Молниезащита.

Сообщение:#1  Сообщение razum » Чт 14 май, 2009 19:58 »

Доброго всем времени суток. Сразу перейду к поставленной передо мной задачей. Эта история длится уже довольно долго. Проектировщики для проекта узла ТМ и ПД запросили молниезащиту здания, где расположен узел. Узел располагается в кирпичной девятиэтажке 1969 года постройки. После тщательного обследования здания найти признаки какой либо молниезащиты не удалось, о чем было так прямо и сказано проектировщикам. По видимому данный ответ их не удовлетворил, поскольку после продолжительного времени при очередном запросе в какой стадии разработки находится проект, проектировщики прислали бумагу в которой было написано следующее: "Схема молниезащиты???". Как мне выйти из положения? В данном здании не то что молниезащиты нет, контур заземления так же напрочь отсутствует. Подскажите пожалуйста как быть?

Erlang
Автор
 
Сообщения:
46064
Изображения: 67
Зарегистрирован:
11 июл 2003
Откуда:
Москва

Благодарил (а): 1460 раз.
Поблагодарили: 641 раз.

Сообщение:#2  Сообщение Erlang » Чт 14 май, 2009 20:45 »

razum либо договариваться откорректировать ТЗ в части "Вопросы молниезащиты разрабатываются по отдельному титулу" либо заказывать проектирование молниезащиты за свой счет.

razum
Форумчанин
 
Сообщения:
103
Зарегистрирован:
02 апр 2009

Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Молниезащита.

Сообщение:#3  Сообщение razum » Чт 14 май, 2009 21:09 »

т.е. молниезащита должна быть в обязательном порядке вне зависимости от того предусмотрена она конструкцией здания или нет!

Связной (С)
Форумчанин
 
Сообщения:
18674
Изображения: 39
Зарегистрирован:
21 апр 2005
Откуда:
Мыс Шмидта

Благодарил (а): 663 раз.
Поблагодарили: 751 раз.

Молниезащита.

Сообщение:#4  Сообщение Связной (С) » Пт 15 май, 2009 03:50 »

razum писал(а):После тщательного обследования здания найти признаки какой либо молниезащиты не удалось
А какие признаки искали?!
razum писал(а):проектировщики прислали бумагу в которой было написано следующее: "Схема молниезащиты???".
Что-то они не сговорчивые с Заказчиком. Могли бы и найти выход :sneky:
razum писал(а):Как мне выйти из положения?

1) обратиться к собственнику здания что бы он организовал СМЗ здания
2) самим организовать СМЗ здания
3) обеспечить СМЗ только своих устройств
4) выход из положения другими способами (напр. см Erlang)

Erlang писал(а):договариваться откорректировать ТЗ в части
Да договариваться и не зачем, так-то. Выпускаем изменения к ТЗ и отдаем проектировщикам.

razum
Форумчанин
 
Сообщения:
103
Зарегистрирован:
02 апр 2009

Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Молниезащита.

Сообщение:#5  Сообщение razum » Пт 15 май, 2009 05:59 »

первое что искали, это хотя бы что то напоминающее молниеприемную сетку или молниеотводы, а также токоотводы, заземляющие проводники и заземлители. Как таковые данные конструкции напрочь отсутствуют.

MNOGO
Форумчанин
 
Сообщения:
4617
Изображения: 8
Зарегистрирован:
05 май 2005
Откуда:
Москва

Благодарил (а): 44 раз.
Поблагодарили: 195 раз.

Молниезащита.

Сообщение:#6  Сообщение MNOGO » Пт 15 май, 2009 08:53 »

razum писал(а):Узел располагается в кирпичной девятиэтажке 1969 года постройки.

Что таки ни одной коллективной антенны?

Wanderer
Форумчанин
 
Сообщения:
1653
Зарегистрирован:
18 фев 2004
Откуда:
Северо-Западный ФО

Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 29 раз.

Сообщение:#7  Сообщение Wanderer » Пт 15 май, 2009 12:57 »

А в связи с чем, собственно, появилась требование иметь молниезащиту?
Если у вас использованы кабели с несущим металлическим тросом - замените его на чистый диэлектрик и все проблемы.

razum
Форумчанин
 
Сообщения:
103
Зарегистрирован:
02 апр 2009

Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Молниезащита.

Сообщение:#8  Сообщение razum » Пт 15 май, 2009 18:44 »

коллективных антенн нет только индивидуальные на деревянных палках :yes: прикрученные к окнам последних этажей! :victory:

Erlang
Автор
 
Сообщения:
46064
Изображения: 67
Зарегистрирован:
11 июл 2003
Откуда:
Москва

Благодарил (а): 1460 раз.
Поблагодарили: 641 раз.

