Страница 1 из 1

Электромагнитная совместимость

СообщениеДобавлено: Вт 25 июл, 2006 11:27
NewComer
Можно ли прокладывать питающий кабель 220в по одному кабельросту с кабелями связи. Если нет, то в каком документе это регламентируется?

СообщениеДобавлено: Вт 25 июл, 2006 12:12
MNOGO
Было так
ОСТН-600-93
2.109. При параллельной прокладке кабелей (проводов) по одной трассе необходимо соблюдать следующие требования:
а) кабели высокочастотные, по которым осуществляется передача с разными уровнями мощности, должны прокладываться на расстоянии не менее 100 мм друг от друга. Спуск этих кабелей к оборудованию, как правило, должен осуществляться с противоположных сторон или разделяться низкочастотными кабелями, проводами сигнальных цепей или питания постоянный током;
б) кабели цепей низкой частоты с низким уровнем мощности, а также цепей управления, блокировки, сигнализации и защиты должны прокладываться на расстоянии не менее 100 мм от загруженных силовых кабелей и кабелей низкой частоты с высоким уровнем мощности;
в) в телевизионных студиях электропитание и микрофонные кабели должны прокладываться в тонкостенных стальных трубах или стальных металлорукавах. При этом экранирующие оплетки микрофонных кабелей должны заземляться в одной общей точке со стороны аппаратной;
г) на станциях радиотрансляционны” узлов кабели входных микрофонных цепей и кабели (провода) выходных цепей прокладываются в разных желобах (каналах);
д) контрольные кабели, размещаемые на дне канала, должны прокладываться на расстоянии не менее 100 мм от силовых кабелей напряжением выше 1000 В, допускается сокращение этого расстояния до 50 мм при условии устройства между ними несгораемой перегородки;
е) расстояние по горизонтали или вертикали в свету между одиночными силовыми кабелями при напряжении до 35 кВ должно
быть не менее диаметра кабеля.
Потом повторили в ОСТН600-2000
Есть рекомендации по совместному размещению в СКС.

СообщениеДобавлено: Ср 26 июл, 2006 04:57
Связной (С)
NewComer, а при чем тут Электромагнитная совместимость?!

ЗЫ
РД 45.120
Таблица Д.1 - Минимальные расстояния от кабелей связи, трубопровода кабельной канализации до других подземных и наземных сооружений при сближении и пересечении с ними
+ ПУЭ

СообщениеДобавлено: Ср 26 июл, 2006 18:45
GonZO
MNOGO
ОСТН600-2000


а как бы поиметь данный документ?

СообщениеДобавлено: Чт 27 июл, 2006 07:25
MNOGO
В эл. виде не видел. На прежней работе покупали в ТОМАСЕ.

СообщениеДобавлено: Чт 27 июл, 2006 07:54
Erlang
MNOGO писал(а):Потом повторили в ОСТН 600-2000

А есть такой?

СообщениеДобавлено: Чт 27 июл, 2006 11:58
KrasSerg
ОСТН 600-2000 нет, а вот ОСТН-600-93 могу поделиться.

СообщениеДобавлено: Чт 27 июл, 2006 12:13
Wanderer
KrasSerg писал(а):ОСТН-600-93

отменен

СообщениеДобавлено: Чт 27 июл, 2006 22:36
GonZO
-93 у всех есть, потому и -2000 спрашиваем