Размещение бокса в помещении ввода кабелей

Форум о вопросах проектирования, экспертизы проектов и строительства объектов связи.
Саморегулируемые организации в области изысканий, проектирования и строительства объектов связи.
Поиск нормативных документов по теме (РД, ОСТ, ГОСТ, СНиП и т. д.).
Shel
Форумчанин
 
Сообщения:
87
Зарегистрирован:
07 ноя 2006
Откуда:
Санкт-Петербург

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Размещение бокса в помещении ввода кабелей

Сообщение:#1  Сообщение Shel » Чт 09 ноя, 2006 11:56 »

Вот какая поблема, может кто поможет. Заходит магистральный кабель в здание, в помещение ввода кабелей, расшивается в боксе тут же, потом идет в ЛАЦ. Перчаточной нет и не было. Проверяющие дали предписание бокс из помещения ввода убрать, а некуда. В ЛАЦ притащить магистраль??? Какими нормами это определяется?

ЗоЗо
Форумчанин
 
Сообщения:
1621
Зарегистрирован:
02 ноя 2004

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение:#2  Сообщение ЗоЗо » Чт 09 ноя, 2006 13:38 »

Shel
Господи, чего только не проверяют. Скоро до цвета стен дойдет.
В шахте всю жизнь кроссы стояли.
Полезно у проверяющих спрашивать ( лучше письменно) обоснование.
Но и затащить в ЛАЦ магистраль тоже нет проблем. Броню снимать, заземлять, покрывать негорючим ( или испльзовать соотв кабель) и т.д. либо муфту, а дальше соответствующим кабелем в вашем случае.

Erlang
Автор
 
Сообщения:
46064
Изображения: 67
Зарегистрирован:
11 июл 2003
Откуда:
Москва

Благодарил (а): 1460 раз.
Поблагодарили: 641 раз.

Сообщение:#3  Сообщение Erlang » Чт 09 ноя, 2006 13:41 »

ЗоЗо писал(а):Полезно у проверяющих спрашивать ( лучше письменно) обоснование.

Shel писал(а):Проверяющие дали предписание бокс из помещения ввода убрать

А что в Предписании написано?

Антон Богатов
Форумчанин
 
Сообщения:
12856
Зарегистрирован:
14 апр 2004

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

Сообщение:#4  Сообщение Антон Богатов » Чт 09 ноя, 2006 13:49 »

Shel писал(а):Проверяющие дали предписание бокс из помещения ввода убрать, а некуда

Какой орган проверял?

Shel
Форумчанин
 
Сообщения:
87
Зарегистрирован:
07 ноя 2006
Откуда:
Санкт-Петербург

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение:#5  Сообщение Shel » Чт 09 ноя, 2006 13:54 »

Проверял ГосСвязьНадзор. Выписано предписание, основание не указано. В ЛАЦ тащить канешна возможно, но нежелательно, там чисто, стойки стоят.... короче весь вид и порядок испортится. Вопрос сотоял в том есть ли какие-то нормы на это дело???

Антон Богатов
Форумчанин
 
Сообщения:
12856
Зарегистрирован:
14 апр 2004

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

Сообщение:#6  Сообщение Антон Богатов » Чт 09 ноя, 2006 13:58 »

Shel писал(а):Выписано предписание, основание не указано.

Оспаривайте в арбитражный суд, ссылайтесь на проектную документацию.

Shel
Форумчанин
 
Сообщения:
87
Зарегистрирован:
07 ноя 2006
Откуда:
Санкт-Петербург

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение:#7  Сообщение Shel » Чт 09 ноя, 2006 14:04 »

Нужны ГОСТы, нормы, проектная документация - не закон.

Антон Богатов
Форумчанин
 
Сообщения:
12856
Зарегистрирован:
14 апр 2004

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

Сообщение:#8  Сообщение Антон Богатов » Чт 09 ноя, 2006 14:17 »

Shel писал(а):Нужны ГОСТы,

ГОСТ не закон, а рекомендация. См. ФЗ О техническом регулировании.

Shel
Форумчанин
 
Сообщения:
87
Зарегистрирован:
07 ноя 2006
Откуда:
Санкт-Петербург

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение:#9  Сообщение Shel » Чт 09 ноя, 2006 14:39 »

Кто нибудь хоть какие нибудь нормативные документы по этому вопросу знает???

MNOGO
Форумчанин
 
Сообщения:
4617
Изображения: 8
Зарегистрирован:
05 май 2005
Откуда:
Москва

Благодарил (а): 44 раз.
Поблагодарили: 195 раз.

