Торговая марка ZandZ® – новое слово в технологиях заземления и защиты

Компания "ИМАГ" приступает к реализации нового проекта, в рамках которого под торговой маркой ZandZ® будет поставляться широкая номенклатура продуктов для построения систем защитного и рабочего заземления зданий и сооружений, объектов связи и энергетики. Торговая марка ZandZ® объединяет оборудование и технологии, позволяющие создавать современные высококачественные и долговечные системы заземления в условиях разнообразных климатических зон и грунтов, встречающихся на территории РФ.

На подготовительном этапе, занявшем около двух лет, участники проекта ZandZ® отбирали оборудование и технологии, в которых учтены все современные знания, отечественный и иностранный опыт в области строительства и эксплуатации заземляющих устройств.

Встречаясь со специалистами проектных организаций и участвуя в монтаже систем заземления, разработчики проекта ZandZ® систематизировали задачи, возникающие перед предприятиями, а также характерные проблемы, поднимающиеся в связи с конструктивными особенностями заземляющих устройств. В результате был собран обширный фактический материал о специфике строительства объектов заземления, конкретных характеристиках грунтов, ведомственных норм и правил.

Опираясь на всю совокупность данных, проект ZandZ® вобрал десятки комплектующих и технологий, применяемых в системах заземления крупнейших европейских и американских вендоров в наибольшей степени отвечающие требованиям и условиям применения в нашей стране. Все продукты с маркой ZandZ® являются мультивендорными и все имеют заложенную избыточность, так сказать - "запас прочности от неожиданностей и случайностей", что позволяет говорить о действительно универсальных, надежных и долговечных системах, позволяющих решать любые задачи в области защитного и рабочего заземления.
Линейка продуктов ZandZ® позволяет построить системы заземления двух основных разновидностей: модульно-штыревой и электролитической.

Модульная штыревая система заземления ZandZ® - это идеальное решение для большинства типов грунта на территории РФ (за исключением каменистых, скальных и вечномерзлых).
Ключевое достоинство модульно-штыревой конструкции - возможность проведение глубинного (до 40 метров) монтажа в рекордно короткие сроки усилиями одного (!) человека. Буровая установка или проведение масштабных строительных (в том числе земляных) работ не требуется. Типовое время монтажа конструкции составляет около трех часов. Система занимает минимальную площадь и ее установка возможна даже внутри существующего здания. Стоимость модульно-штыревой системы заземления от 14 900 руб.

Электролитическая система заземления ZandZ® - не имеющая аналогов в России система заземления для проблемных грунтов: вечной мерзлоты, песчаного, скального.

Уникальная конструкция позволяет проводить установку системы на глубине всего 0,5 метра (!).

Электролитическая система заземления состоит из электрода, пространство вокруг которого заполняется сухой электролитической смесью с низким удельным сопротивлением. Данный подход позволяет значительно увеличить площадь соприкосновения электрода с грунтом и обеспечивает стабильно высокие параметры независимо от дальнейших условий эксплуатации. Стоимость электролитической системы заземления от 60 750 руб.

Системы заземления ZandZ® поставляются в виде готовых комплектов, содержащих все необходимые для монтажа компоненты и материалы. С каждым комплектом поставляется сертификат компании "ИМАГ", подтверждающий место происхождения и качество продукции.

Информационные и методические материалы о системах заземления ZandZ® размещаются на сайте http://www.zandz.ru . Там же приведена информация об официальных партнерах "ИМАГ", поставляющих продукты марки, а так же организован сервис поиска монтажных организаций, устанавливающих системы ZandZ® в регионах страны.

ComNews
28.11.2007

Связной (С)
Форумчанин
 
Сообщения:
18674
Изображения: 39
Зарегистрирован:
21 апр 2005
Откуда:
Мыс Шмидта

Благодарил (а): 663 раз.
Поблагодарили: 751 раз.

Сообщение:#2  Сообщение Связной (С) » Чт 29 ноя, 2007 07:04 »

Связной (С) писал(а):Системы заземления ZandZ®

Кто-нибудь уже сталкивался? Есть мнение?