Сообщение:#9  Сообщение Erlang » Сб 16 май, 2009 13:12 »

Связной (С) писал(а):
Erlang писал(а):договариваться откорректировать ТЗ в части
Да договариваться и не зачем, так-то. Выпускаем изменения к ТЗ и отдаем проектировщикам.

Разве мне Вам объяснять что значит это изменить? :sneky:

Заказчик сделал ТЗ "в соответствии с нормами и правилами" - вот теперь и расхлебывает.

Я, как Проектировщик, к изменениям к ТЗ не согашусь - "есть Договор, ТЗ составная часть".
- Сейчас Проектировщик спокойно может заниматься своими делами:
- Нет Документа по Запросу - нет Проекта.

MNOGO писал(а):
razum писал(а):Узел располагается в кирпичной девятиэтажке 1969 года постройки.

Что таки ни одной коллективной антенны?

Скорее и не было её (молнизащиты) тогда.
Следующий шаг Проектировщика:
- Лучше не буду писать - итак ребята в сложном положении :ku:

Связной (С)
Форумчанин
 
Сообщения:
18674
Изображения: 39
Зарегистрирован:
21 апр 2005
Откуда:
Мыс Шмидта

Благодарил (а): 663 раз.
Поблагодарили: 751 раз.

Молниезащита.

Сообщение:#10  Сообщение Связной (С) » Сб 16 май, 2009 18:06 »

Erlang писал(а):Я, как Проектировщик, к изменениям к ТЗ не согашусь - "есть Договор, ТЗ составная часть".

Разве объем работ изменить нельзя?! В райнем случае без уменьшения цены ПИР для проектировщика если он переживает потерять часть оплаты.
Erlang писал(а):Разве мне Вам объяснять что значит это изменить?
Обычное дело, если такое случается. Здесь главное какие отношения м/у Заказчик-Подрядчик.
Erlang писал(а):Заказчик сделал ТЗ "в соответствии с нормами и правилами"
А есть ли СМЗ в ТЗ? ТЗ в студию ;-)
razum писал(а):После тщательного обследования здания найти признаки какой либо молниезащиты не удалось, о чем было так прямо и сказано проектировщикам. По видимому данный ответ их не удовлетворил, поскольку после продолжительного времени при очередном запросе в какой стадии разработки находится проект, проектировщики прислали бумагу в которой было написано следующее: "Схема молниезащиты???".
Так пусть делают проект в рамках ТЗ, сдают проект Заказчику. В ТЗ есть указания про СМЗ? А уж если СМЗ потребуется закажите отдельный проект.

Erlang писал(а):- Нет Документа по Запросу - нет Проекта.
А оно проектировщику формально и вообще надо?! Можно какие-то решения привести, пойти на встречу Заказчку, а не тянуть кота за хвост.

СВС
Форумчанин
 
Сообщения:
134
Зарегистрирован:
24 ноя 2004
Откуда:
Екатеринбург

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 3 раз.

Сообщение:#11  Сообщение СВС » Сб 16 май, 2009 19:52 »

Интересно каким НПА требуется устройство молниезащиты на узле СПД и ТМС?

Erlang
Автор
 
Сообщения:
46064
Изображения: 67
Зарегистрирован:
11 июл 2003
Откуда:
Москва

Благодарил (а): 1460 раз.
Поблагодарили: 641 раз.

Сообщение:#12  Сообщение Erlang » Вс 17 май, 2009 00:18 »

Связной (С) Вы правы, но я исходил из:
razum писал(а):по видимому данный ответ их не удовлетворил, поскольку после продолжительного времени при очередном запросе в какой стадии разработки находится проект, проектировщики прислали бумагу в которой было написано следующее: "Схема молниезащиты???"

Связной (С)
Форумчанин
 
Сообщения:
18674
Изображения: 39
Зарегистрирован:
21 апр 2005
Откуда:
Мыс Шмидта

Благодарил (а): 663 раз.
Поблагодарили: 751 раз.

Молниезащита.

Сообщение:#13  Сообщение Связной (С) » Вс 17 май, 2009 07:27 »

СВС писал(а):каким НПА требуется устройство молниезащиты на узле СПД и ТМС?
В сфере Техрегулирования подобного еще не приняли.
А так, Инстуркция по молниезащите.

СВС
Форумчанин
 
Сообщения:
134
Зарегистрирован:
24 ноя 2004
Откуда:
Екатеринбург

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 3 раз.

