Размеры помещения для узла Телематических услуг

Сообщение:#1  Сообщение razum » Чт 02 апр, 2009 09:45 »

Здраствуйте уважаемые сетестроители, провайдеры, пионеры и все кто читает данный форум. Вопрос возник в следующем, извините если повторюсь, но поиском по сайту не нашел. Необходимо разместить и сдать узел связи по ТМ лицензии на ТМ и ПД есть. Узел предстоит сдавать по 113 А именно ТМ. Суть вопроса в следующем, каким документом регламентируется размер помещения под узел ТМ, именно размер помещения. Потому как все остальное я нашел на форуме в данном топике http://www.electrosvyaz.com/forum/viewt ... f=14&t=177.
Заранее спасибо.

Erlang
Автор
 
Сообщения:
46064
Изображения: 67
Зарегистрирован:
11 июл 2003
Откуда:
Москва

Благодарил (а): 1460 раз.
Поблагодарили: 641 раз.

Сообщение:#2  Сообщение Erlang » Чт 02 апр, 2009 10:04 »

Ограничение только требованием Производителя оборудования.

razum
Форумчанин
 
Сообщения:
103
Зарегистрирован:
02 апр 2009

Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение:#3  Сообщение razum » Чт 02 апр, 2009 10:55 »

Erlang писал(а):Ограничение только требованием Производителя оборудования.

Т.е. если будут устанавливаться две стойки 600х800 вполне подойдет помещение 1800х1100?

Udjin
Форумчанин
 
Сообщения:
57
Зарегистрирован:
10 фев 2005

Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Размеры помещения для узла ТМ.

Сообщение:#4  Сообщение Udjin » Чт 02 апр, 2009 11:28 »

Были нормативы по расстоянию установки рядов от стен и между рядами. (не менее 0,8м).
Из практики при малом расстоянии от стен и между рядами возникнет проблема при монтаже и эксплуатации оборудования. :404:

Erlang
Автор
 
Сообщения:
46064
Изображения: 67
Зарегистрирован:
11 июл 2003
Откуда:
Москва

Благодарил (а): 1460 раз.
Поблагодарили: 641 раз.

Сообщение:#5  Сообщение Erlang » Чт 02 апр, 2009 11:35 »

Udjin писал(а):Были нормативы по расстоянию установки рядов от стен и между рядами. (не менее 0,8м).


Ну да Даже 0,65 достаточно. Если это не противоречит документации Производителя.

Связной (С)
Форумчанин
 
Сообщения:
18674
Изображения: 39
Зарегистрирован:
21 апр 2005
Откуда:
Мыс Шмидта

Благодарил (а): 663 раз.
Поблагодарили: 751 раз.

Размеры помещения для узла ТМ.

Сообщение:#6  Сообщение Связной (С) » Чт 02 апр, 2009 12:26 »

razum писал(а):каким документом регламентируется размер помещения под узел ТМ
Именно под ТМ - таких нет. В общем, если: РД 45.120, ПОТ РО-45-007.

Габариты - минимум для шкафа и для возможности свободного открытия дверей в нем, с учетом что "в проходах не должны находиться предметы, которые могли бы стеснять передвижение людей и оборудования", удобства монтажа, ТБ, без учета постоянного наличия людей и/или их рабочих мест (отдельные нормы СанПиН, ПОТ).

Udjin писал(а):Были нормативы по расстоянию установки рядов от стен и между рядами. (не менее 0,8м).
Были. Смотря что за оборудование и где проход (можно и 0,4м между торцами)...

Erlang
Автор
 
Сообщения:
46064
Изображения: 67
Зарегистрирован:
11 июл 2003
Откуда:
Москва

Благодарил (а): 1460 раз.
Поблагодарили: 641 раз.

Сообщение:#7  Сообщение Erlang » Чт 02 апр, 2009 14:10 »

Связной (С) писал(а):
razum писал(а):каким документом регламентируется размер помещения под узел ТМ
Именно под ТМ - таких нет. В общем, если: РД 45.120, ПОТ РО-45-007.

Ну да. Все пользуются Нормами на Телефонию и Рекомендациями Производителя.

razum
Форумчанин
 
Сообщения:
103
Зарегистрирован:
02 апр 2009

Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Размеры помещения для узла ТМ.

Сообщение:#8  Сообщение razum » Вс 05 апр, 2009 18:38 »

Всем спасибо примерно так и думал, не могу найти ответ еще на один вопрос. Могу ли я использовать под узел ТМ подвал или технический этаж многоквартирного дома, дело в том что ЖКХ (жилищно - коммунальное хозяйство) готово предоставить данные площади в аренду, но ведь это противоречит жилищному кодексу :book: . Так как по ЖК все в многоквартирном доме принадлежит жильцам этого дома т.е. получается подвал и технический этаж также принадлежат жильцам и разрешения на аренду нужно спросить каждого собственика квартиры в этом доме, или есть какие то лазейки в законе позволяющие ЖКХ распоряжаться этими площадями на свое усмотрение :-k: ? Подскажите пожалуйста кто сталкивался со схожей ситуацией :doh: .

Erlang
Автор
 
Сообщения:
46064
Изображения: 67
Зарегистрирован:
11 июл 2003
Откуда:
Москва

Благодарил (а): 1460 раз.
Поблагодарили: 641 раз.

Сообщение:#9  Сообщение Erlang » Пн 06 апр, 2009 04:25 »

razum писал(а):Могу ли я использовать под узел ТМ подвал или технический этаж многоквартирного дома, дело в том что ЖКХ (жилищно - коммунальное хозяйство) готово предоставить данные площади в аренду, но ведь это противоречит жилищному кодексу :book: .

Это уже выходит из рамок первоначального вопроса.
Вроде уже обсуждалось.

На практике обычно решают, теперь уже, с Управляющей компанией.

Связной (С)
Форумчанин
 
Сообщения:
18674
Изображения: 39
Зарегистрирован:
21 апр 2005
Откуда:
Мыс Шмидта

Благодарил (а): 663 раз.
Поблагодарили: 751 раз.

Размеры помещения для узла Телематических услуг

Сообщение:#10  Сообщение Связной (С) » Пн 06 апр, 2009 05:10 »

razum писал(а):Подскажите пожалуйста кто сталкивался со схожей ситуацией
А вопрос-то какой? :sneky:
razum писал(а):Могу ли я использовать под узел ТМ подвал или технический этаж

razum писал(а):есть какие то лазейки в законе позволяющие ЖКХ распоряжаться этими площадями на свое усмотрение

?