Имеем систему MDMS (Ericsson-Marconi), кто не в курсе, суть простая - базовая станция и терминальные станции для абонентов (точка-многоточка). По документам мощность передатчика 0,4Вт. Транспорт - потоки Е1. БС держит до 30 потоков в рамках полосы, терминальные станции (клиенты) у нас могут до 4E1. Итак, очень хочется попасть под упрощенку (приложение А 113-го приказа), по ТУС и так все понятно, а по передаче данных есть такой пункт:
16. Широкополосные радиомодемы беспроводных сетей передачи с шумоподобными сигналами мощностью до 1,0 вт включительно.
Созванивались с инспектором, он сильно колеблется, причем в сторону сдачи с проектом. Аргумент один - это для маломощных релеек и т.п., когда точка-точка, т.е. однозначно есть два МОДЕМА, которые так и заявлены как модемы. Разумеется были попытки объяснить, что же значит слово модем и что по сути модемом является даже телефонный аппарат... Вообщем договорились до того, что сами начали сомневаться, а действительно ли мы подходим под упрощенку.
В сети ПД разумеется кроме всего прочего есть достаточное количество коммутаторов, маршрутизаторов и т.п. Аргумент инспектора опять такой - тут никакой речи про мощность быть не может, т.к. нет радио, а эти железки входят в сеть ПД. Вообщем что казалось раньше простым и понятным стало сложным и запутанным. Кто прав? Как всегда у кого прав больше или есть шанс и у нас?