Экспертиза требует протоколы заземления

Сообщение:#1  Сообщение at_work » Вт 15 сен, 2009 07:47 »

Добрый день, Коллеги!

Получили замечания экспертизы насчет предоставления протоколов измерения сопротивления узлов доступа, расположенных в домах.
Замечание справедливое, но.... Контуров заземления в домах нет, схема питания TN-C-S, у ЖЭУ протоколов нет - "заземляющего устройства говорят нет и измерять нечего". Посоветуйте как можно снять это замечание.
Протокол проверки сопротивления, Электробезопасность, Заземление, Проект, Экспертиза, Проектирование,

Связной (С)
Форумчанин
 
Сообщения:
18674
Изображения: 39
Зарегистрирован:
21 апр 2005
Откуда:
Мыс Шмидта

Благодарил (а): 663 раз.
Поблагодарили: 751 раз.

Сообщение:#2  Сообщение Связной (С) » Вт 15 сен, 2009 08:03 »

at_work писал(а):предоставления протоколов измерения сопротивления узлов доступа
Предоставить. Составить и подписать протокол в лаборатории ;-)

MNOGO
Форумчанин
 
Сообщения:
4617
Изображения: 8
Зарегистрирован:
05 май 2005
Откуда:
Москва

Благодарил (а): 44 раз.
Поблагодарили: 195 раз.

Сообщение:#3  Сообщение MNOGO » Вт 15 сен, 2009 09:06 »

at_work писал(а):Контуров заземления в домах нет

Вобще-то должно быть выполнено повторное заземление (как правило, в старых домах РЩ в подвале на арматуру здания)

ZEMLIYA.gif


at_work писал(а):протоколов нет -

Ответственный за электробезопасность кто? ГИ? ГЭ? Денег хочет?
В крайнем случае идите по пути
Связной (С) писал(а):Составить и подписать протокол в лаборатории

Поторгуетесь, может дешевле обойдется, чем матпомощь работникам УК.
Вложение доступно только Зарегистрированным пользователям. Для просмотра вложения необходимо зарегистрироваться!

Semen_Andreev
Форумчанин
 
Сообщения:
186
Зарегистрирован:
05 май 2008

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение:#4  Сообщение Semen_Andreev » Вт 15 сен, 2009 09:28 »

ни разу экспертиза не требовала протоколы измерения заземления, если указывали что используется существующее
за существующим заземлением надзирает ростехнадзор, но никак не "связьнадзор" и не связь экспертиза

Erlang
Автор
 
Сообщения:
46039
Изображения: 67
Зарегистрирован:
11 июл 2003
Откуда:
Москва

Благодарил (а): 1459 раз.
Поблагодарили: 641 раз.

Сообщение:#5  Сообщение Erlang » Вт 15 сен, 2009 10:13 »

at_work писал(а):Получили замечания экспертизы насчет предоставления протоколов измерения сопротивления узлов доступа, расположенных в домах.

Данные Протоколы должны/могут требовать только в Связьнадзоре во время "сдачи в эксплуатацию сооружения электросвязи".
Можно в ответ так и написать:
- Во время приемо-сдаточных испытаний данные Протоколы будут представлены.

AlexBT
Форумчанин
 
Сообщения:
4903
Зарегистрирован:
27 окт 2005
Откуда:
Владивосток

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 3 раз.

Сообщение:#6  Сообщение AlexBT » Вт 15 сен, 2009 16:11 »

Не путайте автора топика.
Он сдает проект на экспертизу. Рисует однолинейную схему питания, схему включения прибора учета. Рисует схему заземления узла на существующий контур и пишет, что заземление осуществляется от действующего заземления. Вот тут в проекте и должны появиться протоколы измерения действующего заземления зарегистрированной лабораторией и поверенными приборами, в качестве подтверждения, что заземляться на действующем можно. С приложением свидетельства о регистрации лаборатории, выписки из реестра средств измерений на прибор, сертификат на средство измерений, действующее свидетельство о поверке прибора. Не забыть про согласование данного куска с Ростехнадзором, энергосбытом, управляющей компанией.

Иначе рисует в проекте схему заземления и перечень материалов для выполнения.
Потом по проекту выполняется заземление и измеряется после выполнения.

Дальше будет хуже. В связи с тем, что все, что связано с техрегламентом пожарной безопасности вступило в законную силу и обросло ППРФами и приказами МЧС, теперь нужно будет расписывать главу по противопожарке, обсчитывать акредтованными организациями пожарные риски, заполнять пожарную декларацию с приложением расчета и с ее регистрацией в МЧС...

