Страница 1 из 1
Есть кто разбирался с электробезопасностью? А то сил больше

Добавлено:
Вт 19 апр, 2005 10:27
ЗоЗо
Ни одного грамотного энергетика так и не нашел. Ни у продавцов ковриков, ни у операторов. Консультация с ГСН тоже ничего не дала.
Надо сдать объект ( точнее объекты). Что сейчас требуют по электробезопасности? Какие коврики-боты.
Только плиз, не просто "надо перчатки", а со ссылкой на документы.
Трехдневный поиск дал только "Инструкцию о применении...." Но она свыше 1000 В.

Добавлено:
Вт 19 апр, 2005 10:49
Нерубящий инспектор
ЗоЗо, а какой объект сдаешь.

Добавлено:
Вт 19 апр, 2005 10:57
Александр С.
Может быть это поможет...
Есть такой документ: "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей" (ПТЭЭП) В нем есть Раздел 1 "Организация эксплуатации электроустановок". В том разделе есть глава 1.7. В той главе все написано.
В частности:
1. Наличие защитной одежды-обуви (1.7.16)
2. Наличие первичных средств пожаротушения (1.7.20)
3. Личная инструкция по оказанию доврачебной помощи (1.7.14)
И многое, многое другое... Особенно тягостно бумажки по этим всем вещам делать...
Кроме того, есть знаменитые ПУЭ ("Правила устройства электроустановок"). Вам нужно седьмое издание. А в ней - глава 1.7 "Заземление и защитные меры электробезопасности". Это что касается, понятно, самого "обустройства" электроустановки.
Есть еще ведомственные инструкции по охране, они зависят от типа объекта, которые Вы собираетесь сдавать. К тому же, как я сейчас увидел в "Кодексе" большинство из них отменены.
По личному опыту:
1. Кладу коврик.
2. Кладу на видном месте перчатки.
3. Обязательно прошу при покупке их сертификат и свидетельство о поверке.
4. Обязательно показываю инструкции: о действии в случае чрезвычайных ситуаций (сам писал - могу здесь выложить), журнал инструктажей, корочки по ОТ-ТБ и электробезопасности, перечень средств защиты, инструкцию по оказанию медпомощи и т.п.
Совет: поищите лучше грамотного инженера по охране труда. Со стажем. Он это уже 200 раз проходил и все должен знать.
Кстати, у вас ОТ-ТБ-электробезопасность сам РСН будет принимать? У меня требуют подписи инспектора труда на акте...

Добавлено:
Вт 19 апр, 2005 11:44
ЗоЗо
Нерубящий инспектор,
а какой объект сдаешь.
магистраль. А есть разница?
Александр С.,
ГСн сейчас официально вообще не проверяет ТБ. Сняли с них. Вроде только ЭБ
За названия документов спасибо, посмотрю. Совет поискать инженера хорош, но нету его, не на улице же мне его искать. А постоянного- не тот масштаб проблемы. Да и есть у меня опыть работы с таким народом ( и ТБ и Гл. энергетиков)- нет там адекватных людей, надеюсь никто не обидится. Не знают они даже своей нормативки, да и она судя по всему написана по принципу: "все слова какие знаю- напишу".
У меня требуют подписи инспектора труда на акте...
А вот это интересно. Кто и на каком основании требует?

Добавлено:
Вт 19 апр, 2005 11:53
Нерубящий инспектор
ЗоЗо, В принципе общие требования в ПТЭЭП, как писал Александр С., и в межотраслевых правилах ПОТ РМ-016-2001. Но многие требования по ЭБ содержатся в ПОТах. А они разные для разных объектов.

Добавлено:
Вт 19 апр, 2005 12:04
ЗоЗо
Нерубящий инспектор,
понял. Магистраль SDH

Добавлено:
Вт 19 апр, 2005 13:41
Александр С.
Нерубящий инспектор, а у Вас нет никакой информации почему с РСН сняли проверку ОТ-ТБ и на основании какого документа? Я сколько вопросов не задавал у себя в инспекции - на меня только сердятся...
Кто и на каком основании требует?
А вот именно на этот вопрос и сердятся. Единственный более-менее внятный ответ был такой: "на основании правил приемки объектов, законченных строительством". Я дальше в тему лезть не стал - сделал, как просили. Тем более, что в инспекции труда все оказалось довольно быстро.
нет там адекватных людей, надеюсь никто не обидится
Есть. Причем очень адекватные. Вам, скорее всего, действительно не повезло...


Добавлено:
Вт 19 апр, 2005 13:48
Нерубящий инспектор
Александр С., обязанности РСН определены положением об РСН и частично Зос. Так вот там просто нет обязанности контроля ОТ. Хотя за грубые нарушения ОТ объект прикрыть могем.

Добавлено:
Вт 19 апр, 2005 13:49
ЗоЗо
нет никакой информации почему с РСН сняли проверку ОТ-ТБ и на основании какого документа?
На основании Постановление Правительства РФ от 2 марта 2005 г. N 110
на основании правил приемки объектов, законченных строительством"
В 113 ничего похожего нет.

Добавлено:
Вт 19 апр, 2005 13:58
Александр С.
Александр С., обязанности РСН определены положением об РСН и частично Зос. Так вот там просто нет обязанности контроля ОТ.
Гм. Действительно...


Добавлено:
Вт 19 апр, 2005 17:23
Wanderer
Если Вы сдаете конкретно магистраль SDH, то зачем Вам коврик и боты, она разве питается от 220 вольт? Или я чего-то недопонимаю...

Добавлено:
Ср 20 апр, 2005 01:06
Антон Богатов
Нерубящий инспектор писал(а):Александр С., обязанности РСН определены положением об РСН и частично Зос. Так вот там просто нет обязанности контроля ОТ. Хотя за грубые нарушения ОТ объект прикрыть могем.
Именно так! Не прибавить - не убавить.
А энергонадзор нынче реформируют...

Добавлено:
Ср 20 апр, 2005 06:53
Александр С.
А энергонадзор нынче реформируют...
Антон, если не сложно, не могли бы Вы поподробнее об этом рассказать?

Добавлено:
Ср 20 апр, 2005 09:15
ЗоЗо
Wanderer,
У меня свои выпрямители. Поэтому и боты
Да уж, ситуация оказалась намного хуже, чем в нашей отрасли. Вообще ничего понять не удалось
МОжет правда РЛД ещё ничего? Че в стране творится?

Добавлено:
Ср 20 апр, 2005 17:23
Wanderer
5.5. Около оборудования с выдвижными блоками и открывающимися дверцами, у силовых щитов должны быть проложены диэлектрические ковры шириной не менее 0,7 м и длиной, равной длине оборудования. (ПОТ Р О-45-008-97)
8.13. При выполнении всех видов эксплуатационно-технических и ремонтных работ с оборудованием обслуживающий персонал должен находиться на диэлектрических ковриках, а при работе с силовыми щитами, источниками питания и блоками питания при снятых кожухах - пользоваться электрозащитными средствами (инструмент с изолирующими рукоятками, диэлектрические перчатки).(Там же).
Изучайте правила по охране труда и будьте бдительны!

Добавлено:
Ср 20 апр, 2005 19:26
Erlang
ЗоЗо, как вариант: изучение нормативных документов приведенных выше и учеба на курсах по электробезопасности государственных учебных центров.
Еще вариант: найти опытного электрока лет 50-ти...
Магистраль SDH
На базе чего? Новый/старый объект?