Земля...

СообщениеДобавлено: Вт 17 фев, 2004 16:05
Гость
Ситуация такая - на заземление нашей АТС хотят подключить землю от базовой станции и релеек сотового оператора. Насколько это соответствует правилам и нормам?
Спапсибо за ответ.

СообщениеДобавлено: Вт 17 фев, 2004 20:50
Erlang
А в какую точку заземления?

СообщениеДобавлено: Ср 18 фев, 2004 06:58
АндрейКу
Извиняюсь, что сразу не "легализовался" - не понял как входить.
Точки подключения - общая шина, которая идёт вдоль стен помещений.

СообщениеДобавлено: Ср 18 фев, 2004 10:56
Erlang
Обрудование размещаемое в одном помещении может подключаться к общему контуру защитного заземления.
Точки подключения должны быть разными.

СообщениеДобавлено: Ср 18 фев, 2004 12:52
АндрейКу
Оборудование вобчем-то в разных частях здания базовая станция на чердаке, а АТС на 1 этаже...)., но если с крыши до шины идёт провод 25 квадратов, это, как я понял нормально?
Или шину необходимо тащить на верх?
Спасибо.

СообщениеДобавлено: Ср 18 фев, 2004 13:57
Erlang
Существует общий контур заземления здания, к нему подключаются контура помещений.
Все оборудование находящееся снаружи здания лучше подключать к общему контуру здания.
Не забудьте поставить на вводе в здание грозоразрядники. :!:
А еще внешнее оборудование надо поключать к контуру грозозащиты здания :D