Erlang
Автор
 
Сообщения:
46039
Изображения: 67
Зарегистрирован:
11 июл 2003
Откуда:
Москва

Благодарил (а): 1459 раз.
Поблагодарили: 641 раз.

Сообщение:#7  Сообщение Erlang » Вт 15 сен, 2009 16:18 »

AlexBT писал(а):Вот тут в проекте и должны появиться протоколы измерения действующего заземления зарегистрированной лабораторией и поверенными приборами, в качестве подтверждения, что заземляться на действующем можно.

Экспертизе достаточно "ТУ на подключение к электропитанию и заземлению" в котором написано что все ОК.
А вот уже Связьнадзор может это попросить при вводе.

То что они хотят не означает что им это нужно предоставлять.

AlexBT иначе покажите это требование в НПА.

Давайте ещё Протоколы цифрового тракта предоставим Присоединяющего - присоединение идет, где доказательство соответствия? :sneky:

Связной (С)
Форумчанин
 
Сообщения:
18674
Изображения: 39
Зарегистрирован:
21 апр 2005
Откуда:
Мыс Шмидта

Благодарил (а): 663 раз.
Поблагодарили: 751 раз.

Сообщение:#8  Сообщение Связной (С) » Вт 15 сен, 2009 16:24 »

Semen_Andreev писал(а):ни разу экспертиза
Обычная практика Экспертизы псоелдних лет с целью получить подтверждение что контур есть и удовлетворяет требованиям.
AlexBT писал(а):в проекте и должны появиться протоколы измерения действующего заземления зарегистрированной лабораторией и поверенными приборами, в качестве подтверждения, что заземляться на действующем можно
Точно :vertag:
AlexBT писал(а):С приложением свидетельства о регистрации лаборатории, выписки из реестра средств измерений на прибор, сертификат на средство измерений, действующее свидетельство о поверке прибора
Протокола достаточно, пока. Поэтому at_work лучше не придумывать, предоставить, буде простым вариантом.

Erlang
Автор
 
Сообщения:
46039
Изображения: 67
Зарегистрирован:
11 июл 2003
Откуда:
Москва

Благодарил (а): 1459 раз.
Поблагодарили: 641 раз.

Сообщение:#9  Сообщение Erlang » Вт 15 сен, 2009 16:27 »

Оборудование размещаем? Значит прикладываем копию Договора аренды помещения + Свидетельство на право собственностью нежилого помещения.
ТУ кто подписал? Копию трудового Договора с ним.
Устав организации и т. д..........

Связной (С)
Форумчанин
 
Сообщения:
18674
Изображения: 39
Зарегистрирован:
21 апр 2005
Откуда:
Мыс Шмидта

Благодарил (а): 663 раз.
Поблагодарили: 751 раз.

Сообщение:#10  Сообщение Связной (С) » Вт 15 сен, 2009 16:28 »

Erlang писал(а):достаточно "ТУ на подключение к электропитанию и заземлению" в котором написано что все ОК.
Если такие ТУ есть и это гарантирует ТУ-выдающий.
Erlang писал(а):То что они хотят не означает что им это нужно предоставлять.
Они многое и разное хотят. Но, нет перечня конкретики при экспертизе. А спорить себе дороже, заключение не получишь :ku:

Erlang
Автор
 
Сообщения:
46039
Изображения: 67
Зарегистрирован:
11 июл 2003
Откуда:
Москва

Благодарил (а): 1459 раз.
Поблагодарили: 641 раз.

Сообщение:#11  Сообщение Erlang » Вт 15 сен, 2009 16:30 »

Связной (С) писал(а):Обычная практика Экспертизы послдних лет с целью получить подтверждение что контур есть и удовлетворяет требованиям.

А разве не задача Проектировщика в этом удостовериться?

Связной (С) писал(а):А спорить себе дороже, заключение не получишь

Это другое дело :ku: :rus:

Связной (С)
Форумчанин
 
Сообщения:
18674
Изображения: 39
Зарегистрирован:
21 апр 2005
Откуда:
Мыс Шмидта

Благодарил (а): 663 раз.
Поблагодарили: 751 раз.

