Вешал кто-нибудь оптику - "восьмерку" под ЛЭП 0,4 кВ?
Безопасно ли это?
На 6 кВ? Если повесить на расстоянии более 2 метров - опасно?
Auth_of_the_question писал(а):Правила правилами, а интересно немного другое, точнее физика.
Будет ли возникать в тросе потенциал, что в итоге может привести к поражению электрическим током, также интересна зависимость взаимного расположения (паралельно, перпендикулярно) ОК и ВЛ электропередач и опять-таки наличия/отсутствия потенциала. Еще интересно возникновение индуктивного тока в тросе ОК при движении троса в магнитном поле провода электропередачи (надеюсь правильно, изложил).
Auth_of_the_question писал(а): Еще интересно возникновение индуктивного тока в тросе ОК при движении троса в магнитном поле провода электропередачи (надеюсь правильно, изложил).
Конечно:Auth_of_the_question писал(а):Будет ли возникать в тросе потенциал
А за счет электромагнитной индукции в тросе будет наводится ЭДС, возникать ток... Поэтому Угол пересечения с ЛЭП по возможности близким к 90°.Провода ЛЭП создают в прилегающем пространстве электрическое и магнитное поля промышленной частоты. Дальность распространение электрического поля зависит от напряжения ЛЭП. Чем выше напряжение - тем больше зона повышенного уровня электрического поля.
Известное ограничение применения ОКСН на ВЛ класса напряжения выше 150 кВ связано с явлением так называемого сухого дугового разряда, возникающего после загрязнения оболочки ОКСН из-за наведенных потенциалов электромагнитного поля
http://www.tvp.ru/conferen/vmdm07/kipev244.pdfВ докладе представлена математическая модель возникновения «сухого дугового разряда» на оболочке подвесного волоконно-оптического кабеля и произведен анализ ее параметров
Воздействие электрического поля высоковольтной ЛЭП на подвесной ОК
Особый случай воздействия внешнего электромагнитного поля на оптический кабель возникает при подвеске диэлектрического ОК на опорах высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП).
Основные высоковольтные линии электропередачи сосредоточены вблизи индустриальных центров; в этих же районах очень высок уровень запыленности атмосферы. Покрытая хотя бы небольшим слоем пыли поверхность подвесного О К даже при незначительном увлажнении становится проводящей. В результате при наличии электрического поля по поверхности оболочки протекает ток, приводящий к ее ускоренному старению, образованию следов на поверхности и даже к постепенному полному разрушению.
Увлажнение поверхности неметаллического подвесного ОК может происходить при дожде, росе, тумане. Загрязнение поверхности происходит постоянно вследствие процессов выветривания, выброса промышленных отходов и т.п.
Увлажнение загрязненных поверхностей приводит к растворению солей и резкому увеличению поверхностной проводимости о, до 2 - 40 мкСм/м. Величина горизонтальной составляющей напряженности электрического поля вдоль поверхности подвешенного кабеля на линиях 110-220 кВ может быть примерно 10 кВ/м, а поверхностный ток может варьироваться от 1,5 до 150 мА при плотности тока по поверхности от 0,03 до 3 мА/мм (по периметру окружности).
При протекании таких токов проводящий слой разогревается, но разогрев происходит неравномерно. Влага также испаряется неравномерно. Испарение влаги приводит к подсушиванию слоя грязи. Подсушивание отдельных участков вызывает увеличение плотности тока на остальных участках окружности, ускоренный их нагрев и образование подсушенной кольцевой зоны с повышенным сопротивлением. В итоге падение напряжения на этом участке увеличивается до тех пор, пока под действием напряженности поля не происходит пробой по подсушенной поверхности. От пробоев остаются следы (треки) на поверхности кабеля, что постепенно приводит к полному разрушению оболочки, а следовательно, и кабеля.
Время разрушения зависит от загрязненности атмосферы в данном районе, наличия химических производств с большим выбросом в атмосферу, влажности и других факторов, причем может составлять величину от нескольких месяцев до десятков лет. Методом защиты кабеля, подвешенного на ЛЭП, является его экранирование поверх оболочки.