Anatoliy
Форумчанин
 
Сообщения:
769
Зарегистрирован:
08 май 2004
Откуда:
Россия

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение:#3  Сообщение Anatoliy » Чт 29 ноя, 2007 08:16 »

Связной (С) писал(а):Кто-нибудь уже сталкивался? Есть мнение?

конкретно в работе не использовал, но когда подержал компоненты в руках и пощупал, то очень пожалел что у нас все построено.
Вообщем все понятно и просто. К сожелению в реальной работе попробовать не удалось поскольку не было нужды.

Erlang
Автор
 
Сообщения:
46064
Изображения: 67
Зарегистрирован:
11 июл 2003
Откуда:
Москва

Благодарил (а): 1460 раз.
Поблагодарили: 641 раз.

Сообщение:#4  Сообщение Erlang » Чт 29 ноя, 2007 10:12 »

Связной (С) писал(а):Торговая марка ZandZ® – новое слово в технологиях заземления и защиты

Что-то на Рекламу похоже....

Связной (С)
Форумчанин
 
Сообщения:
18674
Изображения: 39
Зарегистрирован:
21 апр 2005
Откуда:
Мыс Шмидта

Благодарил (а): 663 раз.
Поблагодарили: 751 раз.

Сообщение:#5  Сообщение Связной (С) » Чт 29 ноя, 2007 13:51 »

Erlang писал(а):Торговая марка ZandZ® – новое слово в технологиях заземления и защиты

Что-то на Рекламу похоже....
Так оно так видимо и есть (по статье). Или не стоило выкладывать? :sneky:

Anatoliy писал(а):когда подержал компоненты в руках и пощупал, то очень пожалел что у нас все построено
Т.е. стоящее решение?
в рекордно короткие сроки усилиями одного (!) человека
А как электроды заглубляются?

Anatoliy
Форумчанин
 
Сообщения:
769
Зарегистрирован:
08 май 2004
Откуда:
Россия

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение:#6  Сообщение Anatoliy » Чт 29 ноя, 2007 19:21 »

Связной (С) писал(а):Т.е. стоящее решение?

вообщем то все достаточно просто, и никаких заманушных решений типа всемогущих наклеек к сот. телефонам
Условия расчетов заземления применяются стандартные т.е нового закона Ома не изобрели. Единственное это компоненты и инструменты т.е профессиональное решение для изготовления контуров.
Связной (С) писал(а):А как электроды заглубляются?

Там специальный молоток-перфоратор.

Как оно все это в работе- не могу сказать поскольку попробовать не было необходимости. Но для себя отметил что если бы на сегодняшний момент была такая необходимость то попробовал бы эту технологию

Erlang
Автор
 
Сообщения:
46064
Изображения: 67
Зарегистрирован:
11 июл 2003
Откуда:
Москва

Благодарил (а): 1460 раз.
Поблагодарили: 641 раз.

Сообщение:#7  Сообщение Erlang » Чт 29 ноя, 2007 19:44 »

Anatoliy писал(а):вообщем то все достаточно просто, и никаких заманушных решений типа всемогущих наклеек к сот. телефонам

Известно что туфта:
Но на Скайлинк бы повесил :-P
Только дорого просят.

Ну пусть живет.

Не такой ходовой товар.

Anatoliy писал(а):Как оно все это в работе- не могу сказать поскольку попробовать не было необходимости. Но для себя отметил что если бы на сегодняшний момент была такая необходимость то попробовал бы эту технологию

Попробовать на стенде дадут.

Связной (С) и зачем размещать такое?

AlexBT
Форумчанин
 
Сообщения:
4903
Зарегистрирован:
27 окт 2005
Откуда:
Владивосток

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 3 раз.

Сообщение:#8  Сообщение AlexBT » Чт 29 ноя, 2007 19:55 »

Полезно, однако. Потому что как сделать правильное заземление - известно. А вот как его сделать правильно - неизвестно. Нету нифига готового - шин, паст, клем, электродов.
А тут все в одном месте - строй в удовольствие и не бойся, что при эксплуатации отвалится.

Связной (С)
Форумчанин
 
Сообщения:
18674
Изображения: 39
Зарегистрирован:
21 апр 2005
Откуда:
Мыс Шмидта

Благодарил (а): 663 раз.
Поблагодарили: 751 раз.

