Протоколы электроизмерений.

Форум о вопросах проектирования, экспертизы проектов и строительства объектов связи.
Саморегулируемые организации в области изысканий, проектирования и строительства объектов связи.
Поиск нормативных документов по теме (РД, ОСТ, ГОСТ, СНиП и т. д.).
Iiaz
Форумчанин
 
Сообщения:
27
Зарегистрирован:
28 апр 2004
Откуда:
Каменск-Уральский

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Протоколы электроизмерений.

Сообщение:#1  Сообщение Iiaz » Пн 21 июн, 2004 12:01 »

Узел на учрежденческой АТС. Все арендуется. АТС ГСНу сдана (как - другой вопрос).
Для сдачи же узла ТМС ГСН требует следующие протоколы.

Протокол проверки сопротивления растеканию тока заземляющего устройства
Протокол проверки сопротивления цепи между заземляющими элементами оборудования
Протокол проверки сопротивления изоляции проводов и кабелей
Протокол проверки полного сопротивления петли фаза-нуль

Если кто-то может их отсканировать - вышлите пожалуйста на мейл в профиле.
PS. Про то - что эти измерения должны делаться организацией со спец лицензией - знаю - эта проблема решена.
Протокол проверки сопротивления, Электробезопасность, Заземление, Проект, Экспертиза, Проектирование,

Erlang
Автор
 
Сообщения:
46039
Изображения: 67
Зарегистрирован:
11 июл 2003
Откуда:
Москва

Благодарил (а): 1459 раз.
Поблагодарили: 641 раз.

Сообщение:#2  Сообщение Erlang » Пн 21 июн, 2004 12:10 »

Про то - что эти измерения должны делаться организацией со спец лицензией - знаю - эта проблема решена.

Еще необходимо Свидетельство о создании электролаборатории и Свидетельство о поверке измерительных приборов.

Iiaz
Форумчанин
 
Сообщения:
27
Зарегистрирован:
28 апр 2004
Откуда:
Каменск-Уральский

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение:#3  Сообщение Iiaz » Пн 21 июн, 2004 12:22 »

Erlang, эти проблемы тоже проблемами не являются.
Просто сдаться надо очень быстро. И в действительности все в норме и все есть - но по правилам сделать быстро не получится.
Поэтому и нужны эти протоколы .

Связной (C

 

Сообщение:#4  Сообщение Связной (C » Пн 21 июн, 2004 14:11 »

странно
Еще необходимо Свидетельство о создании электролаборатории и Свидетельство о поверке измерительных приб


эти проблемы тоже проблемами не являются


эти измерения должны делаться организацией со спец лицензией - знаю - эта проблема решена


что это за контору вы нашли, которая и свидетельтсва имеет и лицензию а измерений нет?!??! По опыту скажу, что получить свидетельство БЕЗ предъявления бланков протоколов неполучиться....

Iiaz
Форумчанин
 
Сообщения:
27
Зарегистрирован:
28 апр 2004
Откуда:
Каменск-Уральский

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение:#5  Сообщение Iiaz » Пн 21 июн, 2004 19:45 »

:)
это не относится к существу вопроса

Антон Богатов
Форумчанин
 
Сообщения:
12856
Зарегистрирован:
14 апр 2004

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

Сообщение:#6  Сообщение Антон Богатов » Пн 21 июн, 2004 23:57 »

Да и насчет лицензии Вы погорячились. Госэнергонадзор уже года полтора-два как лишен лицензирующих функций.

Вот и возьмите бланки у вашего партнера.
Кстати, измерения на УПАТС обычно занимают полдня. В чем проблема-то?

Erlang
Автор
 
Сообщения:
46039
Изображения: 67
Зарегистрирован:
11 июл 2003
Откуда:
Москва

Благодарил (а): 1459 раз.
Поблагодарили: 641 раз.

Сообщение:#7  Сообщение Erlang » Вт 22 июн, 2004 00:05 »

Госэнергонадзор уже года полтора-два как лишен лицензирующих функций.

А кто теперь выдает данные лицензии?

Антон Богатов
Форумчанин
 
Сообщения:
12856
Зарегистрирован:
14 апр 2004

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

Сообщение:#8  Сообщение Антон Богатов » Вт 22 июн, 2004 00:07 »

Никто. При этом в энергонадзоре формально лицензий не требуют, но к лицензиатам отношение совсем другое, даже если срок действия лицензии давно истек. По себе знаю, как лицензиат.

Iiaz
Форумчанин
 
Сообщения:
27
Зарегистрирован:
28 апр 2004
Откуда:
Каменск-Уральский

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение:#9  Сообщение Iiaz » Вт 22 июн, 2004 05:01 »

Независимый консультант, про энергонадзор - спасибо ! :)
Очень полезная информация.
Проблема в том - что УПАТС - часть большого холдинга - и замеры там могут приехать сделать по нашей заявке и написать на бланках нужные цифры только через 2-3 недели.
С другой стороны - все необходимые печати есть у местного руководства - и оно готово их поставить на правдоподобные бумаги (у них самих есть протокол проверки сопротивления контура заземления - и все.) Потому и нужны эти правдоподобные бумаги... :)
Да еще - это единственные недостающие документы для сдачи узла ГСН и проверка назначена на завтра.

