Страница 1 из 1

Расчет натяжения кабеля

СообщениеДобавлено: Вт 22 июн, 2004 13:22
Егор
Добрый день!

Подскажите, плиз, какой прогой можно это делать, где купить (а лучше скачать :)) и во сколько это может обойтись.

СообщениеДобавлено: Вт 22 июн, 2004 13:39
Roman
Егор писал(а):Подскажите, плиз, какой прогой можно это делать, где купить (а лучше скачать :)) и во сколько это может обойтись.


Инет - сборище лентяев и жмотов. Самому искать лень, платить - жаба душит. Если потратить некоторое время, то можно найти кучу всего. Ну да ладно, к делу. На сайте Сommscope есть прога, называется Spanmaster. Там все по мерикански, но при желании разобраться можно: http://www.commscope.com/html/spanmaster.shtml
Еще есть на http://www.timesfiber.com/techpdf/1006a-tn.pdf

во сколько это может обойтись

А что, можешь заплатить? :clap:

СообщениеДобавлено: Вт 22 июн, 2004 13:58
Егор
Лентяев...Жмотов... хм... ну да ладно, к делу :)
Роман, спасибо за познавательные ссылки.
Скажите как проектировщик по, собственному опыту, Вам приходилось делать подобные расчеты, проходили ли они экспертизу?

За бугром конечно умные люди, и программы у них наверно хорошие, но расеты на их основе экспертизу не пройдут

СообщениеДобавлено: Вт 22 июн, 2004 14:20
Roman
Егор, не обижайтесь :oops: Никаких личностей, это собирательный образ пользователей Инета.
Мы делаем все расчеты для тяжения кабеля в различных экстремальных условиях (гололед, ветер и т.п.) в составе проектов, которые в обязательном порядке проходят экспертизу (Связьэкспертиза ранее и ФГУ ЦНИЭС сейчас). Экспертиза в редких случаях берется за проверку правильности расчетов. Дело в том, что ГИП под страхом уголовной ответственности отвечает в проекте своей подписью о соответствии расчетов нормам и правилам. А что касется забугорности расчетов - там что, плюсы и минусы, косинусы и синусы другие? Еще можно порыться в Телеспутнике, там были методики расчетов тяжения тросов, но там те же самые формулы, что и в pdf от times fiber. Считайте, не стесняйтесь, копите сухари ГИПу... Обратитесь в Лардо (Екатеринбург), там Вам помогут грамотные люди http://www.latel.ru

СообщениеДобавлено: Вт 22 июн, 2004 14:41
Егор
Все ясно. Жаль, конечно, - я наивный думал, что существует утвержденная методика, ан нет... Пошел сухари готовить :-)
Спасибо, Роман.

СообщениеДобавлено: Вт 22 июн, 2004 15:12
Связной (C)
Есть неплохой ресурс http://www.adp.ru, там много расчетов облегчающих жизнь :salut: http://www.adp.ru/pass-fr.htm

СообщениеДобавлено: Вт 22 июн, 2004 17:29
Антон Богатов
А мы вручную считали. Очень просто. Школьной физики вполне хватает. И экспертизу проходило влет. Не понимаю проблемы...

СообщениеДобавлено: Ср 23 июн, 2004 06:44
Егор
Доброе утро всем!

Связной: на adp хорошая прога, сравнил ее результаты с существующим расчетом - совпадает до десятых во всех случаях. Плохо только то, что нет температуры :(

Антон! Если вам не сложно, на детальный расчет конечно не расчитываю, не могли бы вы в общих моментах объяснить рачет! Буду очень благодарен :D

СообщениеДобавлено: Вт 14 июн, 2005 07:50
Виталий
А где на adp.ru это программа? Так и не смог найти

СообщениеДобавлено: Вт 14 июн, 2005 08:07
Erlang
Там похоже программы нет, а просто продают некий шаблон для создания проекта:
Типовой проект СКС (2002) в формате Visio $590,00

Может кто-то уже приобрел и поделиться :oops:

Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:

Связной (C), можно подробнее....

СообщениеДобавлено: Вт 14 июн, 2005 16:37
Связной (C)
в любом разделе меню слева есть раздел Полезные расчеты :super1: а там уже и увидем то что интересует по данной тематике. Что касается натяжения то в разделе Волоконная оптика есть "Расчет силы натяжения ВОК" :salut:
http://www.adp.ru/APPLETS/CABFORCE/
расчеты сделаны на джаве, если кому удасться скачать буду :thanks: :beer:

СообщениеДобавлено: Вт 14 июн, 2005 17:48
Wdrakula
Связной (C) писал(а):в любом разделе меню слева есть раздел Полезные расчеты :super1: а там уже и увидем то что интересует по данной тематике. Что касается натяжения то в разделе Волоконная оптика есть "Расчет силы натяжения ВОК" :salut:
http://www.adp.ru/APPLETS/CABFORCE/
расчеты сделаны на джаве, если кому удасться скачать буду :thanks: :beer:

Простите господа, но в этих расчетах использована формула:

F = L^2 * (m/1000) / 8h; где L-пролет, m-удельная масса в кг/км, а h - стрела прогиба.
(читаем: "Эль" квадрат на "мю", поделить на восемь "аш")... Это "школьная" формула, она не учитывает растяжение кабеля и погодные влияния....

да... она предполагает провис не по цепной кривой, а по окружности... что не совсем верно...

Надо тянуть кабель с динамометром, усилием не выше 20% установленного, например кабель на 6000Н надо тянуть не сильнее 120 кг. Потому что при ветре и обледенении усилие на крепежный элемент выростет в 3-5 раз (в зависимости от гололедного и ветрового района, см. "строительная климатология")...