Страница 1 из 1

Проектирование узлов связи для локальных сетей.

СообщениеДобавлено: Чт 01 сен, 2005 06:20
vev
Некоторое время назад в ЦНИЭС был отправлен проект на узел ПД и ТМ. В проекте было указано, что для размещения узла предполагается использовать арендуемое помещение, для электропитания и заземления оборудования использовать существующую сеть электорпитания и существующую в здании шину заземления, а также использовать существующую пожарную сигнализацию, вентиляцию и кабельные шахты. В ответ пришло экспертное заключение в котором было написано следующее:
1. в ОПЗ говорится, что помещения, где размещаются узлы приспособлены к размещению оборудования. Необходимо привести ссылки на документы по которым осуществлялось приспособление помещений.
Какие документы на данные помещения необходимо приложить к проекту ?

СообщениеДобавлено: Чт 01 сен, 2005 08:37
ZiP
vev,
Все это (приспособление помещения) описывается в пояснительной записке.
К проекту можно приложить только документ, подтверждающий выделение помещения.

СообщениеДобавлено: Чт 01 сен, 2005 10:43
spl
vev, В пояснительной записке где указано, что используете существующие системы ОПС, заземление и т.д. укажите ссылки с наименованием проектов, на основании которых это строили и монтировали.
Обычно это помогало.