Жанейро

Благодарил (а): 15 раз.
Поблагодарили: 220 раз.

Сообщение:#2  Сообщение JK » Пт 02 июн, 2017 22:27 »

Если "залезаете" в охранные зоны других коммуникаций, то должны получать ТУ на проектирование и производство работ.
По связи действует Постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578 "Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации"

Хотя если владелец коммуникаций согласовал проект, то, по идее, он посчитал, что условия (запись-примечание), вписанные при согласовании, вполне достаточные.

Связной (С)
Форумчанин
 
Сообщения:
18674
Изображения: 39
Зарегистрирован:
21 апр 2005
Откуда:
Мыс Шмидта

Благодарил (а): 663 раз.
Поблагодарили: 751 раз.

Сообщение:#3  Сообщение Связной (С) » Сб 03 июн, 2017 06:16 »

raveen писал(а): строительство ВОЛС протяженностью
Каким способом? Видимо, подземная прокладка?
raveen писал(а):На просьбу указать нормативную документацию пока молчит.
Вы не просите, вы сдавайте работу, пусть пишут обоснованные замечания.

JK писал(а):По связи действует Постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578
...Оно не оговаривает необходимость ТУ.

Вообще, как таковые ТУ установлены лишь для подключения по ГсК.
raveen, возможно нужно было пойти по пути составления акта выбора трассы с указанием всех заинтересованных сторон.
Ранее в ЗК были положения по акту, но сейчас с марта 2015г их исключили -
Результаты выбора земельного участка оформляются актом о выборе земельного участка для строительства, а в необходимых случаях и для установления его охранной или санитарно-защитной зоны. К данному акту прилагаются утвержденные органом местного самоуправления схемы расположения каждого земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории в соответствии с возможными вариантами их выбора

За это сообщение автора поблагодарил:
raveen (Пн 05 июн, 2017 11:06)

raveen
Форумчанин
 
Сообщения:
1004
Зарегистрирован:
16 янв 2006
Откуда:
Саратов, Ростов-на-Дону, Краснодар

Благодарил (а): 266 раз.
Поблагодарили: 113 раз.

Сообщение:#4  Сообщение raveen » Пн 05 июн, 2017 11:12 »

Связной (С) писал(а):Видимо, подземная прокладка?

Ага, в грунте.
Связной (С) писал(а):Вы не просите, вы сдавайте работу, пусть пишут обоснованные замечания.

Нач. отдела проектирования что-то не хочет по такуму пути идти :404: Сам не пойму почему.
Связной (С) писал(а):возможно нужно было пойти по пути составления акта выбора трассы с указанием всех заинтересованных сторон.

Это было, но там получение ТУ не оговаривается.

В общем, настаиваю я на сдаче работ как описано в договоре и получение замечаний на оф. бланке, чтобы было потом с чем работать.

Связной (С)
Форумчанин
 
Сообщения:
18674
Изображения: 39
Зарегистрирован:
21 апр 2005
Откуда:
Мыс Шмидта

Благодарил (а): 663 раз.
Поблагодарили: 751 раз.

Сообщение:#5  Сообщение Связной (С) » Пн 05 июн, 2017 14:10 »

raveen писал(а):получение замечаний на оф. бланке, чтобы было потом с чем работать
"Пошлите" Нас письменно :writ:
raveen писал(а):Это было, но там получение ТУ не оговаривается
Ну, так значит, ТУ и не требуют третья сторона :ku:

Вернуться в Проектирование и строительство объектов связи


Поделиться

Кто сейчас на конференции