Iiaz
Форумчанин
 
Сообщения:
27
Зарегистрирован:
28 апр 2004
Откуда:
Каменск-Уральский

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение:#10  Сообщение Iiaz » Вт 22 июн, 2004 06:08 »

Вопрос упрощается. Кое какие документы нашли все-таки наши партнеры :)
Остаются нужны 2 протокола
Протокол проверки сопротивления растеканию тока заземляющего устройства
Протокол проверки полного сопротивления петли фаза-нуль

Roman
Форумчанин
 
Сообщения:
341
Зарегистрирован:
09 июн 2004
Откуда:
Россия

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение:#11  Сообщение Roman » Вт 22 июн, 2004 08:39 »

Iiaz писал(а):Протокол проверки сопротивления растеканию тока заземляющего устройства
Протокол проверки полного сопротивления петли фаза-нуль

Есть формы и методики измерений. Попробую вложить. Взято с хорошего сайта http://almih.narod.ru/lib-en.htm
Вложение доступно только Зарегистрированным пользователям. Для просмотра вложения необходимо зарегистрироваться!

Iiaz
Форумчанин
 
Сообщения:
27
Зарегистрирован:
28 апр 2004
Откуда:
Каменск-Уральский

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение:#12  Сообщение Iiaz » Вт 22 июн, 2004 08:54 »

ОГРОМНОЕ СПАСИБО ! ТО - ЧТО НАДО !

Roman
Форумчанин
 
Сообщения:
341
Зарегистрирован:
09 июн 2004
Откуда:
Россия

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение:#13  Сообщение Roman » Вт 22 июн, 2004 08:59 »

Для земляков - всегда пожалуйста!!!

Predator
Форумчанин
 
Сообщения:
137
Зарегистрирован:
11 ноя 2004

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Измерение сопротивления заземляющих устройств

Сообщение:#14  Сообщение Predator » Пн 22 ноя, 2004 12:02 »

Уважаемые, коллеги!

Вопрос такого порядка:Измерение сопротивления заземляющих устройств кем должно выполняться? Организацией имеющей соответствующую лицензию на выполнение этих работ или можно проводить самим?
Если только первый вариант, то где это прописано

ПЛЗ Хэлп!

Erlang
Автор
 
Сообщения:
46039
Изображения: 67
Зарегистрирован:
11 июл 2003
Откуда:
Москва

Благодарил (а): 1459 раз.
Поблагодарили: 641 раз.

Сообщение:#15  Сообщение Erlang » Пн 22 ноя, 2004 12:43 »

Predator, уже где-то было.
Необходимо Свидетельство на электролабораторию. Лицензии уже отменили, но они еще действуют...

Predator
Форумчанин
 
Сообщения:
137
Зарегистрирован:
11 ноя 2004

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение:#16  Сообщение Predator » Пн 22 ноя, 2004 13:25 »

А по поводу свидетельства на электролабораторию где можно посмотреть?

Чайник

 

Сообщение:#17  Сообщение Чайник » Ср 22 дек, 2004 09:54 »

Erlang, каким документом надо махать об отмене лицензии?

Erlang
Автор
 
Сообщения:
46039
Изображения: 67
Зарегистрирован:
11 июл 2003
Откуда:
Москва

Благодарил (а): 1459 раз.
Поблагодарили: 641 раз.

Сообщение:#18  Сообщение Erlang » Пт 25 ноя, 2005 20:52 »

Anonymous писал(а):Erlang, каким документом надо махать об отмене лицензии?

Закон "О лицензировании отдельных видов деятельности".

Wanderer
Форумчанин
 
Сообщения:
1653
Зарегистрирован:
18 фев 2004
Откуда:
Северо-Западный ФО

Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 29 раз.

Сообщение:#19  Сообщение Wanderer » Сб 26 ноя, 2005 11:35 »

Predator, в свое время задавали этот вопрос Госэнергонадзору. Ответ приблизительно был такой: протокол оформлять без лицензии не имеете права, а запись в журнал измерений -не возражают.
Хотя с другой стороны - измерения я делаю для своей организации - на кой черт мне нужна лицензия?

Антон Богатов
Форумчанин
 
Сообщения:
12856
Зарегистрирован:
14 апр 2004

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

Сообщение:#20  Сообщение Антон Богатов » Сб 26 ноя, 2005 11:52 »

протокол оформлять без лицензии не имеете права,

Устарело. Теперь достаточно только свидетельства о регистрации электролаборатории.

Вернуться в Проектирование и строительство объектов связи

След.

Поделиться

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4