Кондиционирование воздуха

Форум о вопросах проектирования, экспертизы проектов и строительства объектов связи.
Саморегулируемые организации в области изысканий, проектирования и строительства объектов связи.
Поиск нормативных документов по теме (РД, ОСТ, ГОСТ, СНиП и т. д.).
Связной (C)

 

Кондиционирование воздуха

Сообщение:#1  Сообщение Связной (C) » Чт 03 июн, 2004 12:01 »

Согласно СНиП
Для зданий и помещений, оборудованных автоматическими установками пожаротушения или автоматической пожарной сигнализацией, следует предусматривать автоматическое блокирование электроприемников (кроме электроприемников оборудования, присоединяемого к однофазной сети освещения) систем вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления (далее - системы вентиляции), а также системы противодымной защиты с этими установками для:


Вопрос такой: необходимо предусматривать отключение системы кондиционирования ВНЕ зависимости от того осуществляется ли подача свежего воздуха с улицы или нет? по приведенной цитате вроде как получается что в любом. А каково мнение на этото счет у пожарников на практике?

Erlang
Автор
 
Сообщения:
46039
Изображения: 67
Зарегистрирован:
11 июл 2003
Откуда:
Москва

Благодарил (а): 1459 раз.
Поблагодарили: 641 раз.

Сообщение:#2  Сообщение Erlang » Чт 03 июн, 2004 13:22 »

Должно отключать ВСЕ! Иначе система пожаротушения неэффективна.

Связной (C)

 

Сообщение:#3  Сообщение Связной (C) » Чт 03 июн, 2004 13:42 »

Иначе система пожаротушения неэффективна


Сергей, речь не идет о системе ПОЖАРОТУШЕНИЯ. Допустим если имеется только автоматическая пожарная сигнализация?

Erlang
Автор
 
Сообщения:
46039
Изображения: 67
Зарегистрирован:
11 июл 2003
Откуда:
Москва

Благодарил (а): 1459 раз.
Поблагодарили: 641 раз.

Сообщение:#4  Сообщение Erlang » Чт 03 июн, 2004 14:40 »

Сергей, речь не идет о системе ПОЖАРОТУШЕНИЯ. Допустим если имеется только автоматическая пожарная сигнализация?

Там-же написано: необходимо отключать!
Другое дело - системы пожаротушения и сигнализации необходимо рассматривать в комплексе.

Вернуться в Проектирование и строительство объектов связи