К слову о "мертвых" ТП. Наткнулся
на Приказ МИС №32 "Об утверждении требований к построению телефонной сети связи общего пользования в части обеспечения надежности электроснабжения средств связи, выполняющих функции систем коммутации, точек присоединения и базовых станций сетей подвижной связи"
где прописаны достаточно жесткие (если я правильно понял текст) требования к ТП ЗТС и собственно к узлам тф. связи. А именно :
"10. ...Для обеспечения надежности электроснабжения электроприемников II категории надежности используются аккумуляторные батареи с емкостью, обеспечивающей электроснабжение электроприемников с расчетным временем разряда в час наибольшей нагрузки не менее 24 часов.
...
12. Электроснабжение средств связи, выполняющих функции точек присоединения к сетям зоновой телефонной связи, осуществляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к категории электроприемников не ниже II."
Так подофигел если честно.. 24 часа??? в каждой ТП.. Вообще говоря сами требования достаточно жесткие и непонятны. Т.е. мало "двух независимых взаимно резервирующих источников электропитания" так еще и ИБП на 24 часа! Чем обусловлены условия, сверх того, что и так прописано по категориям в ПУЭ...
Собственно вопрос, правильно или неправильно понимание 32 приказа?
Ну еще вопрос немного не по данной теме. Есть ли требования по организации выхода абонентов МТС оператора связи на УСС (экстренные операт.службы)? Какова практика организации?
Заранее благодарен