проектирование ЗССС от 3.5 м

Форум о вопросах проектирования, экспертизы проектов и строительства объектов связи.
Саморегулируемые организации в области изысканий, проектирования и строительства объектов связи.
Поиск нормативных документов по теме (РД, ОСТ, ГОСТ, СНиП и т. д.).
dimap
Новичок
 
Сообщения:
9
Зарегистрирован:
13 ноя 2007
Откуда:
Хабаровск

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

проектирование ЗССС от 3.5 м

Сообщение:#1  Сообщение dimap » Пн 30 окт, 2017 16:44 »

Подскажите по проектированию ЗССС от 3.5 м (в частности 4.5 м).

Вопрос 1: Требуется ли экспертиза проектной документации ?
Насколько сам наискал в инете - требуется прохождение Главгосэкспертзы (для отдельной станции достаточно местного филиала ГГЭ). Это действительно так ? Может можно избежать ? Кто из надзорных органов его требует ?

Вопрос 2: Состав проектной документации.
Общая пояснительная записка
Спутниковая связь. Технологические решения
Электроснабжение
Молниезащита
Архитектурно-строительные решения
Санитарно-эпидемиологическое заключение

Достаточный состав документации ?

Связной (С)
Форумчанин
 
Сообщения:
18674
Изображения: 39
Зарегистрирован:
21 апр 2005
Откуда:
Мыс Шмидта

Благодарил (а): 663 раз.
Поблагодарили: 751 раз.

Сообщение:#2  Сообщение Связной (С) » Пн 30 окт, 2017 18:05 »

dimap,
1. Требуется, если в ЗССС входит объект капстроя, если нужно будет получать разрешение на строительство. Экспертизу можно пройти в ГГЭ или в негосударственной экспертизе.
Если это операторская ЗССС, то РКН строительный вопрос не касается.
2. Для ПД состав идет другой.

Вернуться в Проектирование и строительство объектов связи