Замена опор ВЛ без разрыва ВОЛС

Форум о вопросах проектирования, экспертизы проектов и строительства объектов связи.
Саморегулируемые организации в области изысканий, проектирования и строительства объектов связи.
Поиск нормативных документов по теме (РД, ОСТ, ГОСТ, СНиП и т. д.).
Batman_with_beard
Новичок
 
Сообщения:
2
Зарегистрирован:
12 ноя 2017

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Замена опор ВЛ без разрыва ВОЛС

Сообщение:#1  Сообщение Batman_with_beard » Вс 12 ноя, 2017 18:59 »

Доброго дня!

Я у вас здесь человек новый, может быть и не нашел имеющейся аналогичной темы, поэтому опишу свою проблему в надежде на ваш мудрый совет :)
На существующей ВЛ с ВОЛС планируется замена двух промежуточных опор №2 и №3 на анкерные с повышением высоты (согласно прикрепленному рисунку). Проблема в том, что запасов ВОК рядом нет, и расчет ВОЛС проводился без учета запаса на случай такой ситуации, в связи с чем возникает проблема монтажа кабеля на новые опоры. Единственным реальным решением ситуации лично мне видится разрыв ВОК и последующая сварка дополнительного куска ВОК с существующим при помощи муфт. Но это нежелательный вариант ввиду затухания сигнала из-за сварок и прерывание передачи данных по ВОЛС.

Есть ли какой-нибудь другой вариант?
Может быть, можно как-то рассчитать хватит ли ВОК для того, чтобы просто поднять и зафиксировать кабель выше, не разрывая его? Но тогда еще возникает проблема соблюдения габаритов до фазных проводов на опорах.

Буду благодарен за хорошие и реализуемые на практике идеи решения.

Q-e24VOivoA.jpg
Вложение доступно только Зарегистрированным пользователям. Для просмотра вложения необходимо зарегистрироваться!

Связной (С)
Форумчанин
 
Сообщения:
18674
Изображения: 39
Зарегистрирован:
21 апр 2005
Откуда:
Мыс Шмидта

Благодарил (а): 663 раз.
Поблагодарили: 751 раз.

Сообщение:#2  Сообщение Связной (С) » Чт 16 ноя, 2017 11:16 »

Кабель ОКГТ?
Можно взять и подтянуть ВОК из запасов с ближайших муфт...

Batman_with_beard
Новичок
 
Сообщения:
2
Зарегистрирован:
12 ноя 2017

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение:#3  Сообщение Batman_with_beard » Пт 17 ноя, 2017 16:04 »

Кабель ОКСН.
Проблема в том, что запас кабеля находится в 3-4 км от места монтажа, поэтому не вариант.
Копался в интернете, нашел в одной из РД вариант с опусканием кабеля на соседних опорах на монтажные ролики и поддержкой кабеля в пролете заменяемых опор с помощью легких сборных стоек, но конкретных реализаций такого варианта и вообще какого-либо производителя стоек так и не нашел - в РД есть, на деле не найти.

Ну и раз уж вы ответили мне, то позвольте спросить - вы расчетами тяжений не занимаетесь? Каким ПО при этом пользуетесь, если занимаетесь?

Связной (С)
Форумчанин
 
Сообщения:
18674
Изображения: 39
Зарегистрирован:
21 апр 2005
Откуда:
Мыс Шмидта

Благодарил (а): 663 раз.
Поблагодарили: 751 раз.

Сообщение:#4  Сообщение Связной (С) » Сб 18 ноя, 2017 09:38 »

Batman_with_beard писал(а):Кабель ОКСН.
А что на картинке ОК под самый верх? Или это условно?
Batman_with_beard писал(а): вариант с опусканием кабеля на соседних опорах на монтажные ролики и поддержкой кабеля в пролете заменяемых опор

Так вам нужно только на время монтажа решить как быть с кабелем или после монтажа не хватит его длины?

Точка крепления по высоте на новых опорах меняется?
Batman_with_beard писал(а): какого-либо производителя стоек так и не нашел
Возможно подойдет временно любые ж/б стойки СК нужной высоты. Выпускаются, найти можно вполне.

Вернуться в Проектирование и строительство объектов связи


Поделиться

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3