Сдавались в РСН неоднократно, но тут что то стали конкретно у нас все принимать, до мелочей...
Вопрос собственно такой: в ходе визуального обследования членом приемочной комиссии от РСН одного из узлов ПД им выявлено, что активное и пассивное оборудование в типовом антивандальном ящике не висит на направляющих горизонтально как на красивой картинке в проекте, а собственно...лежит. Инспектор находит в этом существенный недостаток.
Как то можно отбиться от этого?

Erlang
Автор
 
Сообщения:
46064
Изображения: 67
Зарегистрирован:
11 июл 2003
Откуда:
Москва

Благодарил (а): 1460 раз.
Поблагодарили: 641 раз.

Сообщение:#2  Сообщение Erlang » Пн 27 июл, 2009 13:47 »

AT8024 писал(а):Как то можно отбиться от этого?

А что мешает его повесить?

AT8024 писал(а):Инспектор находит в этом существенный недостаток.

Формально он прав - нужно вносить изменения в Проект или договариваться.

AT8024
Новичок
 
Сообщения:
9
Зарегистрирован:
05 июн 2007

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение:#3  Сообщение AT8024 » Пн 27 июл, 2009 13:49 »

ящик установили такой, что по другому теперь и не сделаешь

Erlang писал(а):Формально он прав - нужно вносить изменения в Проект или договариваться.


проект экспертизу прошел уже, не потребуется ли после таких изменений еще раз проект на экспертизу направлять?

Erlang
Автор
 
Сообщения:
46064
Изображения: 67
Зарегистрирован:
11 июл 2003
Откуда:
Москва

Благодарил (а): 1460 раз.
Поблагодарили: 641 раз.

Сообщение:#4  Сообщение Erlang » Пн 27 июл, 2009 13:57 »

AT8024 писал(а):проект экспертизу прошел уже, не потребуется ли после таких изменений еще раз проект на экспертизу направлять?

Можно попробовать дополнить папкой изменений от Проектировщика.
Можно поменять пару картинок, но Вы уже показывали Проект.
Можно "подвесить на веревочках" оборудование на момент сдачи.
Можно...

А фото можно в студию?

AT8024
Новичок
 
Сообщения:
9
Зарегистрирован:
05 июн 2007

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение:#5  Сообщение AT8024 » Пн 27 июл, 2009 14:04 »

фото пока нет....
я принципиально понять не могу, ну лежит, не висит как в проекте, на что это влияет с точки зрения инспектора? вентиляция обеспечивается, производитель не запрещает установку таким образом

MNOGO
Форумчанин
 
Сообщения:
4617
Изображения: 8
Зарегистрирован:
05 май 2005
Откуда:
Москва

Благодарил (а): 44 раз.
Поблагодарили: 195 раз.

Сообщение:#6  Сообщение MNOGO » Пн 27 июл, 2009 14:06 »

AT8024 писал(а):Сдавались в РСН неоднократно, но тут что то стали конкретно у нас все принимать

Ну раньше бы написали: "Наличие недостатков. не препятствующих началу эксплуатации..." и РЭ выдали. Но вы видимо того, с инспектором раздружились...
Внесение изменений в проэкт и их утверждение - дело хлопотное и времязатратное. Попробуйте формально привести к проектному решению
Erlang писал(а):Можно "подвесить на веревочках" оборудование на момент сдачи.

JK
Форумчанин
 
Сообщения:
11086
Зарегистрирован:
17 май 2005
Откуда:
Рио-де-Жанейро

Благодарил (а): 15 раз.
Поблагодарили: 220 раз.

Сообщение:#7  Сообщение JK » Пн 27 июл, 2009 14:44 »

AT8024
Висит - значит закреплено.
Лежит - значит не прикручен и может сместиться под воздействием внешних воздействий. А если завтра война?

AT8024
Новичок
 
Сообщения:
9
Зарегистрирован:
05 июн 2007

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение:#8  Сообщение AT8024 » Пн 27 июл, 2009 15:00 »

понятно :D

Erlang
Автор
 
Сообщения:
46064
Изображения: 67
Зарегистрирован:
11 июл 2003
Откуда:
Москва

Благодарил (а): 1460 раз.
Поблагодарили: 641 раз.

Сообщение:#9  Сообщение Erlang » Пн 27 июл, 2009 15:10 »

JK писал(а):Висит - значит закреплено.

И табличку:
Руками не трогать! Убьет!
JK писал(а):Лежит - значит не прикручен и может сместиться под воздействием внешних воздействий.

Почему?
Я делал в проектах с экспертизой размещение на столе.
Тут грубое несоответствие размещения оборудования проекту.

MNOGO писал(а):Внесение изменений в проэкт и их утверждение - дело хлопотное и времязатратное.

