Страница 1 из 1

Заземление ВОЛП и магистрали

СообщениеДобавлено: Вс 27 мар, 2016 08:46
_stranger_1992
Ребят всем опять привет! Тут такое дело, расскажите пожалуйста как правильно заземлить магистральный кабель? По факту что у нас: идет магистраль МКСАШп 4х4х1.2, в поселках стоят тройниковые муфты (в модуля связи), от тройниковой муфты (не знаю зачем) идет кабель СБЗПУ, начальник задал интересный вопрос: типа почему не заземлена магистраль? Я не нашелся ничего ответить. По логике вещей гидрофоб заземлить никак нельзя - у него же брони нет в отличии от МКСАШп. Остается только на тройниковой муфте, дак получается нужно какой то отдельный контур делать? Или оттуда кабелем каким вытащить до модуля на главную шину заземления? Как будет правильней?
Второй вопрос по ВОЛП, практически тоже самое, тройниковая муфта, отпай с броней - заземлен на главную шину. А от муфты ничего не надо было тащить?
Поделитесь готовым решением если не трудно)

Заземление ВОЛП и магистрали

СообщениеДобавлено: Вт 29 мар, 2016 09:04
someone
Мы при строительстве ВОЛС, на РМ закапывали контур отдельный, из РМ выводили провода заземления (у нас и магистраль и отводы в броне), ставили КПЗ-М (потом закапывали) или ставили столбик с КИПом.

СообщениеДобавлено: Вт 29 мар, 2016 12:13
raveen
someone писал(а):Мы при строительстве ВОЛС, на РМ закапывали контур отдельный, из РМ выводили провода заземления (у нас и магистраль и отводы в броне), ставили КПЗ-М (потом закапывали) или ставили столбик с КИПом.

Да, всё правильно. Только в в КПЗ-М или на столбике КИП броня соединяется перемычкой, чтобы с одного из концов магистрального кабеля можно было померить изоляцию всего участка. Магистраль заземляется с двух сторон.

СообщениеДобавлено: Вт 17 май, 2016 19:33
_stranger_1992
Это все конечно хорошо, согласно рекомендациям Маневича ВОЛП заземляется кольцеобразно с линейной стороны. Вопрос в том, что надо ли броню (стальную проволоку) перепаивать? Или притянуть стальным хомутом медный кабель сечением 4мм и хватит?