Сообщение:#9  Сообщение Связной (С) » Пт 30 ноя, 2007 04:41 »

Erlang писал(а):и зачем размещать такое?
Хотел узнать об подобной системе у практиков. Сама ветка по теме ведь обобщенная :frend: Erlang, ни какой рекламы конкретно этого от меня нет...

Anatoliy писал(а):Там специальный молоток-перфоратор.
А демонтировать потом получиться, возможно? Или заглубил и с концами? Там электроды видимо "золотые" (омедненые), а не обычный стальной уголок...
Anatoliy писал(а):профессиональное решение для изготовления контуров
А реально использовалось такое кем-нибудь? Сколько на практике хватает электродов, их длины для получения "не более 4 Ом"?

Anatoliy
Форумчанин
 
Сообщения:
769
Зарегистрирован:
08 май 2004
Откуда:
Россия

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение:#10  Сообщение Anatoliy » Пт 30 ноя, 2007 06:30 »

Связной (С) писал(а):А демонтировать потом получиться, возможно? Или заглубил и с концами?

мне кажется что с концами, для того и строится контур
Связной (С) писал(а):ам электроды видимо "золотые" (омедненые), а не обычный стальной уголок...

тоже посетила мысль про "зололтые" электроды
:)
Связной (С) писал(а):Сколько на практике хватает электродов, их длины для получения "не более 4 Ом"?

так ведь проверенное временем средство расчета осталось в действии. Забей один электрод, померяй и рассчитай площадь и количество электродов.
А вот по поводу глубинного метода ничего сказать не могу поскольку в практике не применял. Хотя теории читал много но никак не мог придумать как забить уголок с помощью кувалды на глубину до 40 метров

IS
Форумчанин
 
Сообщения:
779
Зарегистрирован:
09 июн 2007
Откуда:
Московская область

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение:#11  Сообщение IS » Пт 30 ноя, 2007 10:42 »

Anatoliy писал(а):никак не мог придумать как забить уголок с помощью кувалды на глубину до 40 метров

это ж кто таким занимается? Хотя помню, по молодости лет - заставляли рыть яму в рост а потом ещё и "вбивать", но ничего хорошего не получилось (не из-за того что руки кривые). А сейчас - бур пригоняй - бури на здоровье. Солькой можешь "сдобрить" и т.д.

Anatoliy
Форумчанин
 
Сообщения:
769
Зарегистрирован:
08 май 2004
Откуда:
Россия

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение:#12  Сообщение Anatoliy » Пт 30 ноя, 2007 11:39 »

IS писал(а):А сейчас - бур пригоняй - бури на здоровье.

не всегда получается буром, в смысле машиной.
Попадались такие места что кроме как кувалдой никак.
Правда видел один фокус зимой. Грунт - землю просто пробурили ручным перфоратором и здоровенным буром на 25 мм и загнали потом туда уже арматуру.
По сути дела предлагаемая технология это примерно то же самое но на проф. уровне.
В данном случае есть выбор: кому кувалда по душе, а кто то хочет "золотые" электроды.

rasweb

 

Сообщение:#13  Сообщение rasweb » Вт 11 дек, 2007 14:39 »

Привет всем.
Хочу сказать свои две буквы.

Столкнулся с этим заземлением буквально 2е недели назад как теоретик и практик одновременно.
Что могу сказать. Качество железа - на 5+. Жалко такое в землю.
Покрытые медью палки скручивающиеся между собой.
Забиваются в землю по очереди (забил - прикрутил еще - забил и т.д.)
Быстро. На 30 метров ушло 3 часа. Лично мне понравилось.
Результат получился вообще шоколадный - 1,4 Ома.

Сразу скажу - по обычным "школьным" формулам должно было получиться 4 Ома.
Исходно: 80-90 Ом*м грунт (глина), 30 метров вертикальная палка, 14мм диаметр палки.

Как ответил спец - так и долджно было получиться. Т.е. теория и практика отличаются в хорошую сторону. (мне приятно иметь железку заземленную в 2а раза лучше нужного).


PS Выбрал это заземление т.к. хотел сделать контур:
- компактным,
- в подвале!
- надолго (как сказал тот же спец - срок работы не менее 30 лет...Если проработает и я проработаю :-) выпью через 30 лет за это железо).