Можно попробовать без экспертизы за подписью ГИПа:
-Данное проектное решение не вносит существенный изменений в функционирование Объекта связи.
Согласовано :ww:
Ну и начать посещение объектов с изучения документов в ресторане :sneky:

JK
Форумчанин
 
Сообщения:
11086
Зарегистрирован:
17 май 2005
Откуда:
Рио-де-Жанейро

Благодарил (а): 15 раз.
Поблагодарили: 220 раз.

Сообщение:#10  Сообщение JK » Пн 27 июл, 2009 16:18 »

Erlang писал(а):Я делал в проектах с экспертизой размещение на столе.

Настольное исполнение оборудование не запрещено.

Связной (С)
Форумчанин
 
Сообщения:
18674
Изображения: 39
Зарегистрирован:
21 апр 2005
Откуда:
Мыс Шмидта

Благодарил (а): 663 раз.
Поблагодарили: 751 раз.

Сообщение:#11  Сообщение Связной (С) » Пн 27 июл, 2009 19:35 »

Erlang писал(а):Тут грубое несоответствие размещения оборудования проекту.
Угу. Ранее была практика сравнения построенного и "картинок" в проекте.
Монтажная организация пусть выпустит исполнительную. Для большей солидности приложите заключение проектной организации как указали:
Erlang писал(а):Можно попробовать без экспертизы за подписью ГИПа:

Erlang
Автор
 
Сообщения:
46064
Изображения: 67
Зарегистрирован:
11 июл 2003
Откуда:
Москва

Благодарил (а): 1460 раз.
Поблагодарили: 641 раз.

Сообщение:#12  Сообщение Erlang » Пн 27 июл, 2009 19:45 »

Связной (С) писал(а):Монтажная организация пусть выпустит исполнительную.

Еще можно сделать "Акт рабочей комиссии" с подписями Проектировщик/Строитель/Лицензиат.

JK писал(а):
Erlang писал(а):Я делал в проектах с экспертизой размещение на столе.

Настольное исполнение оборудование не запрещено.

Так и тут "стол" только маленький и с дверкой ;-)

AT8024 писал(а):не висит на направляющих горизонтально как на красивой картинке в проекте, а собственно...лежит

Так может полочки в ящике организовать?

AT8024 - Можно скан чертежа расположения оборудования в ящике из проекта в студию?

Подвижный
Форумчанин
 
Сообщения:
1067
Зарегистрирован:
10 янв 2007

Благодарил (а): 169 раз.
Поблагодарили: 130 раз.

Сообщение:#13  Сообщение Подвижный » Пн 27 июл, 2009 23:05 »

AT8024 писал(а):фото пока нет....
я принципиально понять не могу, ну лежит, не висит как в проекте, на что это влияет с точки зрения инспектора? вентиляция обеспечивается, производитель не запрещает установку таким образом


инспектор проверяет сооружение связи на соответствие проекту, с этой точки зрения он прав....я думаю для нормального инспектора вполне бы хватило средства связи поссмотреть, присоединение к сетям связи других операторов связи...соответствует ли оно решениям в проекте...на мой взгляд есть проект, есть заключение государственной экспертизы...и если объект соответствует...объект можно принять в эксплуатацию...Бред когда инспектор в области связи будет проверять тем ли болтами оператор связи прикрутилл свое оборудование...

Связной (С)
Форумчанин
 
Сообщения:
18674
Изображения: 39
Зарегистрирован:
21 апр 2005
Откуда:
Мыс Шмидта

Благодарил (а): 663 раз.
Поблагодарили: 751 раз.

Сообщение:#14  Сообщение Связной (С) » Вт 28 июл, 2009 04:15 »

Подвижный писал(а):тем ли болтами оператор связи прикрутилл свое оборудование...
Устойчивость функционирования, однако :cool:

JK
Форумчанин
 
Сообщения:
11086
Зарегистрирован:
17 май 2005
Откуда:
Рио-де-Жанейро

Благодарил (а): 15 раз.
Поблагодарили: 220 раз.

Сообщение:#15  Сообщение JK » Вт 28 июл, 2009 07:45 »

Erlang писал(а):Так и тут "стол" только маленький и с дверкой

Ага... и у оборудования ножки отвинтились куда-то... или они просто такие махонькие-махонькие... ну это, в один атом высоты. :smoking:

AT8024
Новичок
 
Сообщения:
9
Зарегистрирован:
05 июн 2007

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение:#16  Сообщение AT8024 » Вт 28 июл, 2009 08:37 »

коллеги спасибо за мнения...как решим проблемку отпишу

Erlang
Автор
 
Сообщения:
46064
Изображения: 67
Зарегистрирован:
11 июл 2003
Откуда:
Москва

Благодарил (а): 1460 раз.
Поблагодарили: 641 раз.

Сообщение:#17  Сообщение Erlang » Вт 28 июл, 2009 11:22 »

JK писал(а):или они просто такие махонькие-махонькие

Это просто инженер-левитатор в штате.