Есть помещение связи площадью 30 м.кв., где размещена небольшая УПАТС. Помещение оборудовано автоматической охранно-пожарной сигнализацией. Приемо-контрольный прибор этой системы выведен на пульт охраны. Представитель Гос.противопожарной службы при проверке помещения обратил внимание на наличие трех серверов (на базе ПК), размещенных в этом же помещении и на основании п.35.2 табл.3. НПБ 110-03 выписал предписание о необходимости обязательной установки в помещении автоматической установки пожаротушения (АУПТ). Определил и срок - 1 месяц!
НПБ 110-03 "ПЕРЕЧЕНЬ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАЩИТЕ АВТОМАТИЧЕСКИМИ УСТАНОВКАМИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИЕЙ"
Вот выписка из Табл. 3:
В помещениях:
35.2. Связных процессоров (серверные), архивов магнитных и бумажных носителей, графопостроителей, печати информации на бумажных носителях (принтерные)
при площади помещения 24 м2 и более должна устанавливаться автоматическая установка пожаротушения (АУПТ). Менее 24 м2 автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС).
Причем, слово в скобках "(серверные)" было определяющим для инспектора: "Раз стоят сервера, то и помещение является серверным".
Серверы, размещенные в нашем помещении не являюся связными, выполняют задачи поддержки внутренней компьютерной сети. Схемы сети не принимаются во внимание.
Не принимается инспектором определение связного прцессора из глоссария компьютерных терминов (
http://nsau.edu.ru/homepage/dementev/zi ... /03483.htm):
Связной процессор, Коммутационный процессор:
Коммуникационное устройство в среде IBM/SNA, обеспечивающее связь между мэйнфреймом и кластерными контроллерами. Коммуникационный процессор целиком выделяется для обработки передаваемой информации, контроля и устранения ошибок, кодирование сообщений, управление линией связи и т.п.)
Компьютер, расположенный между линиями связи и главным (ведущим) компьютером и используемый для его освобождения от выполнения коммуникационных задач; иногда используется как синоним контроллера связи. Коммуникационный процессор полностью занят обработкой передаваемых данных, включая: диагностику ошибок и управление ими; получение, передачу и (возможно) кодирование сообщений; обслуживание линий связи с другими устройствами. Коммуникационный процессор называется также FEP.
Установка в помещении АУПТ влетит в серьезную копеечку. Для систем автоматического газового пожаротушения минимальные цены - 130тыс. руб. Это без учета подготовки отдельного помещения, выполнения вытяжной системы и т.д.
Подскажите какой нибудь действенный механизм решения вопроса.