Страница 5 из 5

СообщениеДобавлено: Вт 01 мар, 2011 23:43
deniboyone
да мне не чиновника угомонить, а начальство...
а что за Большие пакеты?

СообщениеДобавлено: Вт 01 мар, 2011 23:54
Erlang
deniboyone писал(а):а что за Большие пакеты?

Одним документом отменяли штук по 100 НПА противоречащих ЗоСу от 2004 г.

СообщениеДобавлено: Чт 03 мар, 2011 17:58
deniboyone
а можно уточнить как называется этот документ?

СообщениеДобавлено: Чт 03 мар, 2011 18:25
Связной (С)
К примеру - Ищу Приказ Минсвязи № 133 от 21.11.2003 г.
Да вы и сами его нашли...

СообщениеДобавлено: Вс 06 мар, 2011 13:24
deniboyone
БУДЕМ ИЗУЧАТЬ!

СообщениеДобавлено: Вс 05 дек, 2021 08:46
ser4344898
Иногда возникает вопрос:можно ли прокладывать совместно в подземной канализации одновременно силовые и кабели связи. На этот вопрос есть ответ в ГОСТе;
Согласно ГОСТ Р 56555-2015 (НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)
пункт 4.4 Кабелепроводы вне зданий. Общие положения:
При организации кабелепроводов вне зданий следует принимать в расчет явные и скрытые факторы, которые могут оказывать внешнее воздействие на всю слаботочную систему.
Они включают в себя:
- высоковольтные подземные кабели и линии электропередачи, осуществляющие электромагнитное воздействие…
Всегда, когда это возможно, следует избегать устройства кабелепроводов в местах, подверженных воздействию названных выше факторов….
Подземные кабелепроводы и помещения могут:
- быть предназначены исключительно для размещения в них кабелей слаботочных систем; это же требование распространяется на монтажные колодцы и сервисные лючки;
4.6.1 Общие положения
Кабели слаботочных систем должны быть механически защищены на высоте от 0,5 м ниже уровня земли до 3 м выше уровня земли.
Расстояние между кабелями слаботочных систем и кабелями электропитания должно быть не менее 1 м как в кабелепроводах, так и в помещениях.
Поэтому вам откажут в совместной прокладке силового и кабеля связи на вполне законных основаниях. Однако вы можете приобрести собственные кабельные колодцы связи. И тогда уже не будет необходимости никого уговаривать и тем более платить постоянную аренду. Вам, например, можно обратить своё внимание вот на эти кабельные колодцы связи - монолитные бункеры ККС-1 предназначенные для установки на мелкую глубину, их монтируют даже на тротуарах и газонах. Их установка окупится достаточно быстро даже на последующей одной только арендной плате за использование чужой канализации.

СообщениеДобавлено: Ср 29 июн, 2022 11:54
snip007
Ищу скан официального издания (т.е. с бумажного экземпляра) "Инструкция по эксплуатации антенных сооружений радиорелейных линий связи" (утв. Минсвязи СССР 14.01.1980).
Если у кого-то есть книга но лень сканировать или нет сканера - готов отсканировать и отдать в отсканированном виде.

СообщениеДобавлено: Ср 29 июн, 2022 18:17
Связной (С)
snip007 писал(а):Ищу скан официального издания (т.е. с бумажного экземпляра)

Есть из базы НТД. Копии с оригинила нет.

СообщениеДобавлено: Ср 29 июн, 2022 23:09
Erlang
snip007 писал(а):Если у кого-то есть книга но лень сканировать или нет сканера - готов отсканировать и отдать в отсканированном виде.

Вроде где-то была...