Страница 1 из 1

Как определить уплотненную линию?

СообщениеДобавлено: Пн 23 янв, 2006 11:02
ak777
Коллеги, поделитесь опытом.
Дано: Внутренняя телефонная сеть, документация - 0.
Требуется: определить уплотненные телефонные линии ГТС (ВЧ/НЧ).

Нужны ссылки на оборудование или методику, которые позволяют проверить телефонные линии на предмет частотного уплотнения с минимальными затратами времени и финансов.

СообщениеДобавлено: Пн 23 янв, 2006 13:28
yellowsky
Внутренняя телефонная сеть

Внутренняя это что-внутри здания что-ли?
Проще всего обратиться на свою АТС, т.к если на Ваш кросс приходят уже разуплотненные линии, то никак Вы не определите, ибо у Вас нет доступа туда, где установлены абонетские комплекты систем уплотнения.
Но обычно все же их ставят поближе к абоненту.
Если так, то из оборудования вам нужен тестер и монтерская трубка.
Отыщите на кроссе (в шкафу) кабель от ГТС. Найдите (вызвоните) куда идут пары от кросса . Непосредственно к аппаратам (или на УПАТС) или на некие устройства (абонентские комплекты аппаратуры уплотнения) Те, которые идут на такие устройства и есть уплотненные линии. Кстати может быть не только частотное. Сейчас очень часто используется цифровое уплотнение (например типа "TadiGain)
Обычно эти устройства устанавливаются в распредшкафу или на стенах возле КРТ (коробка распредилетильная телефонная) на этажах здания .
Если линий много, то это довольно трудоемкое дело.
Можны идти дгим путем (если нет УПАТС) и линий не очень много.
1. Отключить ону из городских линий от кросса
2. проверить = какие аппараты перестали работать.
Если только один - эта линия не уплотненная.
Если несколько - вызвонить пары от этих аппаратов и найти устройство уплотнения.
Вызвонить с кросса- какие городские линии заведены на это устройство.
Подуключить этугородскую линния на кроссе и отключить следующую (из числа не подключенных к найденному устройства уплотнения.....
и т.д
Успеха!

СообщениеДобавлено: Пн 20 фев, 2006 11:15
scoons
Самое координальное, это в здании (корпусе, где нет УПАТС) рубануть Электричество, а дальше методом приема заявок на БР фиксируем кто идет по ВЧ.

СообщениеДобавлено: Пн 20 фев, 2006 13:04
MNOGO
ak777, Методика №1- конденсаторы по 0,1 мкФ на каждую линию. Обычному разговору не мешает- DSL дохнет сразу. Потом прибегают техслужбы оператора.
Методика №2- Транзисторный приемник с магнитной антенной - слышно довольно хорошо в СВ диапазоне при приближении к неэкранированным парам.
Есть и другие методики- но они требуют приборов.

СообщениеДобавлено: Пн 20 фев, 2006 23:20
Wanderer
Не совсем понятна задача. Если к Вам приходит телефонная линия и у Вас подозрение что она идет через какое-то устройство уплотнения:
1. Измерьте величину вызывного напряженеия(ниже чем у обычных линий).
2. Установите диалапное соединение и посмотрите какая будет скорость (как правило ниже чем обычно).
3. Если уплотненная линия проходит через кросс - проверьте на ней напряжение, обычно по таким линиям бегает дистанционное питание.
4. Сделайте какой-либо ВЧ индикатор ;-)

СообщениеДобавлено: Вт 21 фев, 2006 08:43
Валера К.
MNOGO,
Методика №1- конденсаторы по 0,1 мкФ на каждую линию. Обычному разговору не мешает- DSL дохнет сразу. Потом прибегают техслужбы оператора.
Методика №2- Транзисторный приемник с магнитной антенной - слышно довольно хорошо в СВ диапазоне при приближении к неэкранированным парам.

Борьба с "Жучками"? :oops:

Wanderer,
4. Сделайте какой-либо ВЧ индикатор

Транзисторный приемник и есть ВЧ индикатор.