Добрый день.
В первый раз делаем проект на узел передачи данных(лицензия есть). В данный момент состав проекта :
-Общие данные
-Схема узла доступа
-Схема монтажная узла доступа
-Схема электропитания
-Схема электроснабжения
-Таблица соединений
-Спецификация
Подскажите пожалуйста, необходимо ли включать в состав проекта смету, план расположения оборудования.
Что еще нужно включить в проект?
Заранее спасибо. Просьба не отсылать по ссылкам на нормативные документы, т.к. они досконально изучены и многое в них совершенно не понятно или противоречит друг другу. Хочется просто услышать советы людей, проходивших экспертизу проекта самостоятельно.

Связной (C)

 

Сообщение:#2  Сообщение Связной (C) » Пт 10 дек, 2004 13:24 »

рекомендую :vertag:

Правосвязие. Операторы и проектная документация. IV
http://www.nag.ru/

Roman
Форумчанин
 
Сообщения:
341
Зарегистрирован:
09 июн 2004
Откуда:
Россия

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение:#3  Сообщение Roman » Пт 10 дек, 2004 14:17 »

sergey1979 писал(а):...
Подскажите пожалуйста, необходимо ли включать в состав проекта смету, план расположения оборудования.
Что еще нужно включить в проект?
...

смету - обязательно, план расположения оборудования в состав рабочих чертежей - обязательно. Все-таки гляньте ГОСТ 21.1703 еще раз, хоть и досконально изучен, может чем-нибудь еще поможет, особенно приложение Б сего документа.

СВС
Форумчанин
 
Сообщения:
134
Зарегистрирован:
24 ноя 2004
Откуда:
Екатеринбург

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 3 раз.

Сообщение:#4  Сообщение СВС » Пт 10 дек, 2004 15:27 »

1. ОПЗ

2. Том СС

Титулы
Общие данные
Схема электрическая функциональная.
Схема электрическая соединений.
Эл. питание шкаф1 Схема электрическая соединений.
Эл. питание шкаф2 Схема электрическая соединений.
Эл. питание шкаф3 Схема электрическая соединений.
План расположения оборудования и кабельных лотков
Монтажная схема заземления
Схема размещения оборудования. Шкаф 1
Схема размещения оборудования. Шкаф 2
Схема размещения оборудования. Шкаф 3
План прохождения кабелей связи
Распределение модулей в мультиплексоре ADM-16/1 Compact
Схемы распайки разъемов
Схемы расшивки эл. и оптических кроссов
Таблица потребляемой оборудованием узла доступа эл. мощности
Кабельный журнал
Спецификация оборудования, изделий и материалов

3. Том АС
4. Том ЭМ
5. Том ПТ
6. Том ОВ
7. Сметы

Антон Богатов
Форумчанин
 
Сообщения:
12856
Зарегистрирован:
14 апр 2004

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

Сообщение:#5  Сообщение Антон Богатов » Пт 10 дек, 2004 18:41 »

3, 5, 6, 7 - не обязательны. Раздел ЭМ тоже можно не делать, если электроустановка полностью описана в разделе СС.

Впрочем, что за марка "АС" я не знаю. Даже неудобно как-то :)

Сметы делаются либо по сметным нормам (расценкам) либо не делаются вовсе, при этом в ВП надо отметить "сметную часть не разрабатывать".

СВС
Форумчанин
 
Сообщения:
134
Зарегистрирован:
24 ноя 2004
Откуда:
Екатеринбург

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 3 раз.

Сообщение:#6  Сообщение СВС » Вт 14 дек, 2004 08:37 »

1. Общая пояснительная записка
2. Станционные сооружения
3. Архитектурно-планировочные решения
4. Электрооборудование, электроснабжение, освещение, заземление и молниезащита.
5. Охранно-пожарная сигнализация и пожаротушение
6. Отопление и кондиционирование.

Том ЭМ надо делать обязательно отдельно. Очень облегчает проведение экспертизы в Энергонадзоре.
Аналогично ПТ.
Не совсем понятно, как можно устанавливать оборудование узла доступа в помещениях без кондиционирования.
В томе АС разрабатываются решения по подготовке существующих помещений для размещения электронного оборудования:
- устройство выгородок (при необходимиости)
- окраска панелей
- устройство фальш-потолков
- демонтаж (отключение) батарей центрального отопления
- устройство коробов на стояки центрального отопления
- установка противопожарной двери
- настилка антистатического линолеума (при необходимости устройство фальш-полов)
- устройство системы выравнивания потенциалов
- устройство кабельных вводов
- и т.д.

sergey1979
Новичок
 
Сообщения:
4
Зарегистрирован:
10 дек 2004

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение:#7  Сообщение sergey1979 » Вт 14 дек, 2004 09:32 »

Спасибо за ответы.
Если сметы не разрабатываются, как определяется стоимость экспертизы проекта.

Roman
Форумчанин
 
Сообщения:
341
Зарегистрирован:
09 июн 2004
Откуда:
Россия

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение:#8  Сообщение Roman » Вт 14 дек, 2004 11:10 »

Независимый консультант писал(а):3, 5, 6, 7 - не обязательны ...

Сметы делаются либо по сметным нормам (расценкам) либо не делаются вовсе, при этом в ВП надо отметить "сметную часть не разрабатывать".

без смет нельзя: как же тогда определяется стоимость строительства (СМР + оборудование)?
Если сметы не разрабатываются, как определяется стоимость экспертизы проекта.

стоимость экспертизы определяется в процентах от стоимости проектно-изыскательских работ, определяемой по справочнику, который не содержит, увы, цен на проектные работы по современным объектам. И, далее, стоимость ПИР и стоимость экспертизы включаются в главу 12 сводного сметного расчета при определении стоимости строительства

Антон Богатов
Форумчанин
 
Сообщения:
12856
Зарегистрирован:
14 апр 2004

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

Сообщение:#9  Сообщение Антон Богатов » Вт 14 дек, 2004 14:12 »

Roman, Можно без смет, можно.
Нет закона, возлагающего на закачика обязанность разработки сметы. Кроме того, сметы могут составляться и подрядной организацией. (Разумеется, если деньги бюджетные, то сметы необходимы).

Советская власть отменена. Цена работ является договорной.
А проблемы определения стоиомости экспертизы - это проблема ЦНИЭСа. Тоже, кстати, цена договорная.

sergey1979
Новичок
 
Сообщения:
4
Зарегистрирован:
10 дек 2004

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение:#10  Сообщение sergey1979 » Пн 20 дек, 2004 10:07 »

Согласуете ли Вы свои проекты перед гос. экспертизей у пожарников, в энергонадзоре и в других заинтересованных организациях?