Сообщение:#10  Сообщение MNOGO » Чт 09 ноя, 2006 14:44 »

Shel писал(а):проектная документация - не закон
Проектная документация - прошедшая Государственную экспертизу- это сила, которая пробивает любого Инспектора. :Susel:
Отошлите РСН ещё раз экспертное заключение по проэкту - может потеряли?

Shel
Форумчанин
 
Сообщения:
87
Зарегистрирован:
07 ноя 2006
Откуда:
Санкт-Петербург

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение:#11  Сообщение Shel » Чт 09 ноя, 2006 14:48 »

В нашем случае не пробила :sad:

Erlang
Автор
 
Сообщения:
46064
Изображения: 67
Зарегистрирован:
11 июл 2003
Откуда:
Москва

Благодарил (а): 1460 раз.
Поблагодарили: 641 раз.

Сообщение:#12  Сообщение Erlang » Чт 09 ноя, 2006 14:51 »

Независимый консультант писал(а):Оспаривайте в арбитражный суд, ссылайтесь на проектную документацию.

Может сначала в РСН оспорить и сослаться на Заключение экспертизы?

Shel
Форумчанин
 
Сообщения:
87
Зарегистрирован:
07 ноя 2006
Откуда:
Санкт-Петербург

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение:#13  Сообщение Shel » Чт 09 ноя, 2006 14:53 »

чтобы спорить надо иметь в руках хоть один нормативный документ

Wanderer
Форумчанин
 
Сообщения:
1653
Зарегистрирован:
18 фев 2004
Откуда:
Северо-Западный ФО

Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 29 раз.

Сообщение:#14  Сообщение Wanderer » Чт 09 ноя, 2006 15:06 »

ЗоЗо писал(а):В шахте всю жизнь кроссы стояли.

Большое сомнение по поводу установки боксов в помещении шахты: помещение взрывоопасное, посему там не должно быть ничего, что может искрить (светильники и те должны быть взрывобезопасного исполнения)...

Shel
Форумчанин
 
Сообщения:
87
Зарегистрирован:
07 ноя 2006
Откуда:
Санкт-Петербург

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение:#15  Сообщение Shel » Чт 09 ноя, 2006 15:14 »

бокс - это практически разветвительная муфта (перчатка)

Антон Богатов
Форумчанин
 
Сообщения:
12856
Зарегистрирован:
14 апр 2004

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

Сообщение:#16  Сообщение Антон Богатов » Чт 09 ноя, 2006 15:20 »

Shel писал(а):Кто нибудь хоть какие нибудь нормативные документы по этому вопросу знает???

РД 45.120-2000, но насколько я помню, там про это ничего не сказано.
ОСТН600 отменены.
Наставление по ЛКС им. Томасс'а вообще не является НПА.

Мне кажется, что предписание совершенно необосновано. В суде УФСНСС придется сослаться на требование НПА, в противном случае предписание отменят.

Shel
Форумчанин
 
Сообщения:
87
Зарегистрирован:
07 ноя 2006
Откуда:
Санкт-Петербург

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение:#17  Сообщение Shel » Чт 09 ноя, 2006 15:53 »

нашла я Антон в РД 45.120 табл. 17.3 там косвенно, но хоть что то

ЗоЗо
Форумчанин
 
Сообщения:
1621
Зарегистрирован:
02 ноя 2004

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение:#18  Сообщение ЗоЗо » Чт 09 ноя, 2006 15:58 »

Wanderer
Сомневаться можно сколько угодно. Кроссы стояли. Кроссы никогда не относились к взрывоопасным устройствам.
Сейчас про взрывоопастность вообще говорить странно. Речь видимо про оптику идет, но даже если медь, то ДП уже давно нет нигде.
В общем это все абстрактные рассуждения и бред инспектора.
"Пошлите меня письменно" -единственный способ борьбы с таким.
Как же эта шняга за..... ( цензоред).
Я бы до суда начал с запроса на имя начальника УФСНСС ( "Просим вас разъяснить причину ......"), если инспектор на контакт не идет.

Антон Богатов
Форумчанин
 
Сообщения:
12856
Зарегистрирован:
14 апр 2004

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

Сообщение:#19  Сообщение Антон Богатов » Чт 09 ноя, 2006 16:10 »

Shel писал(а):чтобы спорить надо иметь в руках хоть один нормативный документ

Нормативный документ должен быть не у Вас, а в руках чиновника.

Shel
Форумчанин
 
Сообщения:
87
Зарегистрирован:
07 ноя 2006
Откуда:
Санкт-Петербург

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение:#20  Сообщение Shel » Чт 09 ноя, 2006 16:12 »

Речь идет про медь, симметричный кабель, разветвительная муфта (в данном случае бокс).

Вернуться в Проектирование и строительство объектов связи

След.

Поделиться

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1