Электроснабжение узлов передачи данных

Форум о вопросах проектирования, экспертизы проектов и строительства объектов связи.
Саморегулируемые организации в области изысканий, проектирования и строительства объектов связи.
Поиск нормативных документов по теме (РД, ОСТ, ГОСТ, СНиП и т. д.).
fingerbus
Новичок
 
Сообщения:
4
Зарегистрирован:
26 окт 2007
Откуда:
Ярославская область

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Электроснабжение узлов передачи данных

Сообщение:#1  Сообщение fingerbus » Вт 30 окт, 2007 11:45 »

Какими нормативными документами пользоваться при определении времени работы от аккумуляторов для узлов передачи данных?
Подскажите пожалуйста, эксперт требует привести продолжительность бесперебойной работы оборудования в соответствие действующим нормативным документам. А какие действующие нормативные документы в отношении электропитания сетей передачи данных сейчас? Подскажите где копать.

Связной (С)
Форумчанин
 
Сообщения:
18674
Изображения: 39
Зарегистрирован:
21 апр 2005
Откуда:
Мыс Шмидта

Благодарил (а): 663 раз.
Поблагодарили: 751 раз.

Сообщение:#2  Сообщение Связной (С) » Вт 30 окт, 2007 12:12 »

Требований, как например для сетей телефонной связи в части обеспечения надежности электроснабжения средств связи, нет. Пока.
Возможно, исходя из того, что "...оператор связи обеспечивает абоненту и (или) пользователю возможность пользования услугами связи по передаче данных 24 часа в сутки".

WiMAX
Форумчанин
 
Сообщения:
290
Зарегистрирован:
05 апр 2005
Откуда:
Московская область

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение:#3  Сообщение WiMAX » Вт 30 окт, 2007 13:20 »

С коэффициентом надежности не менее 0,99 (Приказ 113) :vertag:

Связной (С)
Форумчанин
 
Сообщения:
18674
Изображения: 39
Зарегистрирован:
21 апр 2005
Откуда:
Мыс Шмидта

Благодарил (а): 663 раз.
Поблагодарили: 751 раз.

Сообщение:#4  Сообщение Связной (С) » Вт 30 окт, 2007 13:22 »

WiMAX, ага :frend:

fingerbus
Новичок
 
Сообщения:
4
Зарегистрирован:
26 окт 2007
Откуда:
Ярославская область

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение:#5  Сообщение fingerbus » Вт 30 окт, 2007 14:06 »

Связной (С) писал(а):Требований, как например для сетей телефонной связи в части обеспечения надежности электроснабжения средств связи, нет. Пока.
Возможно, исходя из того, что "...оператор связи обеспечивает абоненту и (или) пользователю возможность пользования услугами связи по передаче данных 24 часа в сутки".

Ну и как быть?
to All: подскажите, plz, как мне экспертизу пройти по этому вопросу?

MNOGO
Форумчанин
 
Сообщения:
4617
Изображения: 8
Зарегистрирован:
05 май 2005
Откуда:
Москва

Благодарил (а): 44 раз.
Поблагодарили: 195 раз.

Сообщение:#6  Сообщение MNOGO » Вт 30 окт, 2007 14:31 »

WiMAX писал(а):С коэффициентом надежности

Точнее
Коэффициент готовности (Кг)

Очень низкое значение. почти четверо суток простоя в год (как у хренового админа) :down:

Magnum
Форумчанин
 
Сообщения:
2143
Зарегистрирован:
29 мар 2004
Откуда:
Кудымкар

Благодарил (а): 264 раз.
Поблагодарили: 62 раз.

Сообщение:#7  Сообщение Magnum » Вт 30 окт, 2007 15:50 »

fingerbus писал(а):Ну и как быть?
to All: подскажите, plz, как мне экспертизу пройти по этому вопросу?


Поскольку новых требований нет, то я бы стал пользоваться старыми требованиями, которые отменены и не действуют, но это все же лучше, чем совсем ничего.
Самое правильное, на мой взгляд в этой ситуации, это связаться с теми, кто будет проводить экспертизу и проконсультироваться у них: воспримут ли они недействующие требования.

fingerbus
Новичок
 
Сообщения:
4
Зарегистрирован:
26 окт 2007
Откуда:
Ярославская область

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение:#8  Сообщение fingerbus » Вт 30 окт, 2007 16:22 »

[quote="Magnum"]Поскольку новых требований нет, то я бы стал пользоваться старыми требованиями, которые отменены и не действуют, но это все же лучше, чем совсем ничего.
[/quote]
А старые какие были? Название,№, plz?

Magnum
Форумчанин
 
Сообщения:
2143
Зарегистрирован:
29 мар 2004
Откуда:
Кудымкар

Благодарил (а): 264 раз.
Поблагодарили: 62 раз.

Сообщение:#9  Сообщение Magnum » Ср 31 окт, 2007 14:27 »

fingerbus писал(а):
Magnum писал(а):Поскольку новых требований нет, то я бы стал пользоваться старыми требованиями, которые отменены и не действуют, но это все же лучше, чем совсем ничего.

А старые какие были? Название,№, plz?


Я точно не знаю.
Знаю только, что были ВНТП на эту тему, которые сейчас не действуют.

Народ! Подскажите страждущему номер ВНТП по электрообеспечению узлов связи.

MNOGO
Форумчанин
 
Сообщения:
4617
Изображения: 8
Зарегистрирован:
05 май 2005
Откуда:
Москва

Благодарил (а): 44 раз.
Поблагодарили: 195 раз.

Сообщение:#10  Сообщение MNOGO » Ср 31 окт, 2007 15:38 »

Это?
ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ
ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПРЕДПРИЯТИЙ
И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ,
ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ, РАДИОВЕЩАНИЯ И ТЕЛЕВИДЕНИЯ

ВСН 332-93



A4
Форумчанин
 
Сообщения:
102
Зарегистрирован:
28 авг 2007

Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 21 раз.

Сообщение:#11  Сообщение A4 » Чт 08 ноя, 2007 21:54 »

fingerbus
Как вариант - Приказ № 32 от 13.03.2007 г.
"Об утверждении требований к построению телефонной сети связи общего пользования в части обеспечения надежности электроснабжения средств связи, выполняющих функции систем коммутации, точек присоединения и базовых станций сетей подвижной связи"

Вернуться в Проектирование и строительство объектов связи