Зачем на АМС устанавливают дополнительный молниеприемник?

СообщениеДобавлено: Чт 16 мар, 2006 08:07
СВС
Есть здание Н=17 м.
На кровле устанавливаем АМС Н=20 м.
Как положено по телу АМС металлическая полоса, для заземления трубостоек, заземляющих комплектов, ODU ЦРРС и т.д. Далее полоса по фасаду здания в грунт к контуру молниезащиты. Заказчик требует установку металлического прутка длиной 0,6 м
на верхней конец АМС. Объяснить, зачем устанавливать пруток не может. Естественно не ссылается ни на один документ.

СообщениеДобавлено: Чт 16 мар, 2006 10:47
MNOGO
СВС, Может поэтому
Министерство энергетики Российской Федерации
Утверждена
приказом Минэнерго России
30.06.2003 г. № 280
ИНСТРУКЦИЯ
по устройству молниезащиты
зданий, сооружений
и промышленных коммуникаций

СообщениеДобавлено: Чт 16 мар, 2006 10:49
Александр С.
В подобной ситуации я обращался к разработчику АМС за требованиями по молниезащите его АМС. Мне ответили, что АМС может являться молниеприемником и молниезащитным проводником и вопросы сразу отпали.
От себя скажу, что отдельный молниеприемник все-таки, если есть возможность, лучше поставить, чтобы предохранить металл АМС от разрушения в точке вхождения заряда молнии.

СообщениеДобавлено: Чт 16 мар, 2006 11:46
Связной (С)
Александр С., :frend: все так, Молниеприемник нужен. Тело АМС служит токотводом (с учемтем естно того что металлосвязь обеспечена).