Страница 1 из 1

Размеры помещения для узла Телематических услуг

СообщениеДобавлено: Чт 02 апр, 2009 09:45
razum
Здраствуйте уважаемые сетестроители, провайдеры, пионеры и все кто читает данный форум. Вопрос возник в следующем, извините если повторюсь, но поиском по сайту не нашел. Необходимо разместить и сдать узел связи по ТМ лицензии на ТМ и ПД есть. Узел предстоит сдавать по 113 А именно ТМ. Суть вопроса в следующем, каким документом регламентируется размер помещения под узел ТМ, именно размер помещения. Потому как все остальное я нашел на форуме в данном топике http://www.electrosvyaz.com/forum/viewt ... f=14&t=177.
Заранее спасибо.

СообщениеДобавлено: Чт 02 апр, 2009 10:04
Erlang
Ограничение только требованием Производителя оборудования.

СообщениеДобавлено: Чт 02 апр, 2009 10:55
razum
Erlang писал(а):Ограничение только требованием Производителя оборудования.

Т.е. если будут устанавливаться две стойки 600х800 вполне подойдет помещение 1800х1100?

Размеры помещения для узла ТМ.

СообщениеДобавлено: Чт 02 апр, 2009 11:28
Udjin
Были нормативы по расстоянию установки рядов от стен и между рядами. (не менее 0,8м).
Из практики при малом расстоянии от стен и между рядами возникнет проблема при монтаже и эксплуатации оборудования. :404:

СообщениеДобавлено: Чт 02 апр, 2009 11:35
Erlang
Udjin писал(а):Были нормативы по расстоянию установки рядов от стен и между рядами. (не менее 0,8м).


Ну да Даже 0,65 достаточно. Если это не противоречит документации Производителя.

Размеры помещения для узла ТМ.

СообщениеДобавлено: Чт 02 апр, 2009 12:26
Связной (С)
razum писал(а):каким документом регламентируется размер помещения под узел ТМ
Именно под ТМ - таких нет. В общем, если: РД 45.120, ПОТ РО-45-007.

Габариты - минимум для шкафа и для возможности свободного открытия дверей в нем, с учетом что "в проходах не должны находиться предметы, которые могли бы стеснять передвижение людей и оборудования", удобства монтажа, ТБ, без учета постоянного наличия людей и/или их рабочих мест (отдельные нормы СанПиН, ПОТ).

Udjin писал(а):Были нормативы по расстоянию установки рядов от стен и между рядами. (не менее 0,8м).
Были. Смотря что за оборудование и где проход (можно и 0,4м между торцами)...

СообщениеДобавлено: Чт 02 апр, 2009 14:10
Erlang
Связной (С) писал(а):
razum писал(а):каким документом регламентируется размер помещения под узел ТМ
Именно под ТМ - таких нет. В общем, если: РД 45.120, ПОТ РО-45-007.

Ну да. Все пользуются Нормами на Телефонию и Рекомендациями Производителя.

Размеры помещения для узла ТМ.

СообщениеДобавлено: Вс 05 апр, 2009 18:38
razum
Всем спасибо примерно так и думал, не могу найти ответ еще на один вопрос. Могу ли я использовать под узел ТМ подвал или технический этаж многоквартирного дома, дело в том что ЖКХ (жилищно - коммунальное хозяйство) готово предоставить данные площади в аренду, но ведь это противоречит жилищному кодексу :book: . Так как по ЖК все в многоквартирном доме принадлежит жильцам этого дома т.е. получается подвал и технический этаж также принадлежат жильцам и разрешения на аренду нужно спросить каждого собственика квартиры в этом доме, или есть какие то лазейки в законе позволяющие ЖКХ распоряжаться этими площадями на свое усмотрение :-k: ? Подскажите пожалуйста кто сталкивался со схожей ситуацией :doh: .

СообщениеДобавлено: Пн 06 апр, 2009 04:25
Erlang
razum писал(а):Могу ли я использовать под узел ТМ подвал или технический этаж многоквартирного дома, дело в том что ЖКХ (жилищно - коммунальное хозяйство) готово предоставить данные площади в аренду, но ведь это противоречит жилищному кодексу :book: .

Это уже выходит из рамок первоначального вопроса.
Вроде уже обсуждалось.

На практике обычно решают, теперь уже, с Управляющей компанией.

Размеры помещения для узла Телематических услуг

СообщениеДобавлено: Пн 06 апр, 2009 05:10
Связной (С)
razum писал(а):Подскажите пожалуйста кто сталкивался со схожей ситуацией
А вопрос-то какой? :sneky:
razum писал(а):Могу ли я использовать под узел ТМ подвал или технический этаж

razum писал(а):есть какие то лазейки в законе позволяющие ЖКХ распоряжаться этими площадями на свое усмотрение

?