Сообщение:#12  Сообщение Связной (С) » Вт 15 сен, 2009 16:31 »

Erlang писал(а):копию Договора аренды помещения + Свидетельство на право собственностью нежилого помещения
Копию трудового Договора с ним
Устав организации и т. д..........
Отказать - нарушение ФЗ О Персональных данных, Коммерческой информации... :cool:

Erlang писал(а):Связной (С) писал(а):
Обычная практика Экспертизы послдних лет с целью получить подтверждение что контур есть и удовлетворяет требованиям.
А разве не задача Проектировщика в этом удостовериться?
Задача. Только эксперт как сторонний человек словам проектировщика верить не должен. А написать в проекте "все нормально и ни чего не надо переделывать" не сложно, подпись ГИПа не обиднеет :writ:

Erlang
Автор
 
Сообщения:
46039
Изображения: 67
Зарегистрирован:
11 июл 2003
Откуда:
Москва

Благодарил (а): 1459 раз.
Поблагодарили: 641 раз.

Сообщение:#13  Сообщение Erlang » Вт 15 сен, 2009 16:37 »

Связной (С) писал(а):Отказать - нарушение ФЗ О Персональных данных

Так пусть подписавший согласие дает - иначе где гарантия что он имеет право такие документы выдавать.
Связной (С) писал(а):Коммерческой информации...

Пусть замажет стоимость "ЦЕНЗУРА" и закрепит печатью организации :victory:

Связной (С) писал(а):Только эксперт как сторонний человек словам проектировщика верить не должен.

Так я и говорю:
Пусть проверяет все документы лично начиная со "Свидетельства о рождении".

Semen_Andreev
Форумчанин
 
Сообщения:
186
Зарегистрирован:
05 май 2008

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение:#14  Сообщение Semen_Andreev » Ср 16 сен, 2009 08:57 »

Связной (С) писал(а):
Semen_Andreev писал(а):ни разу экспертиза
Обычная практика Экспертизы псоелдних лет с целью получить подтверждение что контур есть и удовлетворяет требованиям.

если контура нет или он не удовлетворяет требованиям то ростехнадзор выдаёт предписание отключить от электросети до устранения, так что если указано что существующее то оно есть и требованием удовлетворяет.

в мае сдавал узлы сети МТС, инспектор "связьнадзора" заикался про протоколы измерений заземления на узлах после отсылки его в ростехнадзор этот вопрос у него отпал

SNEG

 

Сообщение:#15  Сообщение SNEG » Ср 16 сен, 2009 09:03 »

Semen_Andreev писал(а):в мае сдавал узлы сети МТС, инспектор "связьнадзора" заикался про протоколы измерений заземления на узлах после отсылки его в ростехнадзор этот вопрос у него отпал

Бывает проще сделать протоколы чем спорить с инспектором, особенное если вам с ним еще долго работать ;)

Erlang
Автор
 
Сообщения:
46039
Изображения: 67
Зарегистрирован:
11 июл 2003
Откуда:
Москва

Благодарил (а): 1459 раз.
Поблагодарили: 641 раз.

Сообщение:#16  Сообщение Erlang » Ср 16 сен, 2009 14:05 »

Такие РЕАЛЬНЫЕ протоколы делаются раз в 12 лет и стоят немало :down:

Semen_Andreev писал(а):заикался про протоколы измерений заземления на узлах

Они любят требовать многое...

Semen_Andreev
Форумчанин
 
Сообщения:
186
Зарегистрирован:
05 май 2008

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение:#17  Сообщение Semen_Andreev » Ср 16 сен, 2009 14:08 »

Erlang писал(а):Они любят требовать многое...

в половине случаев их не касающееся

ЕвгенийА
Форумчанин
 
Сообщения:
130
Зарегистрирован:
29 июл 2008

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение:#18  Сообщение ЕвгенийА » Ср 23 сен, 2009 14:29 »

обычно прикладываем протоколы к проекту, для экспертизы. так проще

Петрович
Форумчанин
 
Сообщения:
209
Зарегистрирован:
25 фев 2004
Откуда:
Москва

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение:#19  Сообщение Петрович » Ср 23 сен, 2009 14:38 »

Экспертизу сами проходите или преоктировщики?

Alex
Форумчанин
 
Сообщения:
200
Зарегистрирован:
23 ноя 2004

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение:#20  Сообщение Alex » Ср 23 сен, 2009 19:17 »

Недавно был разговор с Центртелекомом по Экспертизе, в итоге сказали что ФГУ "Центр МИР ИТ" при Россвязи на экспертизу проекты не принимает и не проводит. Кто-то может пояснит этот факт?