Вопрос по увеличению емкости узла ТС

Обсуждение вопросов Ввода в эксплуатацию сооружений связи (Разрешение на эксплуатацию/Регистрация сетей связи).
Взаимодействие с контролирующими органами власти, преимущественно Связьнадзор (Роскомнадзор, Россвязьнадзор, Россвязьохранкультура, Россвязькомнадзор, Госсвязьнадзор).
Закрепление/изъятие ресурса нумерации Россвязью (ФАС) - Подфорум.
Вопросы СОРМ - Подфорум.
Нормативные документы по данным направлениям.
Сергей Д.
Новичок
 
Сообщения:
6
Зарегистрирован:
12 окт 2004

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Вопрос по увеличению емкости узла ТС

Сообщение:#1  Сообщение Сергей Д. » Вт 12 окт, 2004 10:15 »

Уважаемы коллеги, вопрос такого плана:
есть сданый пару лет назад узел ТС, в РЭ указано кол-во линий для доступа абонентов например 30, за прошедшее время например емкость выросла до 120 линий, при этом схема организации связи (в том числе и операторы с которыми выполнено присоединение) и перечень оборудования принципиально не менялись ...

вообще надо повторно сдавать расширение емкости узла, какими документами регламентируется данный вопрос ???
как на этот вопрос смотрят при проверках ???

в форуме к сожалению сходу ответ не нашел ...

Slava
Форумчанин
 
Сообщения:
176
Зарегистрирован:
15 апр 2004
Откуда:
Республика Татарстан, Казань

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение:#2  Сообщение Slava » Вт 12 окт, 2004 11:00 »

Вам необходимо было сдать узел в ГСН при изменении зарегистрированных показателей. Если проверка еще не началась срочно отправьте уведомление о начале строительства в РСН и письмо о выделении представителя для участия в приемочной комиссии, и все по 113 приказу. Если проверка началась у вас должны быть проблемы.

UK
Форумчанин
 
Сообщения:
20
Зарегистрирован:
09 июн 2004
Откуда:
Москва

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение:#3  Сообщение UK » Вт 12 окт, 2004 16:09 »

А как добавить еще одного провайдера, после сдачи узла ТСиПД???

Антон Богатов
Форумчанин
 
Сообщения:
12856
Зарегистрирован:
14 апр 2004

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

Сообщение:#4  Сообщение Антон Богатов » Вт 12 окт, 2004 16:28 »

Таким же образом...

UK
Форумчанин
 
Сообщения:
20
Зарегистрирован:
09 июн 2004
Откуда:
Москва

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение:#5  Сообщение UK » Вт 12 окт, 2004 16:31 »

Узел сдавался по упрощенной схеме без строительства и приемной комиссии, не будет ли при этом каких-либо нестыковок, или лучше все сдать по новой?

Антон Богатов
Форумчанин
 
Сообщения:
12856
Зарегистрирован:
14 апр 2004

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

Сообщение:#6  Сообщение Антон Богатов » Вт 12 окт, 2004 16:33 »

Приемочная комиссия не могла не создаваться - кто принимать-то узел будет??? :cry:

Сдавать все равно придется весь объект в целом.

Erlang
Автор
 
Сообщения:
46039
Изображения: 67
Зарегистрирован:
11 июл 2003
Откуда:
Москва

Благодарил (а): 1459 раз.
Поблагодарили: 641 раз.

Сообщение:#7  Сообщение Erlang » Вт 12 окт, 2004 22:38 »

UK писал(а):А как добавить еще одного провайдера, после сдачи узла ТСиПД???

Сделать Проект "Дооборудование Узла" и сдать новое подключение.

Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:

Slava писал(а):Вам необходимо было сдать узел в ГСН при изменении зарегистрированных показателей. Если проверка еще не началась срочно отправьте уведомление о начале строительства в РСН и письмо о выделении представителя для участия в приемочной комиссии, и все по 113 приказу. Если проверка началась у вас должны быть проблемы.

А можно еще Доумощнение делать для собственных целей :oops:

Антон Богатов
Форумчанин
 
Сообщения:
12856
Зарегистрирован:
14 апр 2004

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

Сообщение:#8  Сообщение Антон Богатов » Вт 12 окт, 2004 22:51 »

И ДоУразвитие для целей общественных :)

UK
Форумчанин
 
Сообщения:
20
Зарегистрирован:
09 июн 2004
Откуда:
Москва

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение:#9  Сообщение UK » Ср 13 окт, 2004 12:23 »

Сделать Проект "Дооборудование Узла" и сдать новое подключение.


Порядок оформления и набор документов такойже как при простой сдаче объекта??

Антон Богатов
Форумчанин
 
Сообщения:
12856
Зарегистрирован:
14 апр 2004

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

Сообщение:#10  Сообщение Антон Богатов » Ср 13 окт, 2004 13:50 »

Приказ Минсвязи от 09.09.02 № 113.
"Простая" приемка не отличается от "сложной". Ну разве что КЛД не проходят...

Erlang
Автор
 
Сообщения:
46039
Изображения: 67
Зарегистрирован:
11 июл 2003
Откуда:
Москва

Благодарил (а): 1459 раз.
Поблагодарили: 641 раз.

Сообщение:#11  Сообщение Erlang » Ср 13 окт, 2004 22:45 »

UK писал(а):
Сделать Проект "Дооборудование Узла" и сдать новое подключение.


Порядок оформления и набор документов такойже как при простой сдаче объекта??

Аналогичный. Правда часть документов у Вас уже готова :-P

Вернуться в Легализация Оператора связи


Поделиться

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8