Каналы ТЧ

Сообщение:#1  Сообщение GAN » Пн 23 окт, 2006 16:33 »

С зкспертизы пришли замечания по проекту:" каналы ТЧ нельзя кроссировать на кроссе проводом ПКСВ". Подскажите так ли это, в эксплуатации делают кроссировки только этим проводом.

Oleg
Форумчанин
 
Сообщения:
31
Зарегистрирован:
15 дек 2003
Откуда:
Санкт-Петербург

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

Сообщение:#2  Сообщение Oleg » Вт 07 ноя, 2006 11:36 »

Это ерунда. Попросите их обосновать замечание.
Либо просто ответьте на него и все будет ок.
По ВНТП 112-2000 (РД 45.120-2000):
глава. 18
п. 18.1.2 Межстоечные соединения цепей тональной частоты АТСЭ, аппаратуры систем передачи должны выполняться станционными низкочастотными кабелями в оболочке из пластиката пониженной горючести (типа ТСВнг).
п. 18.1.9 Соединение низкочастотных цепей на промежуточных устройствах (кросс, пром. щиты и т.д.) должны производиться кроссовым проводом с медными жилами.

ПКСВ - подходит.

Wanderer
Форумчанин
 
Сообщения:
1653
Зарегистрирован:
18 фев 2004
Откуда:
Северо-Западный ФО

Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 29 раз.

Сообщение:#3  Сообщение Wanderer » Вт 07 ноя, 2006 12:53 »

GAN
А фамилия эксперта? Не секрет?

GAN
Новичок
 
Сообщения:
9
Зарегистрирован:
26 янв 2006
Откуда:
Брянск

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение:#4  Сообщение GAN » Вт 07 ноя, 2006 13:44 »

Проект был объемный, проводило экспертизу несколько экспертов, кто написал именно это замечание неизвестно. Хотя хотелось бы отметить, что в основном замечания действительно по существу, и даже радует, что после реорганизации еще остались толковые люди.

AlexBT
Форумчанин
 
Сообщения:
4903
Зарегистрирован:
27 окт 2005
Откуда:
Владивосток

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 3 раз.

Сообщение:#5  Сообщение AlexBT » Вт 07 ноя, 2006 23:21 »

Oleg писал(а):в оболочке из пластиката пониженной горючести (типа ТСВнг).

Это вот ключевое - буквы НГ.

GAN, напишите ответ - внеснены изменения использовать станционный низкочастотный кабель в оболочке из пластиката пониженной горючести (типа ТСВнг).
И все.

GAN
Новичок
 
Сообщения:
9
Зарегистрирован:
26 янв 2006
Откуда:
Брянск

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение:#6  Сообщение GAN » Ср 08 ноя, 2006 09:14 »

Мне необходимо кроссировать ТЧ каналы(4-х проводные) на кроссе и для этого следует применять кабель ТСВнг5х2х0,4 (меньше нет)? Это не рационально. Да еще попробуйте уложить данный кабель к кросс-кольца.

Oleg
Форумчанин
 
Сообщения:
31
Зарегистрирован:
15 дек 2003
Откуда:
Санкт-Петербург

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

Сообщение:#7  Сообщение Oleg » Ср 08 ноя, 2006 14:36 »

GAN писал(а):Мне необходимо кроссировать ТЧ каналы(4-х проводные) на кроссе и для этого следует применять кабель ТСВнг5х2х0,4 (меньше нет)? Это не рационально. Да еще попробуйте уложить данный кабель к кросс-кольца.


Экспертное заключение и реальное воплощение - вещи разные.
Такие непринципиальные вещи как кроссировка, в проекте можно указать одно, а выполнить так как удобно.

А вообще, чем вас не устраивает пункт 18.1.9 ВНТП? Он дает Вам право испоьзовать ПКСВ.
Эксперт, мне кажется, перепутал каналы ТЧ с потоками Е1. Вот их по нормам нельзя кроссировать ПКСВ.

Антон Богатов
Форумчанин
 
Сообщения:
12856
Зарегистрирован:
14 апр 2004

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

Сообщение:#8  Сообщение Антон Богатов » Ср 08 ноя, 2006 15:59 »

Oleg писал(а):Такие непринципиальные вещи как кроссировка, в проекте можно указать одно, а выполнить так как удобно.

И отразить в исполнительной документации. Вполне правомерно.

Wanderer
Форумчанин
 
Сообщения:
1653
Зарегистрирован:
18 фев 2004
Откуда:
Северо-Западный ФО

Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 29 раз.

Сообщение:#9  Сообщение Wanderer » Ср 08 ноя, 2006 16:31 »

Oleg писал(а):...перепутал каналы ТЧ с потоками Е1. Вот их по нормам нельзя кроссировать ПКСВ.


Если уменьшить шаг скрутки ПКСВ, то очень даже неплохо работает...

А что касается горючести - то по определению для станционных сооружений применяются кабели и провода с изоляцией из ПВХ, т.к. он не распространяет горение (подтверждено на практике).