Сообщение:#4 Zoro » Пт 11 янв, 2013 20:51 »
Не буду плодить...Первый раз с МирИТ такие интересные замечания для меня прислал.... тут на два аналогичных проекта, в разных городах, но текст 1 в 1 и стиль один и тот же пришли замечания... Линии соединяют Существующие Сданные узлы связи, Линии уже проложены прошел год, все нормально и работает... Ребята решили чтобы проекты прошли МИР ИТ, прокладка просто пассивной линии ВОЛС такое ТЗ было -чиста пасивка Оптика, активки нету. Так как раньше они пользовались арендованными волокнами железо уже сдано и работает...
"Замечание "Не представлены исходно-разрешительные документы, подтверждающие возможность строительства кабельной канализации ООО «___» в г. ___. Дополнить Проектную документацию."
Вопрос что им надо?- эксперту задал вопрос она нечего внятного не ответила, говорит письмо "Письмо от владельца"- у меня территория организации, кабель с опоры ВЛ спускается и идет до здания(там узел) для чего провели так- Хотелка владельца территории/здания чтобы вид не портить...при обсуждении "Акта выбора трассы" было озвучено или под землю или не зайдете, в проектной документации на листе с чертежем и выкиперовкой участка( геоотопснову делали спец организации) стоит печать и подпись Согласованно... На законность канализации/легализацию в кадастре не претендуем... Как только договор аренды узла закончится -узел уберется-этот кусок трубы(40м) и нафик не нужен...
"Не указаны балансодержатели зданий, в которых размещаются узлы. Не представлены исходно-разрешительные документы, подтверждающие возможность ввода ВОК ООО «___» в здания, по адресам, указанным в Проектной документации. Дополнить Проектную документацию."
В проектной документации Указан перечень Узлов с адресам, на каждом чертеже - планах ввода в здание стоит печать и согласованно...
Эксперт по телефону требует Письма с ТУ от организаций, и договора аренды Узлов связи (они были построены раньше 2007 году, они были построены и сданы и работают)... - с какого?
"Чертежи «план трассы воздушной линии передачи», по требованиям ГОСТ 21.101-97 и ГОСТ 21.1703-2000 (п. 5.3), выполняются на инженерно-топографическом пла-не. На плане показывают: трассу воздушной линии передачи с размерами до по-стоянных местных ориентиров, опор, их высот и профиля, пикеты. Привести чертежи в соответствие ГОСТ. "
Всегда когда шла линия по существующим опорам Электриков, то поопорные чертежи делал в масштабе 1:500 выгрузка осуществлялась с гис проги энергетиков на которых показаны все опоры на нашей трассе указанны номера опор... типы креплений, расстояние тоже там тоже указанны... Заказывать отдельный геотопоснову не вижу смысла...