Сообщение:#14  Сообщение СВС » Вс 17 май, 2009 07:31 »

Связной (С) писал(а):
СВС писал(а):каким НПА требуется устройство молниезащиты на узле СПД и ТМС?
В сфере Техрегулирования подобного еще не приняли.
А так, Инстуркция по молниезащите.



И какое отношение имеет к строительству узла СПД и ТМС инструкция по молниезащите?

Связной (С)
Форумчанин
 
Сообщения:
18674
Изображения: 39
Зарегистрирован:
21 апр 2005
Откуда:
Мыс Шмидта

Благодарил (а): 663 раз.
Поблагодарили: 751 раз.

Молниезащита.

Сообщение:#15  Сообщение Связной (С) » Вс 17 май, 2009 08:10 »

Она регулирует требования к устройству МЗ.

СВС
Форумчанин
 
Сообщения:
134
Зарегистрирован:
24 ноя 2004
Откуда:
Екатеринбург

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 3 раз.

Сообщение:#16  Сообщение СВС » Вс 17 май, 2009 08:17 »

Устройство МЗ выполняется при строительстве зданий. Эксплуатация зданий без МЗ не допускается.

В отношении объектов связи вопросы МЗ возникают при проектировании АМС радио подсистем, но ни как не при проектировании узлов СПД и ТМС.

Связной (С)
Форумчанин
 
Сообщения:
18674
Изображения: 39
Зарегистрирован:
21 апр 2005
Откуда:
Мыс Шмидта

Благодарил (а): 663 раз.
Поблагодарили: 751 раз.

Молниезащита.

Сообщение:#17  Сообщение Связной (С) » Вс 17 май, 2009 09:00 »

СВС писал(а):Устройство МЗ выполняется при строительстве зданий. Эксплуатация зданий без МЗ не допускается.

СВС, но автор темы пишет что нет МЗ и как ему быть..
СВС писал(а):В отношении объектов связи вопросы МЗ возникают при проектировании АМС радио подсистем
ээээ, а КЛС, а ЛЭП для нужд связи, а размещение оборудования в отдельно стоящих контецнера/шкафах..?
СВС писал(а):но ни как не при проектировании узлов СПД и ТМС
автор темы пишет что нет МЗ, а надо... Нельзя разве проектом на связь предусмотреть МЗ?!

Erlang
Автор
 
Сообщения:
46064
Изображения: 67
Зарегистрирован:
11 июл 2003
Откуда:
Москва

Благодарил (а): 1460 раз.
Поблагодарили: 641 раз.

Сообщение:#18  Сообщение Erlang » Вс 17 май, 2009 10:30 »

СВС писал(а):Устройство МЗ выполняется при строительстве зданий. Эксплуатация зданий без МЗ не допускается.

В отношении объектов связи вопросы МЗ возникают при проектировании АМС радио подсистем, но ни как не при проектировании узлов СПД и ТМС.

Ну да, ещё и заземление при строительстве зданий требуется, жаль Хрущев об этом не знал.
Молниезащита - одна из составных разделов проекта.
Проектировщик хочет написать: молниезащита от существующего здания. Но он хочет подтверждения этого факта.
Поскольку подтверждения от Заказчика нет и 100 % предоплата получена - они спокойно занимаются своими делами.
Похоже это КРУПНЫЙ проектировщик :ku:

ЕвгенийА
Форумчанин
 
Сообщения:
130
Зарегистрирован:
29 июл 2008

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Молниезащита.

Сообщение:#19  Сообщение ЕвгенийА » Пн 18 май, 2009 10:50 »

Стандартная ситуация. В старых зданиях нет ни МЗ ни заземления.
Варианта два :
1) спроектировать и построить
2) обойтись как-то

А проектировщик точно крупный похоже )))

В своём опыте делали так.
Заказывали съёмку местности или брали в ЖЭУ, потом проект и потом строили свой контур - а что делать...
Или все пролёты из диэлектрика и тросс заземлять не надо.

СВС - требования к МЗ устанавливал ВСН 1-93 и Инструкция про которую уже писали.

Erlang
Автор
 
Сообщения:
46064
Изображения: 67
Зарегистрирован:
11 июл 2003
Откуда:
Москва

Благодарил (а): 1460 раз.
Поблагодарили: 641 раз.

Сообщение:#20  Сообщение Erlang » Пн 18 май, 2009 10:54 »

razum попробуйте изменить ТЗ, как писал выше, но Проектировщик на это может не пойти.
Короче - Только договариваться.
Вы пока на проигрышной стороне :ku: